[Duvida] Dimensionamento de condensador
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
Eu não sei será assim, mas o condensador o valor de C da capacidade será aquele que compensa o cosseno de fi quase a 1, façam contas
Última edição por Duzia12 em 13 jul 2009, 14:28, editado 1 vez no total.
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 220 vezes
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
Boas mitos
"nas bombas centrifugas ao estrangular a compressão o consumo diminui pois não movimentam tanto caudal.
onde trabalhei anteriormente chegava a estar um electricista num pt a verificar o consumo de certas bombas e um operário junto da mesma a regular a compressão para ficar dentro dos valores aceitáveis."
Ok.
Ao se fechar a válvula por norma é na saída da bomba, o mais perto possível da turbina, para não cavitar e não criar vibrações.
Todas as bombas de "agua" com (turbina) podem e devem ser reguladas na saída, quando a coluna de aspiração, não é constante.
Cump.
Mário
"nas bombas centrifugas ao estrangular a compressão o consumo diminui pois não movimentam tanto caudal.
onde trabalhei anteriormente chegava a estar um electricista num pt a verificar o consumo de certas bombas e um operário junto da mesma a regular a compressão para ficar dentro dos valores aceitáveis."
Ok.
Ao se fechar a válvula por norma é na saída da bomba, o mais perto possível da turbina, para não cavitar e não criar vibrações.
Todas as bombas de "agua" com (turbina) podem e devem ser reguladas na saída, quando a coluna de aspiração, não é constante.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
- mitos
- Velha Guarda
- Mensagens: 264
- Registado: 02 jul 2009, 15:37
- Localização: Torres Vedras
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
Sim,
Tal como eu disse, a saida da bomba é a compressão (a entrada é a aspiração).
no caso de um furo e na impossibilidade de actuar logo na sida da bomba só nos resta agir no exterior do furo
Tal como eu disse, a saida da bomba é a compressão (a entrada é a aspiração).
no caso de um furo e na impossibilidade de actuar logo na sida da bomba só nos resta agir no exterior do furo
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
MiToS
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
O tópico é dimensionamento do condensador
I=9 A logo 45% = 4 A ....... I=U/Xc......... Xc=U/I....... logo.... Xc=230/4 = 57,5 Ohms
Xc=1/W x C. ... ... W= 2 x pi x f.............. W=2x 3,14 x 50------------ C=1/WxXc...
Logo C= 55 MicroF/60 Micro F
I=9 A logo 45% = 4 A ....... I=U/Xc......... Xc=U/I....... logo.... Xc=230/4 = 57,5 Ohms
Xc=1/W x C. ... ... W= 2 x pi x f.............. W=2x 3,14 x 50------------ C=1/WxXc...
Logo C= 55 MicroF/60 Micro F
Última edição por Duzia12 em 13 jul 2009, 18:21, editado 1 vez no total.
- mitos
- Velha Guarda
- Mensagens: 264
- Registado: 02 jul 2009, 15:37
- Localização: Torres Vedras
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
~ceed Escreveu:
Pois mas a 9A a bomba trabalha 10 min. vai logo abaixo, por isso o electricista regulou-me o termico pra mais... no entanto a 13A penso que nem protege nada.
E obrigado por essas dicas dos calculos vai dar um jeitao![]()
O condensador eu n sei se será necessario ou nao, mas normalmente até em bombas mais fracas é usado sempre (o quadro de sondas tras lugar pra ele e td)
Caro Duzia12,
como pode verificar o problema do amigo ceed não é apenas o dimensionamento do condensador
e alem disso estava a desenvolver com o Mario a questão do termico estar a disparar e o que fazer para diminuir o consumo da bomba...
Aprecio o facto do amigo Duzia estar sempre atento a todos os topicos e ser sempre um dos primeiros a responder, sempre disposto a ajudar mas evite ser o policia de serviço no forum pois não pertencendo á equipa do forum tal fica-lhe mal...
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
MiToS
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
Peço desculpa
O que acho é que os artigos que ponho são mais cálculos e pouca gente se expõe a isso, ou não sabem, ou nao querem!!!
O que acho é que os artigos que ponho são mais cálculos e pouca gente se expõe a isso, ou não sabem, ou nao querem!!!
