Calculo de corrente de defeito

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por joaoosvaldo »

Duzia12 Escreveu:No 1º defeito calcular Zf



NO 2.º defeito comprimentos máximos-

Disparo.jpg
A fórmula é essa deve-se apenas ao valor Uo retirar a queda de tensão a montante.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por ENERGY »

Boas
Numa obra já tive essa situação, os ventiladores da desenfumagem, ligavam em caso de incêndio, e a informação vinha da CDI.
Aqui os ventiladores eram alimentados a partir do Q.Geral, em caso de incêndio, a informação vinha da CDI através de um contato seco na central, que mandava o Q. Geral abaixo, e entrava a UPS para alimentar unicamente os ventiladores da desemfumagem.
Mas não tenho aqui à mão nenhum esquema desse Q.E, sei que deu confusão nos testes da desenfumagem, mas com pachorra tudo ficou a funcionar

ngp Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:
ngp Escreveu:Só mais uma dúvida... Um circuito de segurança para ser ligado em caso de incêndio è accionado pela SADI... Alguém tem um esquema desse tipo de ligação? São usados tipo contactores?
Descreva melhor o que pretende. Mas sim à partida pode ser acionado por contacto seco da central de deteção de incêndios.
É assim... Quando desenvolvi o quadro de segurança, coloquei a UPS, a ventilação dos ventiladores de desenfumagem, etc...
Mas agora lembrei-me, que esse quadro terá de receber algum sinal da SADI para começar a funcionar certo? Ou seja, a SADI e o quadro de segurança têm de estar interligados, certo? Não estou é a ver como...
Cpts.
Energy
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por Duzia12 »

E a UPS que potência tinha?
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por ENERGY »

Boas
A UPS custava uns milhares de euros, veio de outra obra para ali, só para testes e fiscalização, depois voltou ao seu lugar, depois foram alteradas as ligações no Q.E à responsabilidade do dono da obra, e se os bombeiros cortarem a energia, não à desenfumagem para ninguem.


Duzia12 Escreveu:E a UPS que potência tinha?
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por joaoosvaldo »

ENERGY Escreveu:Boas
Numa obra já tive essa situação, os ventiladores da desenfumagem, ligavam em caso de incêndio, e a informação vinha da CDI.
Aqui os ventiladores eram alimentados a partir do Q.Geral, em caso de incêndio, a informação vinha da CDI através de um contato seco na central, que mandava o Q. Geral abaixo, e entrava a UPS para alimentar unicamente os ventiladores da desemfumagem.
Mas não tenho aqui à mão nenhum esquema desse Q.E, sei que deu confusão nos testes da desenfumagem, mas com pachorra tudo ficou a funcionar.
Atualmente de acordo com as Regras Técnicas a solução passa pela alimentação a partir de um quadro de segurança e sem disparo ao 1.º defeito (esquema de ligação à terra IT). Tem de existir ainda uma alimentação alternativa à rede normal de energia elétrica.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por joaoosvaldo »

Não será melhor utilizar um grupo gerador acionado por motor de combustão em vez da UPS :?: É que a UPS tem de ter uma autonomia mínima de 1h e com uma potência ainda considerável, dependendo da instalação em causa, por isso não deve ser nada barata :!:
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por ngp »

joaoosvaldo Escreveu:Não será melhor utilizar um grupo gerador acionado por motor de combustão em vez da UPS :?: É que a UPS tem de ter uma autonomia mínima de 1h e com uma potência ainda considerável, dependendo da instalação em causa, por isso não deve ser nada barata :!:
Já coloquei essa questão uma vez em reunião com dono de obra, mas a UPS para eles é sempre preferível por questões estéticas, etc... Também acharia que com um gerador ficavam melhor servidos, penso eu :o
ENERGY, se por acaso depois puderes, arranja sff esse esquema...
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por joaoosvaldo »

ngp Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:Não será melhor utilizar um grupo gerador acionado por motor de combustão em vez da UPS :?: É que a UPS tem de ter uma autonomia mínima de 1h e com uma potência ainda considerável, dependendo da instalação em causa, por isso não deve ser nada barata :!:
Já coloquei essa questão uma vez em reunião com dono de obra, mas a UPS para eles é sempre preferível por questões estéticas, etc... Também acharia que com um gerador ficavam melhor servidos, penso eu :o
ENERGY, se por acaso depois puderes, arranja sff esse esquema...
Então tenha em atenção a autonomia da UPS.

