Duvida quadro electrico
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 129
- Registado: 18 jan 2018, 15:56
- Localização: Castelo Branco
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 22 times
Re: Duvida quadro electrico
E para que potência foi certificada essa instalação? Com certeza para muito mais que a que agora está a ser usada. Pela capacidade desse disjuntor, pela cablagem que está presente deve ser um valor superior. Agora a razão disso, só o projectista poderá responder
Atenciosamente,
HJCruz
HJCruz
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 250
- Registado: 12 jan 2011, 14:37
- Localização: Telheiras - Lisboa
- Been thanked: 14 times
Re: Duvida quadro electrico
Desculpem mas o aparelho que falam é um interruptor e não disjuntor, como podem verificar não tem os disparador montado. Não faz sentido falar sobre um poder de corte de um interruptor, porque os fusives que protegem o quadro(na portinhola ou Q. Colunas) asseguram o icc.
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Duvida quadro electrico
Boas
Cump.
Mário
A AzulMario Lopes Escreveu: 12 fev 2018, 16:19 Desculpem mas o aparelho que falam é um interruptor e não disjuntor, como podem verificar não tem os disparador montado.
Não faz sentido falar sobre um poder de corte de um interruptor, porque os fusives que protegem o quadro(na portinhola ou Q. Colunas) asseguram o icc.
Olha que faz, podes ter necessidade de efectuar corte em carga.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5620
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Re: Duvida quadro electrico
BoasPedroAraújo Escreveu: 11 fev 2018, 14:28 Boa tarde,
Vi num quadro de uma loja que o corte geral do quadro era feito por este disjuntor gigante.
A loja tem uma potencia de 20,7 kva .
Porque não é feito o corte com um disjuntor normal tetrapplar de 32 A por exemplo?
Era muito mais barato e ocupa muito menos espaço.
Obrigado
O Corte geral de um Q.E nunca é um disjuntor, mas sim um interruptor de corte, e para 20.7Kvas teria de ser no mínimo de 40A e não de 32A.
Mas claro se é uma loja num espaço comercial, talvez tenha projeto, e a explicação de tal fato estará explicada nos calculos e na memoria descritiva, tal como numas lojas se usa disjuntores de 3Ka e em outras se tem de usar de 10Ka, e o preço pode aumentar em uns milhares de euros num Q.E
Cpts.
Energy
Energy
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 539
- Registado: 14 abr 2010, 19:15
- Localização: Barreiro
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 75 times
Re: Duvida quadro electrico
Boas!ENERGY Escreveu: 12 fev 2018, 23:13BoasPedroAraújo Escreveu: 11 fev 2018, 14:28 Boa tarde,
Vi num quadro de uma loja que o corte geral do quadro era feito por este disjuntor gigante.
A loja tem uma potencia de 20,7 kva .
Porque não é feito o corte com um disjuntor normal tetrapplar de 32 A por exemplo?
Era muito mais barato e ocupa muito menos espaço.
Obrigado
O Corte geral de um Q.E nunca é um disjuntor, mas sim um interruptor de corte, e para 20.7Kvas teria de ser no mínimo de 40A e não de 32A.
Mas claro se é uma loja num espaço comercial, talvez tenha projeto, e a explicação de tal fato estará explicada nos calculos e na memoria descritiva, tal como numas lojas se usa disjuntores de 3Ka e em outras se tem de usar de 10Ka, e o preço pode aumentar em uns milhares de euros num Q.E
Nunca pode ser um disjuntor? Nunca vi onde proíbem o corte geral de um QE feito com um disjuntor. É certo que também não concordo nem faço coisas dessas (pois um interruptor fica mais barato e penso que aguenta mais manobras de cortes em carga).
Cumps!