quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
Boa tarde caros coelgas!
Preciso da Vossa opinião no seguinte ponto:
Tenho em mãos as correcções de um lar de idosos que possui um quadro de desenfumagem
a certiel pediu-me correcções/esclareciemtnos sobre esse assunto de acordo com as secções 56, 801.2.1.2.2, 801.2.1.2.4, 801.2.1.5.3.2.1.2 e 801.2.1.5.3.2.4.
Ao que estive a ver
1 - preciso de gerador de socorro na instalção (já tem) basta encraveamento electromecanico simples entre corte geral?
2 - Cabos antideflagrantes - que costumam usar?
3 - protecção contra contactos indirectos realizada através das distâncias -como poderei cumprir tal coisa eficazmente? verdade que ja vi como se faz mas nunca apliquei nenhuma protecção deste tipo em nenhum projecto
Desde já Obrigado!
Preciso da Vossa opinião no seguinte ponto:
Tenho em mãos as correcções de um lar de idosos que possui um quadro de desenfumagem
a certiel pediu-me correcções/esclareciemtnos sobre esse assunto de acordo com as secções 56, 801.2.1.2.2, 801.2.1.2.4, 801.2.1.5.3.2.1.2 e 801.2.1.5.3.2.4.
Ao que estive a ver
1 - preciso de gerador de socorro na instalção (já tem) basta encraveamento electromecanico simples entre corte geral?
2 - Cabos antideflagrantes - que costumam usar?
3 - protecção contra contactos indirectos realizada através das distâncias -como poderei cumprir tal coisa eficazmente? verdade que ja vi como se faz mas nunca apliquei nenhuma protecção deste tipo em nenhum projecto
Desde já Obrigado!
Cordialmente
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
*A azul.
O quadro de desenfumagem está em esquema IT com transformador de isolamento e CPI?g20 Escreveu:Boa tarde caros coelgas!
Preciso da Vossa opinião no seguinte ponto:
Tenho em mãos as correcções de um lar de idosos que possui um quadro de desenfumagem
a certiel pediu-me correcções/esclareciemtnos sobre esse assunto de acordo com as secções 56, 801.2.1.2.2, 801.2.1.2.4, 801.2.1.5.3.2.1.2 e 801.2.1.5.3.2.4.
Ao que estive a ver
1 - preciso de gerador de socorro na instalção (já tem) basta encraveamento electromecanico simples entre corte geral?
2 - Cabos antideflagrantes - que costumam usar?
* XZ1(zh, frs) bainha de cor laranja
3 - protecção contra contactos indirectos realizada através das distâncias -como poderei cumprir tal coisa eficazmente? verdade que ja vi como se faz mas nunca apliquei nenhuma protecção deste tipo em nenhum projecto
Desde já Obrigado!
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
joaoosvaldo Escreveu:*A azul.O quadro de desenfumagem está em esquema IT com transformador de isolamento e CPI?g20 Escreveu:Boa tarde caros coelgas!
Preciso da Vossa opinião no seguinte ponto:
Tenho em mãos as correcções de um lar de idosos que possui um quadro de desenfumagem
a certiel pediu-me correcções/esclareciemtnos sobre esse assunto de acordo com as secções 56, 801.2.1.2.2, 801.2.1.2.4, 801.2.1.5.3.2.1.2 e 801.2.1.5.3.2.4.
Ao que estive a ver
1 - preciso de gerador de socorro na instalção (já tem) basta encraveamento electromecanico simples entre corte geral?
2 - Cabos antideflagrantes - que costumam usar?
* XZ1(zh, frs) bainha de cor laranja
3 - protecção contra contactos indirectos realizada através das distâncias -como poderei cumprir tal coisa eficazmente? verdade que ja vi como se faz mas nunca apliquei nenhuma protecção deste tipo em nenhum projecto
Desde já Obrigado!
CPI? impedância do controlador permanente de isolamento! Pois ao que parece é mesmo isso que tenho de criar condições para ficar assim
Cordialmente
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
Os serviços de segurança tais como bombas de incêndio e desenfumagem devem estar em esquema IT.
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
Pode explicar-me mais detalhadamente a concepção de um transformador de isolamento e CPI que satisfaça as condições normativas?joaoosvaldo Escreveu:Os serviços de segurança tais como bombas de incêndio e desenfumagem devem estar em esquema IT.
Cordialmente
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
Sugiro que consulte os seguintes link's depois posso tirar, se estiver ao meu alcance, outras dúvidas pontuais:g20 Escreveu:Pode explicar-me mais detalhadamente a concepção de um transformador de isolamento e CPI que satisfaça as condições normativas?joaoosvaldo Escreveu:Os serviços de segurança tais como bombas de incêndio e desenfumagem devem estar em esquema IT.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=7842
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=6788
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=5828
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... esquema+IT
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p45284
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p37859
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
Obrigado colega!joaoosvaldo Escreveu:Sugiro que consulte os seguintes link's depois posso tirar, se estiver ao meu alcance, outras dúvidas pontuais:g20 Escreveu:Pode explicar-me mais detalhadamente a concepção de um transformador de isolamento e CPI que satisfaça as condições normativas?joaoosvaldo Escreveu:Os serviços de segurança tais como bombas de incêndio e desenfumagem devem estar em esquema IT.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=22&t=7842
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=6788
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=5828
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... esquema+IT
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p45284
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p37859
Cordialmente
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1235
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
Só uma nota, o sistema de desenfumagem tem de ser independente ou seja um gerador para "conforto"joaoosvaldo Escreveu:*A azul.O quadro de desenfumagem está em esquema IT com transformador de isolamento e CPI?g20 Escreveu:Boa tarde caros coelgas!
