Muito boa tarde a todos, eu estou a realizar um estagio onde o objectivo do mesmo é realizar a verificação das protecções numa unidade industrial desde a chegada a subestação em 60kV até ao ultimo aparelho a ser alimentado, gostaria de ter sugestões de como pensam ser a melhor maneira de abordar o problema em causa.
Agradeço desde ja a todos que colocarem aqui as vossas sugestões.
Selectividade das protecções em Industrias
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 3
- Registado: 28 mar 2011, 13:40
Re: Selectividade das protecções em Industrias
Primeiro fazer o levantamento do sistema. Saber a realidade e caracteristicas das protecções.
Depois quadro a quadro vais validando as protecções a montante e jusante (todas as caracteristicas)
Que tipo de consumidores estão pendurados?
Quais os tipos de protecção instaladas?
Qual a distribuição dentro da unidade industrial?
Depois quadro a quadro vais validando as protecções a montante e jusante (todas as caracteristicas)
Que tipo de consumidores estão pendurados?
Quais os tipos de protecção instaladas?
Qual a distribuição dentro da unidade industrial?
Cptos,
trives1
trives1
Re: Selectividade das protecções em Industrias
Há umas tabelas de vendedores de disjuntores, em que analisam a selectividade das protecções, isto porque a montante podes ter um disjuntor 16A e a jusante um disjuntor de 10A e eles não serem selectivos, a partir de ZkA de defeito.
A ausência de assinatura implica infração muito grave do codigo penal
Re: Selectividade das protecções em Industrias
Estamos a falar de protecções, Relés de Máxima Corrente I> , Homopolar Io> Uo> Frequencia Tensão e etc certo?