Re: cabos em paralelo para substituir cabo de maior secção

Mensagem por angel_of_diablo »

Duzia12 Escreveu:O Lmáximo multiplica por 2 pois as tabelas são para cabo de 150 mm^2 e tem de ser dois em paralelo. Logo passa para o dobro, mas Seção do neutro= Seção da fase

R= pó x L/S Logo L=R x S/Ró .......Logo.. Sx 2....Logo L x2


Iluminação Pública ---cabo VAV 4x10 mm^2

Usando a fórmula (Icc para In=25 A... Icc=140/1,16=120 A Logo

Icc=0,95 x 230/Z

ró do cobre=0,026

Seção Fase=Seção Neutro

Logo 120=(0,95x230/(2xLmax/10))/0,026) Logo Lmáx=(0,95x 230/2x120)x 10/0,026 Logo Lmáx= 350 metros

q,q.d.


O joãoOsvaldo podia confirmar o cálculo?
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=16341

by dúzia12
Confirmo os teus cálculos.

A minha dúvida anterior
angel_of_diablo Escreveu:Se tens 2 cabos em paralelo a resistência da canalização não é metade, ou seja, na fórmula do Icc o campo do Ró*Comprimento/secção da Fase + Ró*Comprimento/secção do Neutro que por outras palavras corresponde à Resistência da Fase + Resistência do Neutro?
confirma o que disseste
Duzia12 Escreveu:R= pó x L/S Logo L=R x S/Ró .......Logo.. Sx 2....Logo L x2

só que não me tinha apercebido disso, pois eu faço o paralelo dos cabos directamente na fórmula do Icc.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: cabos em paralelo para substituir cabo de maior secção

Mensagem por joaoosvaldo »

Duzia12 Escreveu:O Lmáximo multiplica por 2 pois as tabelas são para cabo de 150 mm^2 e tem de ser dois em paralelo. Logo passa para o dobro, mas Seção do neutro= Seção da fase

R= pó x L/S Logo L=R x S/Ró .......Logo.. Sx 2....Logo L x2


Iluminação Pública ---cabo VAV 4x10 mm^2

Usando a fórmula (Icc para In=25 A... Icc=140/1,16=120 A Logo

Icc=0,95 x 230/Z

ró do cobre=0,026

Seção Fase=Seção Neutro

Logo 120=(0,95x230/(2xLmax/10))/0,026) Logo Lmáx=(0,95x 230/2x120)x 10/0,026 Logo Lmáx= 350 metros

q,q.d.


O joãoOsvaldo podia confirmar o cálculo?
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=16341

by dúzia12
Eu utilizaria esta expressão para fazer o cálculo:

Lmáx <= (c x Uo x Sf)/[p x (1+m) x Irm]

c=0.80 para canalizações com origem no Q.E. quando se desconhecem os parâmetros da rede de distribuição a montante.

c=0.95 para canalizações com origem no Q.G.B.T. (instalações dotadas de Posto de Transformação).

Em termos práticos para a rede de distribuição são os 0.95.

Irm é a corrente de regulação magnética dos disjuntores ou corrente de fusão dos fusíveis (I2 - corrente convencional de funcionamento).

Não esquecer no fator c subtrair a q.d.t. a montante.

Utiliza-se a resistividade à temperatura de funcionamento normal:

- resistividade (70ºC ou a 90ºC):

0.020628 -> PVC e Cobre
0.021983 -> XLPE e Cobre
0.033962 -> PVC e Alumínio
0.036242 -> XLPE e Alumínio
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa