Fio V na calha

jdpcsm
Curioso
Curioso
Mensagens: 73
Registado: 23 jan 2012, 11:51
Localização: Barreiro
Has thanked: 41 times

Re: Fio V na calha

Mensagem por jdpcsm »

site da certiel:

"Pode ser utilizado condutor V em calha técnica?

Sim, desde que sejam utilizados separadores, um por cada circuito."
ecastro
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 336
Registado: 10 fev 2008, 14:38
Has thanked: 1 time
Been thanked: 6 times

Re: Fio V na calha

Mensagem por ecastro »

Viva

Em vez de ser assim tão linear é melhor consultar o ponto 521.6 das RTIEBT
jdpcsm
Curioso
Curioso
Mensagens: 73
Registado: 23 jan 2012, 11:51
Localização: Barreiro
Has thanked: 41 times

Re: Fio V na calha

Mensagem por jdpcsm »

Aqui o que está em causa é, pode-se utilizar condutor V? A resposta é sim.

Se for mais que um circuito com condutores dentro da mesma divisória da calha, é que tem que obedecer aos requisitos descritos no 521.6 do Regulamento.
Se existir divisórias na calha, isto é, um circuito por divisória, deixa de existir estas condições.
Responder