Garantir a selectividade entre disjuntores

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Garantir a selectividade entre disjuntores

Mensagem por joaoosvaldo »

migjac Escreveu:Tenho um transformador de 1250kVa que alimenta um quadro de entrada com disjuntor de entrada de 2000A. Terá uma saida para um QGBT com um disjuntor de saida de 1250A e um disjuntor de 630A que alimenta um outro quadro.
Este outro quadro poderá ter um interruptor geral de 4x800A? Este calibre poderá ser superior ao disjuntor a montante?
Pode e deve! Se o disjuntor a montante é de 630A, o interruptor de corte geral a jusante deve idealmente no mínimo ter um calibre acima, logo, os 800A.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 250
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Been thanked: 14 times

Re: Garantir a selectividade entre disjuntores

Mensagem por Mario Lopes »

Olá,

O disjuntor que está no QGBT só serve para proteger o cabo, o corte geral no quadro terá que ser dimensionado para a sua corrente nominal de funcionamento. Normalmente e por lógica o calibre do interruptor é igual ou superior ao calibre do disjuntor que protege o cabo de alimentação. Como no seu caso tem um disjuntor de 630A e corte Geral de 800A, não vejo qualquer inconveniente.

Abraço

Mário Lopes
Jorge Martins
Curioso
Curioso
Mensagens: 29
Registado: 12 mai 2008, 11:55

Re: Garantir a selectividade entre disjuntores

Mensagem por Jorge Martins »

Boa tarde,
Na ficha da anterior Certiel consta que tantos os disjuntores domésticos como os fusíveis gG tem um factor 1,6. Ou seja um disjuntor de 16A é selectivo com um do 10A.
Todavia noutra publicação da Certiel refere que os fusíveis gG têm um factor 1,6 e os disjuntores domésticos 1,4....
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”