Boas caros colegas,
alguém me sabe informar qual o procedimento da certiel em casos de contratos, em exploração, de 10,35kva(trifásica) que se querem passar para
6,9kva ou 10,35kva em monofásica, I.È., será necessário inspecção uma vez que não há aumento de potência real....??
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: CERTIEL

Mensagem por Duzia12 »

Para 6,9 KVA não, já para 45 A monofásico, tem de os cabos e diferencial ser de 16mm^2 e Geral 63 A-0,3. além dew todos os circuitos serem monofásicos, acho que se calhar esta solução carece de vistoria-
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 483
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: CERTIEL

Mensagem por CAOR »

Amigo já ligou para a linha da EDP se podia fazer a alteração dos 10,35KVA trifásicos para a mesma potência em momófasico? e a unica situação é retirar os fios existentes e enfiar novos por secção adequada e novo corta circuito de rolo para os 45A? Expremente! Cump:
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: CERTIEL

Mensagem por Duzia12 »

E se na caixa de colunas for só para 32A???????
migalhas
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 16 fev 2011, 20:10

Re: CERTIEL

Mensagem por migalhas »

Ok, vou tentar conversar isso com a EDP, em principio com a coluna não haverá problemas pois é uma casa
que tem baixada independente. Estou simplesmente a tentar evitar pagar uma inspecção da certiel visto que
o cliente necessita nalguns momentos de 17A para um aparelho e por isso o contrato 10,35Kva (trifásico) e
vai abaixo devido a exceder os 15A por fase.
Como a razão de ter 400V em casa já não é necessária eu tinha pensado que esta seria a solução ideal..
10,35Kva 220V...
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: CERTIEL

Mensagem por Duzia12 »

Pede 6,9 KVA 1x30 A isso deve chegar
Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 250
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: CERTIEL

Mensagem por Mario Lopes »

Boas,

Penso que sim, já me aconteceu uma situação idêntica, de passagem de uma contagem por TI´s para contagem directa (redução de 80Kva para 41,4 Kva), e foi necessário certiel.

Abraço

Mário Lopes