Dimensionamento de cabos
Re: Dimensionamento de cabos
Devia haver anexo?Duzia12 Escreveu:Ok agora percebi
Já tens aí várias opções
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Dimensionamento de cabos
angel_of_diablo Escreveu:Na portinhola usa-se sempre fusíveis.ngp Escreveu:Obrigado por essa partilha....
Mas num caso em que temos uma potência de 250KVA, entre a portinhola e o Q.G. temos que dimensionar um fusível ou um disjuntor?
Neste caso, são 38 metros onde quase na sua totalidade é enterrado (~30 metros), sendo o restante em tudo...
Que cabo usaria?
Eu calcularia (e usando a potência de 250 kVA e 38 m como referiste) pelo método D (enterrado), pois para cabo em tubo tinha de usar o método B2 o que me limita nas secções de cabos disponíveis.
a) Usando cabo XAV (ao qual designo de H1XZ4) eu punha 400A de protecção na portinhola e cabo de 3x240+120 mm2, e usando B=2.
b) Se usares cabo XV (ao qual designo de H1XV) então tens de aplicar a correção de 0,8 (por estar dentro de um tubo enterrado) e aí tens de usar 2 cabos de no mínimo 3x95+50.
Usando a solução a) não tenho experiência em passar cabos, mas cabo armado daquela secção não deve ser fácil de passar na portinhola.
Aguardo a opinião dos instaladores que aqui se encontram.
Aí está a solução do angel_of_diablo
Re: Dimensionamento de cabos
Usando a solçução a), porque é que não usas o factor de potência de 0,8 (Mét D quadro 52-C30)?Duzia12 Escreveu:angel_of_diablo Escreveu:Na portinhola usa-se sempre fusíveis.ngp Escreveu:Obrigado por essa partilha....
Mas num caso em que temos uma potência de 250KVA, entre a portinhola e o Q.G. temos que dimensionar um fusível ou um disjuntor?
Neste caso, são 38 metros onde quase na sua totalidade é enterrado (~30 metros), sendo o restante em tudo...
Que cabo usaria?
Eu calcularia (e usando a potência de 250 kVA e 38 m como referiste) pelo método D (enterrado), pois para cabo em tubo tinha de usar o método B2 o que me limita nas secções de cabos disponíveis.
a) Usando cabo XAV (ao qual designo de H1XZ4) eu punha 400A de protecção na portinhola e cabo de 3x240+120 mm2, e usando B=2.
b) Se usares cabo XV (ao qual designo de H1XV) então tens de aplicar a correção de 0,8 (por estar dentro de um tubo enterrado) e aí tens de usar 2 cabos de no mínimo 3x95+50.
Usando a solução a) não tenho experiência em passar cabos, mas cabo armado daquela secção não deve ser fácil de passar na portinhola.
Aguardo a opinião dos instaladores que aqui se encontram.
Aí está a solução do angel_of_diablo
A solução b) nunca fiz... Vêm dois cabos da portinhola e ligam directo no quadro?
Re: Dimensionamento de cabos
Sim... Mas consequentemente, a condição I2 < 1.45IZ já não se verifica!!??Duzia12 Escreveu:Mesmo assim para XV-240 m^2.......... Iz= 501..... Logo In<=501 x 0,8 x 1,45/1,6 =363 A ........ logo In=355 A
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Dimensionamento de cabos
ngp Escreveu:Sim... Mas consequentemente, a condição I2 < 1.45IZ já não se verifica!!??Duzia12 Escreveu:Mesmo assim para XV-240 m^2.......... Iz= 501..... Logo In<=501 x 0,8 x 1,45/1,6 =363 A ........ logo In=355 A
A potência inicial não era 235 KVA--Ib= 340 A
Claro que se verifica
Ib=340 A
In=355 A
Iz=501x0,8=400 A
400 x 1,45 =580 A
I2=355 x 1,6=568 A
I2 < 1,45 Iz .......568<580A
Última edição por Duzia12 em 01 out 2013, 16:57, editado 1 vez no total.
Re: Dimensionamento de cabos
O diabo fez as contas a 250KVA...Duzia12 Escreveu:ngp Escreveu:Sim... Mas consequentemente, a condição I2 < 1.45IZ já não se verifica!!??Duzia12 Escreveu:Mesmo assim para XV-240 m^2.......... Iz= 501..... Logo In<=501 x 0,8 x 1,45/1,6 =363 A ........ logo In=355 A
A potência inicial não era 235 KVA--Ib= 340 A
Para este caso, Ib=360,84A, depois o Iz=501*0,8=400,8.
I2=1.6 IZ -> I2=640A
I2 < 1.45 IZ -> 640 < 1.45*400.8 -> 640 < 581.16 (NÃO VERIFICA)!!!
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Dimensionamento de cabos
Duzia12 Escreveu:ngp Escreveu:Sim... Mas consequentemente, a condição I2 < 1.45IZ já não se verifica!!??Duzia12 Escreveu:Mesmo assim para XV-240 m^2.......... Iz= 501..... Logo In<=501 x 0,8 x 1,45/1,6 =363 A ........ logo In=355 A
A potência inicial não era 235 KVA--Ib= 340 A
Claro que se verifica
Ib=340 A
In=355 A
Iz=501x0,8=400 A
400 x 1,45 =580 A
I2=355 x 1,6=568 A
I2 < 1,45 Iz .......568<580A
Para 250 KVA tens razão, mas não era 235 KVA????????
Re: Dimensionamento de cabos
Já vi o que se passa... Com fusível de 355A já dá, com fusível de 400A é que não, percebes?
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Dimensionamento de cabos
Claro é isso!! Podes optar pelos 235 KVA sempre poupas no cabo. Menos 20% no preço do cabo em vez de XAV- 95mm^2 (2 em paralelo)+ mão de obra+tubos, etc!!
Re: Dimensionamento de cabos
Sim, é o que farei... Já agora, como costuma esquematizar a ligação desses dois cabos? Faz como se fosse apenas um?Duzia12 Escreveu:Claro é isso!! Podes optar pelos 235 KVA sempre poupas no cabo.
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Dimensionamento de cabos
ngp Escreveu:Sim, é o que farei... Já agora, como costuma esquematizar a ligação desses dois cabos? Faz como se fosse apenas um?Duzia12 Escreveu:Claro é isso!! Podes optar pelos 235 KVA sempre poupas no cabo.
Percebeste mal o cabo XAV-R 3x240+120 é que fica mais barato que dois cabos em paralelo de XAV-R 3x95+50!!
A designação é de H1XZ4-R 3x240+120
Re: Dimensionamento de cabos
Eu percebi... Estava a perguntar quaso tivesse de optar pela outra solução?Duzia12 Escreveu:ngp Escreveu:Sim, é o que farei... Já agora, como costuma esquematizar a ligação desses dois cabos? Faz como se fosse apenas um?Duzia12 Escreveu:Claro é isso!! Podes optar pelos 235 KVA sempre poupas no cabo.
Percebeste mal o cabo XAV-R 3x240+120 é que fica mais barato que dois cabos em paralelo de XAV-R 3x95+50!!
A designação é de H1XZ4-R 3x240+120