Mensagem por amfys »

No projecto que fiz de um lar de idosos em junho de 2010 classifiquei a cozinha como BE1 e quando o projecto foi analisado pelo LIQ "obrigaram-me" a colocar BE2.
Quando falei com o técnico a justificação que me deu foi a analogia com os estabelecimentos de restauração.
Depois de falar com um colega que faz projectos de SCIE fiquei a saber que as cozinhas com mais de 20kW devem ser classificadas como locais com risco de incêndio.

Relativamente à classificação BE4 na edição anotada das RTIEBT temos:
A condição BE4 aplica-se, por exemplo, às industrias alimentares e às cozinhas industriais, devendo ser tomadas as precauções necessárias para evitar que, em caso de defeito ou de acidente, os produtos tratados nesses locais possam ser contaminados pelos equipamentos eléctricos (por exemplo, fragmentos de lâmpadas).
Eu penso que isto se aplica mesmo só a indústriais alimentares e farmacêuticas por exemplo.
gemini
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1131
Registado: 11 jan 2008, 17:00
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Classificação IP e IK em locais BA3 (pessoas incapacitad

Mensagem por gemini »

epá... esquisito... tanta dualidade de critérios...

assim sendo, provavelmente vou colocar reduzir para BE1...