Comutador de escada duplo - lexman

hgabriel
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 01 jun 2024, 17:51
Profissão: Software Developer
Localização: Lisboa
Been thanked: 1 time

Re: Comutador de escada duplo - lexman

Mensagem por hgabriel »

Olá,

Estou com um problema semelhante, preciso de ligar este comutador de escada como um comutador de lustre, para controlar duas lâmpadas individualmente, tendo só 3 fios (fase + 2 neutros das lâmpadas).
Seguindo o esquema sugerido acima pelo mromeiro, consigo ter uma das lâmpadas ligada e desligada individualmente mas a outra só liga se a primeira estiver ligada.

Como faço para ambas serem ligadas / desligadas individualmente?
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Mensagens: 329
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Has thanked: 15 times
Been thanked: 37 times

Re: Comutador de escada duplo - lexman

Mensagem por mromeiro »

Bom dia,
Quais as cores dos fios, e como os ligou?

Pelos sintomas, pode ter trocado o 1 pelo 2, ou o 2 pelo 3.
Pode enviar foto de como ligou?
hgabriel
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 01 jun 2024, 17:51
Profissão: Software Developer
Localização: Lisboa
Been thanked: 1 time

Re: Comutador de escada duplo - lexman

Mensagem por hgabriel »

Já percebi o problema, quem montou o sistema inicialmente meteu a fase num dos fios pretos e baralhou-me as contas, devia ter logo confirmado isso com o busca-pólos.
Tudo operacional já, seguindo o esquema indicado por si.

Muito obrigado!
Responder

Voltar para “Esquemas Elétricos”