Boas
"Agora em Janeiro de 2011, a EDP informa o condómino que não pode mudar o contador para os 6,90KVA pretendidos, porque necessita de uma certificação para a sua fracção da Certiel
O condómino não realizou nenhuma obra na sua fracção; A questão colocada é : O que é que a Certiel irá certificar ?
Qual o procedimento que o condómino terá que efectuar ? Esta informação da EDP é correcta ?"
Neste momento têm o predio certificado para a potencia pedida.
1 cave, 1 r/c, 9 andares (2 instalações por piso) = Totais 20
Potências previstas :
Habitações: 18*10,35=186,3 (coeficiente de simultaneidade=0,48)
Potência a alimentar=89,4KVa
Serviços comuns : 1*27,6=27,6KVa
Totais=117KVa
Agora é necessário um certificado de cada condómino (quem quiser pedir aumento de potencia) e para terem o certificado têm que ter a instalação de acordo com as normas em vigor para a potencia pedida.
Cump.
Mário
Aumento da potência contratada para o condómino
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Aumento da potência contratada para o condómino
Pelo que parece esta Coluna foi aprovada no inicio da Certiel, pois hoje em dia esta situação não acontece, primeiro a execução do ramal ou seu reforço e só depois é que a Certiel aceita o pedido de Certificação da Instalação, (Coluna Montante).trimtrim Escreveu:boa tarde.
Sou novo aqui e não sou electricista.
No meu prédio antigo em Lisboa, foi efectuada uma obra para substituição da coluna motante e entradas do prédio do seguinte modo : (esta obra foi feita e certificada pela Certiel)
A ficha electrotécnica indica :
1 cave, 1 r/c, 9 andares (2 instalações por piso) = Totais 20
Potências previstas :
Habitações: 18*10,35=186,3 (coeficiente de simultaneidade=0,48)
Potência a alimentar=89,4KVa
Serviços comuns : 1*27,6=27,6KVa
Totais=117KVa
Agora existiu um condómino que pediu à EDP o aumento do contador de 3,45KVa para 6,9 8penso eu).
A EDP informou que não era possível porque o ramal não suportava e que tinha de pagar ~3000€ por um cabo que suportasse 117KVa ???
Que ramal é este que a EDP fala ?
Ramal do posto da EDP para o prédio : Responsbilidade de quem ?
Ramal da caixa existente em cada piso que vai para cada condómino até ao contador do condómino : responsabilidade de quem ?
Estou um bocado confuso e não sei o que dizer ao condómino. (sou administrador do prédio)
Se alguêm puder esclarecer com conceitos simples o que tenho que fazer agradecia
obrigado
Agora para resolver a situação a Administração do prédio tem que pagar esse reforço de ramal, e depois não esquecer de verificar se o cabo que liga entre a Portinhola e o Geral do Quadro de Colunas tem a secção indicada no Projecto, para que isto não pegue fogoooooooo.
Última edição por ENERGY em 08 jan 2011, 01:06, editado 1 vez no total.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Aumento da potência contratada para o condómino
O que estará certificado é apenas a Coluna Montante e Serviços Comuns com as devidas potencias para cada fração, isto não significa que as frações tenham as suas Instalações certificadas, logo cada fração para usufruir da potencia prevista no Projecto terá de pedir a um Técnico para pedir a respectiva certificação de cada fração que peça aumento de potência, existe muitas veses esta confusão por parte dos inquilinos que pensam que por mandar fazer uma coluna nova já podem pedir aumentos de potencia para suas casas, esquecendo-se que as suas instalações também precisam de remodeção de acordo com as RTIEBT e respectiva certificação, só depois é que ha aumento de potência.Mário Escreveu:Boas
"Agora em Janeiro de 2011, a EDP informa o condómino que não pode mudar o contador para os 6,90KVA pretendidos, porque necessita de uma certificação para a sua fracção da Certiel
O condómino não realizou nenhuma obra na sua fracção; A questão colocada é : O que é que a Certiel irá certificar ?
Qual o procedimento que o condómino terá que efectuar ? Esta informação da EDP é correcta ?"
Neste momento têm o predio certificado para a potencia pedida.
1 cave, 1 r/c, 9 andares (2 instalações por piso) = Totais 20
Potências previstas :
Habitações: 18*10,35=186,3 (coeficiente de simultaneidade=0,48)
Potência a alimentar=89,4KVa
Serviços comuns : 1*27,6=27,6KVa
Totais=117KVa
Agora é necessário um certificado de cada condómino (quem quiser pedir aumento de potencia) e para terem o certificado têm que ter a instalação de acordo com as normas em vigor para a potencia pedida.
Cump.
Mário
Cpts
Cpts.
Energy
Energy