Boas.
alguém me poderia dar algumas indicações sobre como projectar em TN.
Em obra quais as vantagem e desvantagens.
gostaria de abrir um pouco uma discussão sobre esse assunto
Obrigado
projectar em TN
-
- Curioso
- Mensagens: 69
- Registado: 20 out 2009, 21:48
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 122
- Registado: 27 out 2006, 12:31
- Agradecimento recebido: 3 vezes
Re: projectar em TN
Boas
Já fiz alguns projectos com sistema TN.
É necessário ter algumas considerações que não se fazem para um sistema TT tais como:
- Cálculos dos comprimentos máximos protegidos;
- Tempo de disparo dos aparelhos inferior ao tempo permitido para protecção das pessoas (Curva de segurança).
- Terra única e valor abaixo de 1 ohm.
- Condutor PEN (Terra+neutro) não podem ser seccionados (Dispositivos de protecção de 3P)
- Equipotencialização de todas as massas susceptiveis de ficar sob tensão para aumentar a resistência da malha de defeito e desta forma reduzir as correntes de defeito.
Vantagens:
- eliminação de um pólo por aparelho de protecção - menor custo;
- a protecção contra contactos indirectos é feita pelos dispositivos de protecção contra sobreintensidades;
- Eliminação de um condutor;
Desvantagens:
- Cuidados acrescidos no condutor PEN pois não pode ser cortado (seccionado);
- O risco de incêndio é aumentado devido ás correntes de defeito serem maiores (um defeito entre fase e uma massa é um curto-circuito fase-neutro);
Já fiz alguns projectos com sistema TN.
É necessário ter algumas considerações que não se fazem para um sistema TT tais como:
- Cálculos dos comprimentos máximos protegidos;
- Tempo de disparo dos aparelhos inferior ao tempo permitido para protecção das pessoas (Curva de segurança).
- Terra única e valor abaixo de 1 ohm.
- Condutor PEN (Terra+neutro) não podem ser seccionados (Dispositivos de protecção de 3P)
- Equipotencialização de todas as massas susceptiveis de ficar sob tensão para aumentar a resistência da malha de defeito e desta forma reduzir as correntes de defeito.
Vantagens:
- eliminação de um pólo por aparelho de protecção - menor custo;
- a protecção contra contactos indirectos é feita pelos dispositivos de protecção contra sobreintensidades;
- Eliminação de um condutor;
Desvantagens:
- Cuidados acrescidos no condutor PEN pois não pode ser cortado (seccionado);
- O risco de incêndio é aumentado devido ás correntes de defeito serem maiores (um defeito entre fase e uma massa é um curto-circuito fase-neutro);