Última edição por Duzia12 em 13 jul 2009, 17:21, editado 1 vez no total.
- mitos
- Velha Guarda
- Mensagens: 264
- Registado: 02 jul 2009, 15:37
- Localização: Torres Vedras
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 17 vezes
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
Não leve a mal o meu comentario, eu aprecio a sua actuação no forum e as suas mais de 1200 mensagens mostram o seu empenho em ajudar os outros e o dinamismo que dá ao forumDuzia12 Escreveu:Peço desculpa
cumps.
Armindo
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
MiToS
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
Tenham la calma 
Na verdade os calculos do Duzia12 deram um jeitão...
Sim a bomba é submersivel, e o condensador para compensar o FP tem de ser ligado em paralelo e nao em serie.
Eu até ja fiz esse teste de compresao sem querer... o termico apenas dispara qd uso a bomba para a rega da relva (mais pressao na tubaria) qd uso caudal livre (menos pressao na tubaria) o termico raramente dispara.
Isto significa que a bomba está a fazer mais esforço logo o consumo de corrente aumenta, certo?
Esqueci-m ainda de referir que a bomba ta ligada a um balao de 80l... n sei se este facto interessa para alguma coisa

Na verdade os calculos do Duzia12 deram um jeitão...
Sim a bomba é submersivel, e o condensador para compensar o FP tem de ser ligado em paralelo e nao em serie.
Eu até ja fiz esse teste de compresao sem querer... o termico apenas dispara qd uso a bomba para a rega da relva (mais pressao na tubaria) qd uso caudal livre (menos pressao na tubaria) o termico raramente dispara.
Isto significa que a bomba está a fazer mais esforço logo o consumo de corrente aumenta, certo?
Esqueci-m ainda de referir que a bomba ta ligada a um balao de 80l... n sei se este facto interessa para alguma coisa
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 754
- Registado: 12 jan 2008, 00:53
- Localização: Funchal
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
- Contacto:
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
Viva,
Então tem que haver mais um condensador com um enrolamento auxiliar para o motor, para garantir que ele roda sempre para o mesmo lado. Tal como foi dito num post anterior.
Eu por mim, media a corrente para ver a evolução ao longo do tempo. Já me aconteceu num compressor, ter o relé térmico a disparar, mas deviasse apenas ao facto dos bornes não estarem suficientemente apertados.
Cumps,
Bruno
Então tem que haver mais um condensador com um enrolamento auxiliar para o motor, para garantir que ele roda sempre para o mesmo lado. Tal como foi dito num post anterior.
Eu por mim, media a corrente para ver a evolução ao longo do tempo. Já me aconteceu num compressor, ter o relé térmico a disparar, mas deviasse apenas ao facto dos bornes não estarem suficientemente apertados.
Cumps,
Bruno
ceed Escreveu:Tenham la calma
Na verdade os calculos do Duzia12 deram um jeitão...
Sim a bomba é submersivel, e o condensador para compensar o FP tem de ser ligado em paralelo e nao em serie.
Eu até ja fiz esse teste de compresao sem querer... o termico apenas dispara qd uso a bomba para a rega da relva (mais pressao na tubaria) qd uso caudal livre (menos pressao na tubaria) o termico raramente dispara.
Isto significa que a bomba está a fazer mais esforço logo o consumo de corrente aumenta, certo?
Esqueci-m ainda de referir que a bomba ta ligada a um balao de 80l... n sei se este facto interessa para alguma coisa
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 220 vezes
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
Boas ceed
"Na verdade os cálculos do Duzia12 deram um jeitão..."
Ok.
"Sim a bomba é submersível, e o condensador para compensar o FP tem de ser ligado em paralelo e nao em serie."
Ok.
"Eu até ja fiz esse teste de compressão sem querer... o térmico apenas dispara qd uso a bomba para a rega da relva (mais pressão na tubaria) qd uso caudal livre (menos pressão na tubaria) o térmico raramente dispara.
Isto significa que a bomba está a fazer mais esforço logo o consumo de corrente aumenta, certo?"
Agora é que não, ou seja; nas bombas de turbina, se fecharmos a saída da bomba o consumo baixa (- Amp).
