Dúvidas - Terras ITED

Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4054
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por Varejo »

Miguel Rocha Escreveu:
Varejo Escreveu:Boas, acho que leste mal, até 4 fracções MATV + CATV e a partir de 4, SMATV + CATV.
Então ajuda-me lá a interpretar isto:

"Redes de cablagem
Para os edifícios de 1 a 3 fracções autónomas devem ser instaladas, pelo menos, 2 redes de
cablagem: uma em par de cobre e outra em cabo coaxial.
Para os edifícios de 4 ou mais fracções autónomas devem ser instaladas, pelo menos, 3 redes de
cablagem na rede colectiva: uma em par de cobre, outra em cabo coaxial e ainda uma outra
(também em cabo coaxial) para a recepção e distribuição de sinais de radiodifusão sonora e
televisiva do tipo A (MATV)."

É o que diz no Manual ITED, ou isto já foi alterado?

Desculpa lá a série de perguntas! Um bom fds!
Boas, mas a tua duvida é o MATV ? se vires na pagina anterior onde retiras-te isso, diz "tendo em conta os requisitos constantes no DL 59/2000, nomeadamente o artigo 4º" e esse artigo refere a obrigatoriedade de colocação de sistema do tipo A por via herteziana terrestre" = MATV no artigo 2º, portanto tens sempre de colocar as antenas.

http://www.anacom.pt/template34.jsp?cat ... tId=484123

P.s nos anexos do manual no ATI tens MATV e CATV que são os 2 do NQ2A e os ATI á venda que são homologados tem todos SMATV (MATV + SATELITE) e CATV que tanto servem para NQ2A ou NQ2B
por isso no manual tens os "minimos" referente ao dec. lei 59/2000 e o "recomendado" ja pelo manual ITED de julho 2004, que foi uma falha no dec. lei que eles no manual tentarem colmatar sem "ferir" o dec. lei.
resumindo NQ2A = MATV + CATV NQ2B SMATV + CATV.
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
Miguel Rocha
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 134
Registado: 02 jan 2008, 12:22

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por Miguel Rocha »

A dúvida surgiu no seguimento da conversa :) Obrigado pelos esclarecimentos!
gemini
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1131
Registado: 11 jan 2008, 17:00
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por gemini »

Boas pessoal.

Gostava de ter algumas copiniões quanto a este esquema de terras que vou anexar.
Estará correcto? posso fazer assim? Sugestões?

Desde já obrigado.
Anexos
terrasprotecao.rar
(72.21 KiB) Transferido 276 vezes
Learning is the goal!!
Avatar do Utilizador
Cipriano
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 579
Registado: 08 out 2007, 19:16
Localização: Algures no Planeta Terra
Been thanked: 1 time
Contacto:

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por Cipriano »

Porque será que o pessoal se esquece sempre do disruptor bipolar no esquema das terras?
O Scalabitano Alojamento ideal para o seu website
Blog Pessoal
Santarem Digital O Portal mais completo sobre Santarém

Executo Projectos de: Electricidade, Gás, Águas, Ited, Solar Térmico, Solar Fotovoltaico, IMI, Arquitectura
Avatar do Utilizador
Varejo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4054
Registado: 14 jun 2007, 01:17
Localização: Lx
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por Varejo »

Cipriano Escreveu:Porque será que o pessoal se esquece sempre do disruptor bipolar no esquema das terras?
Boas, é porque quase ninguém, sabe o que isso é, e mesmo quem vende também poucos ouviram falar!! :roll:
Teoria é quando se sabe tudo mas nada funciona. Prática é quando tudo funciona mas ninguém sabe porquê... aqui alia-se a teoria à prática... nada funciona e ninguém sabe porquê!!
luisinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 195
Registado: 14 jan 2008, 18:46

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por luisinho »

era exactamente isto que vinha perguntar se voces sabem que marcas vendem disruptores bipolares?

e se ha diferença entre usar um disruptor bipolar e o novo sistema da televes, que é um uso de um descarregador atmosferico..

este é uma pecinha que se mete no cabo junto a antena que sempre que ha uma descarga e atinge a antena, protege o sistema de amplificaçao e de distribuiçao?
luisinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 195
Registado: 14 jan 2008, 18:46

