Esquema ligaçoes para bombas agua mono

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8131
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times

Re: Esquema ligaçoes para bombas agua mono

Mensagem por Mário »

Boas "pestynha"

Eu fazia
1º Disjuntor diferencial 30ma
2º Contactor com relé termico

Tambem podes
1º Disjuntor electromagnético
2º Interruptor diferencial 30ma
3º Contactor com relé termico

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
pestynha
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 99
Registado: 21 abr 2009, 12:10
Localização: Setubal
Contacto:

Re: Esquema ligaçoes para bombas agua mono

Mensagem por pestynha »

Contactor com relé termico com start stop?
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8131
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times

Re: Esquema ligaçoes para bombas agua mono

Mensagem por Mário »

Boas
pestynha Escreveu:Contactor com relé termico com start stop?
Sim.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
pestynha
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 99
Registado: 21 abr 2009, 12:10
Localização: Setubal
Contacto:

Re: Esquema ligaçoes para bombas agua mono

Mensagem por pestynha »

ok é isso que vou fazer mas ha rele termico mono?

Ja agora nomes tecnicos para as coisas?
Responder

Voltar para “Esquemas Elétricos”