eng_jersilva Escreveu:Bom Dia caros colegas....
tive aqui uma situação em que a distancia inicial foi alterada de 40 para 140m para um Ib=250A e calculando as quedas para uma secção de 240mm se usar-mos b=1 a queda fica no limite do permitido 1,42% mas devido a esta discussão cá no tópico liguei para a certiel e disseram imperativamente que para as entradas se deve calcular como sendo monofasico (b=2) ou seja vou ter uma secção de cabo basicamente o dobro da inicial... fdx anda tudo maluco!????!
Mas que tipo de instalação é que é? É que para mim em algumas situações por exemplo uma habitação alimentada em trifásico existe a possibilidade de em alguns momentos termos apenas uma fase carregada comportando-se a alimentação como sendo monofásica daí utilizar-se o b=2 (caso mais desfavorável). Mas para outros casos não faz sentido é estar a sobredimensionar sem qualquer necessidade!