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por luisinho »

e ja agora que cabo utilizar entre o disruptor e o barramento
Avatar do Utilizador
Cipriano
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 579
Registado: 08 out 2007, 19:16
Localização: Algures no Planeta Terra
Been thanked: 1 time
Contacto:

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por Cipriano »

A televés já tem um Ref. 4947. Tens também da marca OBO.
O cabo é o cabo usado entre as antenas e a CEMU, um RG6 ou RG11, eu uso sempre o RG11.
O Scalabitano Alojamento ideal para o seu website
Blog Pessoal
Santarem Digital O Portal mais completo sobre Santarém

Executo Projectos de: Electricidade, Gás, Águas, Ited, Solar Térmico, Solar Fotovoltaico, IMI, Arquitectura
luisinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 195
Registado: 14 jan 2008, 18:46

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por luisinho »

mas isos é o chamado descarregador atmosferico e nao disruptor bipolar.


esse é metido no cabo que liga a antena ao ati, e dpeois tem uma saida ate ao barramento de terras..

esta saida é que queria saber que cabo voces usam?

h07 g1,5?
g2,5?
Avatar do Utilizador
Cipriano
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 579
Registado: 08 out 2007, 19:16
Localização: Algures no Planeta Terra
Been thanked: 1 time
Contacto:

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por Cipriano »

Disruptor bipolar ou descarregador atmosférico é a mesma coisa.
O Scalabitano Alojamento ideal para o seu website
Blog Pessoal
Santarem Digital O Portal mais completo sobre Santarém

Executo Projectos de: Electricidade, Gás, Águas, Ited, Solar Térmico, Solar Fotovoltaico, IMI, Arquitectura
luisinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 195
Registado: 14 jan 2008, 18:46

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por luisinho »

certo ja falei para a obo, a questao é usar o disruptor onde o colocar? no armario tecnico é o mais logico

mas este tem de ligar ao barramento que cabo usar?

g2,5?
Avatar do Utilizador
Cipriano
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 579
Registado: 08 out 2007, 19:16
Localização: Algures no Planeta Terra
Been thanked: 1 time
Contacto:

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por Cipriano »

A televés tem uma caixa exterior para mastro, Ref. 4163 para esse descarregador. O cabo que se usa, acho que tem que se ligar lá o cabo de terra. Nunca instalei nenhum portanto não sei. No projecto faço ligado ao VD32-H07V-R 1G25mm2-Verde/Amarelo.
O Scalabitano Alojamento ideal para o seu website
Blog Pessoal
Santarem Digital O Portal mais completo sobre Santarém

Executo Projectos de: Electricidade, Gás, Águas, Ited, Solar Térmico, Solar Fotovoltaico, IMI, Arquitectura
luisinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 195
Registado: 14 jan 2008, 18:46

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por luisinho »

penso que nao


eu vou utilizar o descarregador da obo que pode ficar junto ao armario tecnico, tem 2 entradas e um saida.. na entrada enra o cabo rg6 e sai para a antena em rg6

e tem outra entrada que se liga ao barramento de terras, e aqui vou colocar um g4
Avatar do Utilizador
Cipriano
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 579
Registado: 08 out 2007, 19:16
Localização: Algures no Planeta Terra
Been thanked: 1 time
Contacto:

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por Cipriano »

O preço de um disruptor bipolar (OBO) é cerca de 125€ para quem quiser saber :)
O Scalabitano Alojamento ideal para o seu website
Blog Pessoal
Santarem Digital O Portal mais completo sobre Santarém

Executo Projectos de: Electricidade, Gás, Águas, Ited, Solar Térmico, Solar Fotovoltaico, IMI, Arquitectura
gemini
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1131
Registado: 11 jan 2008, 17:00
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times

Re: Dúvidas - Terras ITED

Mensagem por gemini »

Corrigi o esquema que tinha feito antes para por lá a indicação de utilização de um Disruptor Bipolar.

Podem dar uma olhada e dar a vossa opinião?

Isto pode ser assim para Moradias e Prédios? Pelo menos para Moradias está certo, não?

thankz
Anexos
terras2.rar
(80.02 KiB) Transferido 253 vezes
Learning is the goal!!
Responder

Voltar para “ITED / ITUR”