pet Escreveu:Correto, com os cabos de 120 não falha, a questão é saber se não há problema em ter secções diferentes entre a entrada do quadro de coluna (2x95) e a saida do mesmo para as colunas montantes (2x120).
Boas
Como é que se vai depois ligar esses cabos de 2x120mm nas caixas de coluna? não será tarefa simples para os executantes.
Não seria melhor a partir do Q.Colunas sair diversas colunas com secções de cabos inferiores, porque não é só a questão das grandes secções da coluna, mas tambem da tubagem a utilizar nessas colunas, que no atravessamento de pisos, obriga a cortar muito ferro nas vigas, placas, e a engenharia não aceita, a não ser que a coluna seja feita em ductos já previstos na construção do edificio.
Boas
Para além das razões apresentadas, acho que se deve ter em atenção o continuidade de serviço, ou seja, caso exista algum problema na coluna toda ela vai ficar sem energia.
Acho que deve pensar em dividir as colunas.
Quanto a chegar ao Q.COL. dois cabos XV de 95mm2 em paralelo e depois nas caixas de proteção de saídas sair duas colunas a H07V-R de 120mm2 não existe qualquer problema. Agora tenha em atenção ao que o "ENERGY" disse porque deve ser melhor dividir mais as colunas. Imagine que uma das colunas faz um dos blocos de apartamentos com 10 pisos, pode desdobrar esta coluna em dois por exemplo ficando um cabo de coluna a fazer do piso 0 ao 5 e depois do 6 ao 10 outro cabo de coluna e assim já reduz as secções.
Do quadro de colunas para os quadros das fracções de um dos pisos devo utilizar disjuntores ou fusiveis? Tenho fracções de 3,45; 6,9 e 17,25kVA.
Obrigado.
Boas
Do quadro de colunas só pode sair para uma caixa de colunas e dai para as habitações e têm que ser fusíveis, ou então têm que levar uma Caixa de proteção de saídas com fusíveis.
Tenho uma duvida que é a seguinte: supondo que temos um apartamento Duplex, com uma potência contratada de 17,25kVA na caixa de coluna tenho protecção fusivel de 32A, do quadro principal do apartamento vai ter duas saidas para os quadros parciais (2º piso e cobertura), qual é a potência que defino para estes quadros parciais? Como é que devo proceder?
pet Escreveu:Tenho uma duvida que é a seguinte: supondo que temos um apartamento Duplex, com uma potência contratada de 17,25kVA na caixa de coluna tenho protecção fusivel de 32A, do quadro principal do apartamento vai ter duas saidas para os quadros parciais (2º piso e cobertura), qual é a potência que defino para estes quadros parciais? Como é que devo proceder?
Obrigado.
Depende do que será instalado nesse piso 2 e cobertura! O que é que existe na cobertura? E no piso 2 é só quartos e wc's? Quantos? Está previsto Ar Condicionado?
O balanço de potências que fiz para o 2º piso e cobertura é de aproximadamente 6,6 kVA para cada um. Do quadro principal para os quadros parciais vou derivar 2 quadros com as respectivas protecções para esta potência, correto?
Acha que aqui encontra algum erro, como devo proceder??
O balanço de potências que fiz para o 2º piso e cobertura é de aproximadamente 6,6 kVA para cada um. Do quadro principal para os quadros parciais vou derivar 2 quadros com as respectivas protecções para esta potência, correto?
Acha que aqui encontra algum erro, como devo proceder??
Muito obrigado por todo o apoio dado.
Se foi a esse valor de potência que chegou então está correto. Aplicou algum fator de simultaneidade ou limitou-se a somar todas as potências?
No caso de um quadro de serviços comuns que para além de alimentar corredores, escadas, etc. e alimenta tambem quadros de pisos de garagem, quadro de zona técnica, quadros de elevadores, etc. podemos aplicar algum coeficiente de simultaneidade? Ou temos de usar o coeficiente 1.