Queda de tensão para entradas individuais trifásicas

Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Queda de tensão para entradas individuais trifásicas

Mensagem por joaoosvaldo »

Duzia12 Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Ter em atenção que o Ib em trifásico para a mesma potência é igual a 1/3 de Ib monofásico e logo b´=2/3=66% e não 200%
Então para circuitos trifásicos b=2/3?????????????? E isso está escrito em algum sítio ou é mais uma ideia tua? Que eu saiba o factor b só pode tomar dois valores 1 ou 2.

Não é isso para 6,9 KVA monofásico o valor de Ib= 30A e b=2 A

Para 6,9 KVA Trifásico o valor de Ib=10 A logo 1/3 e b=2 A isto no pior dos casos com as duas quedas de tensão em fase, já que elas diferem 120º
:shock: !!! Não baralhes porque isto é tão simples como o que já foi explicado nos post's anteriores!!! Além de que em condições normais nos circuitos trifásicos b=1 a única salvaguarda que existe é para quando a alimentação trifásica está completamente desequilibrada e neste caso b pode ser igual a 2.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Queda de tensão para entradas individuais trifásicas

Mensagem por Duzia12 »

b=2........... Ib/3 logo 66%

Façam o diagrama vectorial
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 765
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times

Re: Queda de tensão para entradas individuais trifásicas

Mensagem por eng_jersilva »

Bom Dia caros colegas....

tive aqui uma situação em que a distancia inicial foi alterada de 40 para 140m para um Ib=250A e calculando as quedas para uma secção de 240mm se usar-mos b=1 a queda fica no limite do permitido 1,42% mas devido a esta discussão cá no tópico liguei para a certiel e disseram imperativamente que para as entradas se deve calcular como sendo monofasico (b=2) ou seja vou ter uma secção de cabo basicamente o dobro da inicial... fdx anda tudo maluco!????!
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Queda de tensão para entradas individuais trifásicas

Mensagem por Duzia12 »

Parece que sim
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Queda de tensão para entradas individuais trifásicas

Mensagem por joaoosvaldo »

eng_jersilva Escreveu:Bom Dia caros colegas....

tive aqui uma situação em que a distancia inicial foi alterada de 40 para 140m para um Ib=250A e calculando as quedas para uma secção de 240mm se usar-mos b=1 a queda fica no limite do permitido 1,42% mas devido a esta discussão cá no tópico liguei para a certiel e disseram imperativamente que para as entradas se deve calcular como sendo monofasico (b=2) ou seja vou ter uma secção de cabo basicamente o dobro da inicial... fdx anda tudo maluco!????!

Mas que tipo de instalação é que é? É que para mim em algumas situações por exemplo uma habitação alimentada em trifásico existe a possibilidade de em alguns momentos termos apenas uma fase carregada comportando-se a alimentação como sendo monofásica daí utilizar-se o b=2 (caso mais desfavorável). Mas para outros casos não faz sentido é estar a sobredimensionar sem qualquer necessidade!
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 765
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times

Re: Queda de tensão para entradas individuais trifásicas

Mensagem por eng_jersilva »

joaoosvaldo Escreveu:
eng_jersilva Escreveu:Bom Dia caros colegas....

tive aqui uma situação em que a distancia inicial foi alterada de 40 para 140m para um Ib=250A e calculando as quedas para uma secção de 240mm se usar-mos b=1 a queda fica no limite do permitido 1,42% mas devido a esta discussão cá no tópico liguei para a certiel e disseram imperativamente que para as entradas se deve calcular como sendo monofasico (b=2) ou seja vou ter uma secção de cabo basicamente o dobro da inicial... fdx anda tudo maluco!????!

Mas que tipo de instalação é que é? É que para mim em algumas situações por exemplo uma habitação alimentada em trifásico existe a possibilidade de em alguns momentos termos apenas uma fase carregada comportando-se a alimentação como sendo monofásica daí utilizar-se o b=2 (caso mais desfavorável). Mas para outros casos não faz sentido é estar a sobredimensionar sem qualquer necessidade!
é um lar/creche mas neste caso temos q ter em atenção é a potencia/ampere, 250A para fazermos os cálculos e disseram que tinha de considerar b=2. fonixxxx isto é uma obra q estamos a executar e até fiz os meus calculos e se fosse b=1 o cabo de 185mm( para o Linicial=40m) chegava mas o projectista colocou 240mm. ou seja ja tava sobre-dimensionado. juro que me tou a passar.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Queda de tensão para entradas individuais trifásicas

Mensagem por Duzia12 »

Isso bem nas RTIEBT, mas acho um exagero
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”