Pode estar a acontecer o seguinte:
1- Quando está ligado ao balão e o consumo de agua é normal (ou seja dentro dos parâmetros de fábrica (curva de características)) o relé térmico não desliga.
2- Quando está ligado ao balão e o consumo de agua é superior (ou seja fora dos parâmetros de fábrica (curva de características)) o relé térmico vai actuar, dado que vai aumentar o caudal e por sua vez + Amp.
Cump.
Mário
Quando for possível, um "tempito" para actualizar o perfil, é que eu antes de dar alguma pista vou ao perfil para saber qual a "area" técnica ou não de quem pede algo.
"Na verdade os cálculos do Duzia12 deram um jeitão..."
Ok.
"Sim a bomba é submersível, e o condensador para compensar o FP tem de ser ligado em paralelo e nao em serie."
Ok.
"Eu até ja fiz esse teste de compressão sem querer... o térmico apenas dispara qd uso a bomba para a rega da relva (mais pressão na tubaria) qd uso caudal livre (menos pressão na tubaria) o térmico raramente dispara.
Isto significa que a bomba está a fazer mais esforço logo o consumo de corrente aumenta, certo?"
Agora é que não, ou seja; nas bombas de turbina, se fecharmos a saída da bomba o consumo baixa (- Amp).
Pode estar a acontecer o seguinte:
1- Quando está ligado ao balão e o consumo de agua é normal (ou seja dentro dos parâmetros de fábrica (curva de características)) o relé térmico não desliga.
2- Quando está ligado ao balão e o consumo de agua é superior (ou seja fora dos parâmetros de fábrica (curva de características)) o relé térmico vai actuar, dado que vai aumentar o caudal e por sua vez + Amp.
Cump.
Mário
Quando for possível, um "tempito" para actualizar o perfil, é que eu antes de dar alguma pista vou ao perfil para saber qual a "area" técnica ou não de quem pede algo.
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 220 vezes
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
Boas BLima
"Eu por mim, media a corrente para ver a evolução ao longo do tempo. Já me aconteceu num compressor, ter o relé térmico a disparar, mas deviasse apenas ao facto dos bornes não estarem suficientemente apertados."
Os compressores é o inverso das bombas, "turbina para agua".
Mais pressão + Amp. nos compressores.
Cump.
Mário
"Eu por mim, media a corrente para ver a evolução ao longo do tempo. Já me aconteceu num compressor, ter o relé térmico a disparar, mas deviasse apenas ao facto dos bornes não estarem suficientemente apertados."
Os compressores é o inverso das bombas, "turbina para agua".
Mais pressão + Amp. nos compressores.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 754
- Registado: 12 jan 2008, 00:53
- Localização: Funchal
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
- Contacto:
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
Viva,
Só uma pequena legenda:
P- Enrolamento principal
A- Enrolamento auxiliar
Ic - Interruptor inércia
Cumps,
Bruno
Só uma pequena legenda:
P- Enrolamento principal
A- Enrolamento auxiliar
Ic - Interruptor inércia
Cumps,
Bruno
Duzia12 Escreveu:
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 754
- Registado: 12 jan 2008, 00:53
- Localização: Funchal
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 14 vezes
- Contacto:
Re: [Duvida] Dimensionamento de condensador
Boas Mário,
Tens razão em relação às bombas. Fiz referência ao compressor pois também usa relé térmico. Às vezes andamos às voltas nas avarias e acabam por ser bastante simples, tais como bornes mal apertados.
Cumps,
Bruno
Tens razão em relação às bombas. Fiz referência ao compressor pois também usa relé térmico. Às vezes andamos às voltas nas avarias e acabam por ser bastante simples, tais como bornes mal apertados.
Cumps,
Bruno
Mário Escreveu:Boas BLima
"Eu por mim, media a corrente para ver a evolução ao longo do tempo. Já me aconteceu num compressor, ter o relé térmico a disparar, mas deviasse apenas ao facto dos bornes não estarem suficientemente apertados."
Os compressores é o inverso das bombas, "turbina para agua".
Mais pressão + Amp. nos compressores.
Cump.
Mário
Atentamente,
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt