Ponto de Distribuição (PD) por piso

Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4054
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por Varejo »

Boas, ontem está escrito no manual que tenho de colocar um PD bastidor no fogo por cada piso?? (tabela 53)

Não está... o manual diz que entre PD´s temos de colocar um bastidor em cada piso e entre eles, 1 UTP, 1 TCD-C-H, e 4 fibras, a partir dos PD é com o projectista, ora se eu tiver uma loja com 200m2 com 2 pisos, só vai levar um PD bastidor, logo não vou ter a ligação entre PD porque só tenho 1, se tiver mais de 1 é que tenho de cumprir essa regra, que é no caso de o edifício ser grande ter vários pisos e já se justifique ter PD´s adicionais!
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Been thanked: 4 times

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por amfys »

Voltando a este assunto, e após ter consultado com dois formadores ITED, todos partilham a mesma interpretação do manual ITED.

Nas tabelas que indicam as prescrições mínimas nas redes de tubagens por tipo de edifício efectivamente a indicação de um PD por piso está na linha de "Ligações entre PD" mas está como uma nota pelo que deve ser entendido como prescrição mínima para o edifício em causa, à semelhança da referência da tubagem que constitui a PAT.

Eu sei que há casos que não justificam pelo que sou da opinião que deve ser possível justificar o não cumprimento desta regra nesses casos.
Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4054
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por Varejo »

Boas, mesmo com essa interpretação o manual fala em edifícios comerciais sem zonas colectivas mas que podem ter várias fracções cada um, e a nossa discussão é sobre fracções com 2 pisos "com escada pelo interior da loja" e não do edifício em si!
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
amfys
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 607
Registado: 11 abr 2008, 11:53
Localização: Torres Vedras
Been thanked: 4 times

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por amfys »

Sim, mas a minha questão inicial era para um edifício do tipo escolar, que por acaso mudou de classificação para edifício do tipo lar de idosos, que tem exigências semelhantes.
a13413
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 11 ago 2008, 11:49

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por a13413 »

Boas pessoal,

Tenho uma duvida que está de certa forma inserida neste contexto.
Estou a fazer um retail com lojas individuais, pelo que a minha duvida é quais são as prescrições minimas? Pelo que entendo do manual seria a colocação de um ATI e uma tomada de PC (somente), sendo a rede CC e FO a definir pelo projectista.
Outra duvida é nas areas com mais de 1000m2, sendo necessario a instalação de PD´s adicionais, e tem la algumas lojas com mais de 1000m2.
Tendo as lojas somente 1 piso, estes PD´s farão sentido falarmos em bastidores??deverá haver cabos entre o PD e o ATI mesmo se a loja levar so uma tomada PC junto ao ATI??

Se alguem poder ajudar agradecia,

Cumprimentos.
gemini
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1131
Registado: 11 jan 2008, 17:00
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por gemini »

Estás meio confuso...

Nas lojas podes optar por colocar só o ATI, ou só o Bastidor, ou então os dois..

Como referes o mínimo de uma tomada PC, porque não apenas e só teres um ATI? é que um ATI acaba por ser um PD...

E já agora, nas lojas convém teres umas quantas tomadas PC, pelo menos 3 para o telefone/fax e cartões MB...

EDIT: vi agora a questão da área da loja.... pois assim já te percebo.
será que não dá para justificar a não necessidade de ter outro PD, porque não queremos mais tomadas?
Learning is the goal!!
a13413
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 11 ago 2008, 11:49

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por a13413 »

Boas,

O facto de não colocar mais tomadas é meramente uma questão de licenciamento visto que as lojas ainda não tem "actividade" definida.

Em relação ao PD é que tenho mais duvidas se realmente se justifica e se por ventura poderá ser uma caixa do tipo C1 ou C2, ou algo do genero, se deverá haver cablagem entre o ATI e o PD, tudo no sentido de não saber o futuro da loja e o dono de obra querer os minimos possiveis.

Cumprimentos.
Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4054
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por Varejo »

Boas, isso tem zonas colectivas ou coluna colectiva?
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
a13413
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 11 ago 2008, 11:49

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por a13413 »

Boas,

Sem zonas colectivas, todas as lojas são independentes.

Cumprimentos.
Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4054
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por Varejo »

Boas, nesse caso se colocam PD´s adicionais, também tem de colocar uma PAT para cada loja!
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
a13413
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 11 ago 2008, 11:49

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por a13413 »

Boas,

Pois, tambem é bem provavel alem que existe uma infra-estrutura subterranea...

Nisto tudo já nem sei o que tenho de fazer lolol
Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4054
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por Varejo »

Boas, se só vão colocar meia dúzia de tomadas e a distância do PD ás TT não ultrapassa os 90m não colocas PD adicional, depois justificas isso na memória descritiva!
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
a13413
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 11 ago 2008, 11:49

Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso

Mensagem por a13413 »

Boas,

Acho que vou colocar o ATI, uma tomada PC junto a ele e dois tubos de 40 para a PAT e mais nada...

O que acham?

Cumprimentos.
Responder

Voltar para “ITED / ITUR”