projecto com 150 KVA
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: projecto com 150 KVA
Tenha mas é paciência!!! Já que diz que não pode então como faz para que os serviços de segurança de um edifício recebendo público não dispare na situação de primeiro defeito (exigido pelas RTIEBT)???Duzia12 Escreveu:No sistema IT neutro impedante
Sistema TT neutro á terra Neutro à terra, a definição do TT é: ligação directa do neutro ao eléctrodo de terra da alimentação, massas ligadas directamente ao eléctrodo de terra das massas (se for terra única são comuns as duas terras).
_______________________________
Somando e subtraindo sistema TT
Eu ainda não li nalgum lado a justificação dos dois sistemas em conjunto
Ponto 801.2.1.2.4 das RTIEBT.
Para além da solução apresentada, outra das hipóteses é fazer a instalação toda a IT mas economicamente não é nada viável mas é possível!!!
Já agora convém fundamentar o porquê de na mesma instalação não poderem existir dois sistemas de ligação à terra diferentes!!!
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: projecto com 150 KVA
Pense você!!! O esquema de forma simplificada é o seguinte:Duzia12 Escreveu:OK, muito bem, pense!!
P.S.: Se não se pode utilizar os dois sistemas distintos (TN+IT ou TT+IT) então andam aí muitas obras mal executadas incluindo hospitais

- Anexos
-
- Esquemas TTouTN + IT.jpg (30.11 KiB) Visto 908 vezes
Última edição por joaoosvaldo em 18 ago 2010, 18:06, editado 1 vez no total.
Re: projecto com 150 KVA
Viva,
o sistema IT é compatível com o TT ou o TN, até ai sem qualquer dúvida. Mas já no que diz respeito a ter TT e TN na mesma instalação é sem dúvida perigoso.
Cumprimentos.
o sistema IT é compatível com o TT ou o TN, até ai sem qualquer dúvida. Mas já no que diz respeito a ter TT e TN na mesma instalação é sem dúvida perigoso.
Cumprimentos.
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: projecto com 150 KVA
Mas também porquê que se haveria de ter TT+TN na mesma instalação!!!??? Não faz muito sentido. Agora em relação às soluções: TN+IT e TT+IT são perfeitamente possíveis e necessárias no caso dos circuitos de segurança dos edifícios recebendo público a não ser que se queria fazer tudo a IT mas além de tornar a instalação muito mais complicada é mais caro!!!EE_Rafael Escreveu:Viva,
o sistema IT é compatível com o TT ou o TN, até ai sem qualquer dúvida. Mas já no que diz respeito a ter TT e TN na mesma instalação é sem dúvida perigoso.
Cumprimentos.
Última edição por joaoosvaldo em 19 ago 2010, 11:00, editado 2 vezes no total.
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: projecto com 150 KVA
Não percebo este comentário!!! Alguém tinha dito que era para colocar TT+TN!!!??? Eu nãoDuzia12 Escreveu:Aleluia!!

- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: projecto com 150 KVA
Não esquecer ainda que se for utilizado o esquema de ligação à terra TN as instalação são normalmente TN-C-S em que nos circuitos de distribuição, entre quadros eléctricos, a instalação é TN-C (condutor de neutro e protecção é o mesmo - PEN) e nos circuitos finais é TN-S (condutor de neutro e de protecção separados) e neste último caso já são utilizados dispositivos diferenciais (sistema de protecção idêntico ao TT nos circuitos finais).
Já estou a fugir ao tópico mas no TN atenção também aos comprimentos máximos!!!
Já estou a fugir ao tópico mas no TN atenção também aos comprimentos máximos!!!
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: projecto com 150 KVA
Pelo que percebi a sua dúvida era a seguinte:joaoosvaldo Escreveu:Não percebo este comentário!!! Alguém tinha dito que era para colocar TT+TN!!!??? Eu nãoDuzia12 Escreveu:Aleluia!!.
Por isso não desviar da real questãoDuzia12 Escreveu:Desde quando um regime IT, possa "o resto ser regime TT"

-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: projecto com 150 KVA
joaoosvaldo Escreveu:Pense você!!! O esquema de forma simplificada é o seguinte:Duzia12 Escreveu:OK, muito bem, pense!!
P.S.: Se não se pode utilizar os dois sistemas distintos (TN+IT ou TT+IT) então andam aí muitas obras mal executadas incluindo hospitais!!! Mas você é que sabe!!!
Transformador de isolamento até quantos KVA??? Assim, sim!!
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: projecto com 150 KVA
Não tenho aqui catálogo à mão mas existem transformadores de isolamento para todas as potências desde grandes potências a pequenas!!!Duzia12 Escreveu:joaoosvaldo Escreveu:Pense você!!! O esquema de forma simplificada é o seguinte:Duzia12 Escreveu:OK, muito bem, pense!!
P.S.: Se não se pode utilizar os dois sistemas distintos (TN+IT ou TT+IT) então andam aí muitas obras mal executadas incluindo hospitais!!! Mas você é que sabe!!!
Transformador de isolamento até quantos KVA??? Assim, sim!!
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: projecto com 150 KVA
Máximo 10 a 20 KVA acho eu nos transformadores de isolamento.
Ligado ao mesmo transformador só pode haver um e só um sistema único de protevção, quer seja TT---TN--ou IT

Ligado ao mesmo transformador só pode haver um e só um sistema único de protevção, quer seja TT---TN--ou IT