Dúvida - Balanço de potência
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1031
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Been thanked: 17 times
Re: Dúvida - Balanço de potência
Apenas para acrescentar que o valor normalmente utilizado são os 10%.
joaoosvaldo Escreveu:Outro ponto importante é o cálculo da queda de tensão no momento do arranque dos motores. Utilizam-se as fórmulas usuais da q.d.t. mas substitui-se a corrente pela corrente de arranque do motor e com cos fi para o regime de arranque inferior ao considerado em regime permanente (na falta de elementos mais precisos dever-se-á considerar cos fi = 0.35).
Os valores típicos das correntes de arranque são:
- Arranque directo: 6xIn;
- Arranque estrela-triângulo: 3xIn;
- Arranque por resistência em série no rotor: 2.2xIn.
No arranque podem admitir-se quedas de tensão superiores ao estabelecido nas R.T.I.E.B.T., desde que as variações de tensão permaneçam dentro dos limites especificados nas instruções de caracterização dos aparelhos.