Correto. Obrigado pela correção.LOTAN Escreveu:Trocou os islamentos. Isolamento dos condutores a XLPE e baínha em PVC.joaoosvaldo Escreveu: O cabo XV tem duplo isolamento em que o isolamento exterior é em polietileno reticulado (XLPE) e o isolamento interior é em policloreto de vinilo (PVC).
Cabos Correctos
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Cabos Correctos
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Cabos Correctos
Como já foi referido está subdimensionadoLuis_Pinto Escreveu:Usei o seguinte cabo para efectuar a ligação de um posto de transformação até uma quadro de entrada:
A minha corrente de serviço é de 687A, e escolhi o cabo H1XV-R 240+1*95
Está muito sobredimensionado o cabo?
Cumprimentos

Ex.: 2x[ H1XV-R 3x150+2G70mm2 ]
Re: Cabos Correctos
Olá.Esta subdimensionado o cabo de ligação do PT ao quadro de entrada?Nas tabelas que consultei dizia que se eu usar um cabo H1XV com secção de 240 COM UM CONDUTOR aguenta uma corrente de serviço de cerca de 810 A....joaoosvaldo Escreveu:*Comentários a azul.
Edit: O isolamento interior do cabo XV é que é em XLPE.eee Escreveu:Boas.Mas em termos práticos posso sempre usar um cabo XV onde uso um cabo VV?Ou aplicam-se em situações diferentes?
O cabo VV tem um duplo isolamento em que ambos são de policloreto de vinilo (PVC).
O cabo XV tem duplo isolamento em que o isolamento interior é em polietileno reticulado (XLPE) e o isolamento exterior é em policloreto de vinilo (PVC).
Para além do indicado anteriormente a grande diferença prática entre os dois cabos é que os XV têm correntes admissíveis superiores aos cabos VV. E pode aplicar cabos XV ou VV mas tendo em conta que os XV têm maior corrente admissível.
E em relação ao cabo que faz a ligacao subterranea desde o PT ate ao Quadro de Entrada.A secçao de 240 e demasiado elevada para aquela corrente?
Como disse que a a canalização é enterrada em tubo o método de referência a aplicar é o D o que para condutores de cobre (3 condutores carregados), isolamento a XLPE e secção de 240mm2 a corrente admissível é de 501A, logo, não é suficiente para a situação que referiuEstá subdimensionado. E nem considerei qualquer fator de correção senão ainda seria pior.
É necessário ser um cabo H1 ou podia ser H07?
H07 não é um cabo mas sim condutores.
Utilizar cabo H1XV.
Alguma sugestºão??
Já agora se eu tiver um gerador para alimentar todas as cargas de uma instalação a potencia do gerador deve ser maior ou igual a do quadro de entrada certo?
Deve ser considerado algum sobredimensionamentoExistem software's que ajudam no dimensionamento do grupo gerador eletrogéneo mais adequado para cada caso. Consultar o fabricante
![]()
E já agora se necessitar de um transformador de 400 kVA para uma instalação(630 kVA) vai ser a potencia durante alguns anos e depois vai ser aumentada.Compensa mais por um transformador com menor potencia(mais barato) e depois trocar ou colocar logo um transformador de maior capacidade?
Instalar logo um transformador de 630kVA.
Cumps
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Cabos Correctos
As tabelas que deve consultar são as das R.T.I.E.B.T. neste caso concreto com a canalização enterrada em tubo o método de referência é o D e como a canalização é em cobre remete para o Quadro 52-C30 das Regras.