Na minha opinião devia tentar convencer o Dono de Obra a optar pelo gerador. O problema da estética nem se devia colocar :!: A UPS não fica numa sala técnica na mesma que o quadro de segurança :?: Esta sala só é acessível a pessoas classificadas como BA4 e/ou BA5 por isso :!: O gerador se ficar numa zona exterior mas mais resguardada e com canópia de insonorização é uma boa solução, tipo nas traseiras. Além de que a diferença de preço deve ser considerável.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por ngp »

joaoosvaldo Escreveu:
ngp Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:Não será melhor utilizar um grupo gerador acionado por motor de combustão em vez da UPS :?: É que a UPS tem de ter uma autonomia mínima de 1h e com uma potência ainda considerável, dependendo da instalação em causa, por isso não deve ser nada barata :!:
Já coloquei essa questão uma vez em reunião com dono de obra, mas a UPS para eles é sempre preferível por questões estéticas, etc... Também acharia que com um gerador ficavam melhor servidos, penso eu :o
ENERGY, se por acaso depois puderes, arranja sff esse esquema...
Então tenha em atenção a autonomia da UPS.

Na minha opinião devia tentar convencer o Dono de Obra a optar pelo gerador. O problema da estética nem se devia colocar :!: A UPS não fica numa sala técnica na mesma que o quadro de segurança :?: Esta sala só é acessível a pessoas classificadas como BA4 e/ou BA5 por isso :!: O gerador se ficar numa zona exterior mas mais resguardada e com canópia de insonorização é uma boa solução, tipo nas traseiras. Além de que a diferença de preço deve ser considerável.
Claro que sim, mas que fazer? Mas quanto às UPS's sim, costumo ter qualidade de referência APC e tenho claro está atenção à sua autonomia...
Neste caso do gerador, seria necessário fazer um quadro de transferência de carga?
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por joaoosvaldo »

Sim no caso do gerador tem de haver quadro de transferência de carga.

Ter em atenção também à potência da UPS por causa do arranque das máquinas de desenfumagem.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por ngp »

joaoosvaldo Escreveu:Sim no caso do gerador tem de haver quadro de transferência de carga.

Ter em atenção também à potência da UPS por causa do arranque das máquinas de desenfumagem.
Sim, obrigado :D
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Has thanked: 5 times

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por Nelson Pinho »

Duzia12 Escreveu:No 1º defeito calcular Zf



NO 2.º defeito comprimentos máximos-

Disparo.jpg
este assunto é muito interessante e já percebi melhor isto com este tópico que durante o curso :o
estava por curiosidade a resolver estes cálculos, e a verificar na tabela que o Osvaldo disponibilizou sobre os comprimentos máximo e fiquei só com uma dúvida... aquela Irm que aparece é o diferencial não é :!: :?: neste caso 300mA não é :?: :?:
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por joaoosvaldo »

Irm - corrente de regulação magnética da proteção.

Não tem nada a ver com os diferenciais porque quem faz a proteção ao 2.º defeito são os disjuntores ou fusíveis por essa razão é que se calculam os comprimentos máximos, para que a proteção atue no 2.º defeito.

Os diferenciais no esquema de ligação à terra IT nem são necessários desde que se cumpram todas as regras de segurança, mas é obrigatória a instalação dos diferenciais segundo as RTIEBT, embora se consiga proteção sem os utilizar :!:
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Has thanked: 5 times

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por Nelson Pinho »

joaoosvaldo Escreveu:Irm - corrente de regulação magnética da proteção.

Não tem nada a ver com os diferenciais porque quem faz a proteção ao 2.º defeito são os disjuntores ou fusíveis por essa razão é que se calculam os comprimentos máximos, para que a proteção atue no 2.º defeito.

Os diferenciais no esquema de ligação à terra IT nem são necessários desde que se cumpram todas as regras de segurança, mas é obrigatória a instalação dos diferenciais segundo as RTIEBT, embora se consiga proteção sem os utilizar :!:
Humm... pois, nisso é claro, os diferenciais aqui não interessam...
neste caso e imaginando um disjuntor de curva C de 16A, o Irm = 10xIn :?: :?: :?:
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Calculo de corrente de defeito

Mensagem por joaoosvaldo »

Nelson Pinho Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:Irm - corrente de regulação magnética da proteção.

Não tem nada a ver com os diferenciais porque quem faz a proteção ao 2.º defeito são os disjuntores ou fusíveis por essa razão é que se calculam os comprimentos máximos, para que a proteção atue no 2.º defeito.

Os diferenciais no esquema de ligação à terra IT nem são necessários desde que se cumpram todas as regras de segurança, mas é obrigatória a instalação dos diferenciais segundo as RTIEBT, embora se consiga proteção sem os utilizar :!:
Humm... pois, nisso é claro, os diferenciais aqui não interessam...
neste caso e imaginando um disjuntor de curva C de 16A, o Irm = 10xIn :?: :?: :?:
Sim é isso que está feito na folha de cálculo.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”