Preciso da Vossa opinião no seguinte ponto:
Tenho em mãos as correcções de um lar de idosos que possui um quadro de desenfumagem
a certiel pediu-me correcções/esclareciemtnos sobre esse assunto de acordo com as secções 56, 801.2.1.2.2, 801.2.1.2.4, 801.2.1.5.3.2.1.2 e 801.2.1.5.3.2.4.
Ao que estive a ver
1 - preciso de gerador de socorro na instalção (já tem) basta encraveamento electromecanico simples entre corte geral?
2 - Cabos antideflagrantes - que costumam usar?
* XZ1(zh, frs) bainha de cor laranja
3 - protecção contra contactos indirectos realizada através das distâncias -como poderei cumprir tal coisa eficazmente? verdade que ja vi como se faz mas nunca apliquei nenhuma protecção deste tipo em nenhum projecto
Desde já Obrigado!
outro para emergência ou UPS.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
desculpe não percebi bem! o sistema de socorro da desenfumagem tem de ser independente? ou seja tem de seR UM GERDAOR SO PARA A DESEFUMAGEM?amoreira Escreveu: Só uma nota, o sistema de desenfumagem tem de ser independente ou seja um gerador para "conforto"
outro para emergência ou UPS.
e fala em UPS-.... pode ser garantido por ups?
Cordialmente
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
O grupo gerador para os serviços de segurança não pode alimentar outros serviços que não os de segurança, ou seja, o grupo gerador que alimentar a desenfumagem só pode alimentar além desta outros serviços de segurança (ex.: bombas de incêndio, etc.). Ver ponto 801.2.1.5.3.2.1.2 das R.T.I.E.B.T..g20 Escreveu:desculpe não percebi bem! o sistema de socorro da desenfumagem tem de ser independente? ou seja tem de seR UM GERDAOR SO PARA A DESEFUMAGEM?
e fala em UPS-.... pode ser garantido por ups?
Ver ainda: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=10764.
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
Junto envio pdf de um esquiço que pretendo fazer!
que dizem?
os cabos que pretendo utilizar são do tipo XG(RF)-RZI-R
as bobinas cumprem com o 536.4.3 do RTIEBT
no sistema IT como faço as protecções sobre contactos indirectos? pela distancia dos cabos? de que forma?
que dizem?
os cabos que pretendo utilizar são do tipo XG(RF)-RZI-R
as bobinas cumprem com o 536.4.3 do RTIEBT
no sistema IT como faço as protecções sobre contactos indirectos? pela distancia dos cabos? de que forma?
- Anexos
-
- quadro de segurança da desenfumagem.pdf
- (120.53 KiB) Transferido 284 vezes
Cordialmente
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
Conclusão!
chega a hora da verdade e ja ninguém se prenuncia....Epá opinem!
nem que seja para dizer "Eu não tenho a certeza, mas acho que deveria ser..."
eu próprio já tenho até algumas alterações a apresentar
FORÇA SEM MEDO!
Bom fim de semana colegas
chega a hora da verdade e ja ninguém se prenuncia....Epá opinem!
nem que seja para dizer "Eu não tenho a certeza, mas acho que deveria ser..."
eu próprio já tenho até algumas alterações a apresentar
FORÇA SEM MEDO!
Bom fim de semana colegas
Cordialmente
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
g20
P.S.: a 120 km/h em piloto automático e preparado para ligação imediata ao posto de comando!
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: quadro de desenfumagem em projecto tipo C de um Lar
A designação correcta para os cabos resistentes ao fogo é: XZ1(zh, frs) que têm bainha de cor laranja.
Quanto às botoneiras ver: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... %A7%C3%A3o.
No sistema IT ao 1.º Defeito (ex.: defeito de isolamento, fase à massa de um equipamento) o potencial não é perigoso podendo o sistema funcionar normalmente sem perigo mas convém que o defeito seja eliminado o mais rapidamente possivel porque no caso de 2.º defeito que conduz a um curto-circuito será realizado o disparo pelo disjuntor de protecção do circuito respectivo! Ou seja, a protecção é garantida por disjuntores ou fusíveis no caso de 2.º defeito que é sempre um curto-circuito!
No caso do 1.º defeito o alarme deve ser sinalizado visualmente e acusticamente.
Os comprimentos máximos é para garantir que a corrente de curto-circuito mínima é suficiente para fazer disparar o dispositivo de protecção no caso de 2.º defeito. Se por exemplo uma canalização for muito longa a impedância vai ser superior e consequentemente a Icc mín. será menor podendo não ser suficiente para causar o disparo daí os comprimentos máximos terem de ser calculados.
Quanto às botoneiras ver: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... %A7%C3%A3o.
No sistema IT ao 1.º Defeito (ex.: defeito de isolamento, fase à massa de um equipamento) o potencial não é perigoso podendo o sistema funcionar normalmente sem perigo mas convém que o defeito seja eliminado o mais rapidamente possivel porque no caso de 2.º defeito que conduz a um curto-circuito será realizado o disparo pelo disjuntor de protecção do circuito respectivo! Ou seja, a protecção é garantida por disjuntores ou fusíveis no caso de 2.º defeito que é sempre um curto-circuito!
No caso do 1.º defeito o alarme deve ser sinalizado visualmente e acusticamente.
Os comprimentos máximos é para garantir que a corrente de curto-circuito mínima é suficiente para fazer disparar o dispositivo de protecção no caso de 2.º defeito. Se por exemplo uma canalização for muito longa a impedância vai ser superior e consequentemente a Icc mín. será menor podendo não ser suficiente para causar o disparo daí os comprimentos máximos terem de ser calculados.