Confirmo os teus cálculos.Duzia12 Escreveu:O Lmáximo multiplica por 2 pois as tabelas são para cabo de 150 mm^2 e tem de ser dois em paralelo. Logo passa para o dobro, mas Seção do neutro= Seção da fase
R= pó x L/S Logo L=R x S/Ró .......Logo.. Sx 2....Logo L x2
Iluminação Pública ---cabo VAV 4x10 mm^2
Usando a fórmula (Icc para In=25 A... Icc=140/1,16=120 A Logo
Icc=0,95 x 230/Z
ró do cobre=0,026
Seção Fase=Seção Neutro
Logo 120=(0,95x230/(2xLmax/10))/0,026) Logo Lmáx=(0,95x 230/2x120)x 10/0,026 Logo Lmáx= 350 metros
q,q.d.
O joãoOsvaldo podia confirmar o cálculo?
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=16341
by dúzia12
A minha dúvida anterior
confirma o que dissesteangel_of_diablo Escreveu:Se tens 2 cabos em paralelo a resistência da canalização não é metade, ou seja, na fórmula do Icc o campo do Ró*Comprimento/secção da Fase + Ró*Comprimento/secção do Neutro que por outras palavras corresponde à Resistência da Fase + Resistência do Neutro?
Duzia12 Escreveu:R= pó x L/S Logo L=R x S/Ró .......Logo.. Sx 2....Logo L x2
só que não me tinha apercebido disso, pois eu faço o paralelo dos cabos directamente na fórmula do Icc.