Bobine MX ou MN??
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Bobine MX ou MN??
Bom dia
Conhecem outras marcas e modelos de botoneiras de comando á distância com sinalização sem ser Legrand?
No catalogo da schneider penultima página que aqui foi colocado aparece um dispositivo desse tipo mas não sei se é Schneder
Obrigado
Conhecem outras marcas e modelos de botoneiras de comando á distância com sinalização sem ser Legrand?
No catalogo da schneider penultima página que aqui foi colocado aparece um dispositivo desse tipo mas não sei se é Schneder
Obrigado
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 5
- Registado: 01 jun 2012, 09:09
- Localização: Lisboa
Re: Bobine MX ou MN??
Bom dia a todos,
Pela análise aos vários comentários penso que esteja tudo +/- dito...
Apenas de apontar que a UPS terá de ser "ONline" devido aos MicroCortes da rede de distribuição e TAMBÉM deverá ser única e exclusivamente para alimentação das bobines MN e possuir bateria remanescente... Isto é, existe sempre energia suficiente para efectuar o corte mesmo que a UPS indique Autonomia Zero.
O corte geral tem várias tecnicas para ser realizado e todas elas são correctas e precisas, se bem feitas.
Assim como o ELT -TT ou ELT-TN, se forem bem feitos, nenhum é mais seguro que outro.
Respondendo à pergunta: MN ou MX... A julgar pelas necessidades da instalação e o investimento pensado para a sua realização, se bem feito funcionará.
Resta-me acrescentar que a SOCOMEC (sem qualquer propaganda) possui as tais UPS que apresentei, tendo havido recentemente uma formação de COMO SE EFECTUA O CORTE GERAL DE UMA INSTALAÇÃO via MX e via MN.
(estima-se entre a comunidade "engenheira" que cerca de 95% das insalações estão erradas/mal executadas em relação a este assunto.
RMelo
Pela análise aos vários comentários penso que esteja tudo +/- dito...
Apenas de apontar que a UPS terá de ser "ONline" devido aos MicroCortes da rede de distribuição e TAMBÉM deverá ser única e exclusivamente para alimentação das bobines MN e possuir bateria remanescente... Isto é, existe sempre energia suficiente para efectuar o corte mesmo que a UPS indique Autonomia Zero.
O corte geral tem várias tecnicas para ser realizado e todas elas são correctas e precisas, se bem feitas.
Assim como o ELT -TT ou ELT-TN, se forem bem feitos, nenhum é mais seguro que outro.
Respondendo à pergunta: MN ou MX... A julgar pelas necessidades da instalação e o investimento pensado para a sua realização, se bem feito funcionará.
Resta-me acrescentar que a SOCOMEC (sem qualquer propaganda) possui as tais UPS que apresentei, tendo havido recentemente uma formação de COMO SE EFECTUA O CORTE GERAL DE UMA INSTALAÇÃO via MX e via MN.
(estima-se entre a comunidade "engenheira" que cerca de 95% das insalações estão erradas/mal executadas em relação a este assunto.
RMelo
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Bobine MX ou MN??
Boa tarde.
Sou novo neste forum, mas como já fiz projectos em que usei as 2 soluções (bobinas Mn e Mx) quiz deixar a minha opinião.
O problema das bobinas Mn é que se não tiver uma pequena UPS para a alimentar, em caso de falha da rede, a instalação não arranca automáticamente, pois a botoneira desarmar-se-á.
Podes e deves usar a bobina Mx (emissão de corrente) desde que cumprar algumas regras, nomeadamente:
1) A botoneira de corte de emergência tem de ter dupla sinalização (RTIEBT), por exemplo a da Gewiss, que tem 2 indicadores (verde e vermelho), tem um bom IP que dá para todas ou quase todas as instalações e é de 2 acções (quebrar o vidro e carregar) ou simplesmente 1 acção, a de quebrar o vidro;
2) O cabo para a alimentação das botoneiras além de ter 4 condutores tem de ser livre de halogéneo e por sua vez retardante ao fogo, por exemplo o cabo XZ1-U (frt,zh) 5G1,5 mm2 (cabo verde), em que não se usa o condutor terra.
3) Proteger este circuito com fusível gG de 2A.
Acho que é tudo.
Cumprimentos.
Sou novo neste forum, mas como já fiz projectos em que usei as 2 soluções (bobinas Mn e Mx) quiz deixar a minha opinião.
O problema das bobinas Mn é que se não tiver uma pequena UPS para a alimentar, em caso de falha da rede, a instalação não arranca automáticamente, pois a botoneira desarmar-se-á.
Podes e deves usar a bobina Mx (emissão de corrente) desde que cumprar algumas regras, nomeadamente:
1) A botoneira de corte de emergência tem de ter dupla sinalização (RTIEBT), por exemplo a da Gewiss, que tem 2 indicadores (verde e vermelho), tem um bom IP que dá para todas ou quase todas as instalações e é de 2 acções (quebrar o vidro e carregar) ou simplesmente 1 acção, a de quebrar o vidro;
2) O cabo para a alimentação das botoneiras além de ter 4 condutores tem de ser livre de halogéneo e por sua vez retardante ao fogo, por exemplo o cabo XZ1-U (frt,zh) 5G1,5 mm2 (cabo verde), em que não se usa o condutor terra.
3) Proteger este circuito com fusível gG de 2A.
Acho que é tudo.
Cumprimentos.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 607
- Registado: 11 abr 2008, 11:53
- Localização: Torres Vedras
- Been thanked: 4 times
Re: Bobine MX ou MN??
Tudo certo menos o tipo de cabo que deve ser resistente ao fogo XZ1(zh,frs) por exemplo.
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Bobine MX ou MN??
Boa tarde amfys.
O cabo que indica é mais seguro, e segurança nunca é de mais.
Mas nunca nos foi exigido (CERTIEL ou Ministério da Economia) tal cabo para a bobina Mx. Eu uso esse cabo para sistemas de segurança mais impotantes, como Quadro de Segurança contra incêndio, quadros de desenfumagem, ou seja, sistemas de segurança essenciais.
Mas não me oponho ao que indica.
Cada caso é um caso.
Cumprimentos.
O cabo que indica é mais seguro, e segurança nunca é de mais.
Mas nunca nos foi exigido (CERTIEL ou Ministério da Economia) tal cabo para a bobina Mx. Eu uso esse cabo para sistemas de segurança mais impotantes, como Quadro de Segurança contra incêndio, quadros de desenfumagem, ou seja, sistemas de segurança essenciais.
Mas não me oponho ao que indica.
Cada caso é um caso.
Cumprimentos.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Bobine MX ou MN??
Concordo que deve ser usado o cabo resistente ao fogo basta pensar que um incêndio pode destruir o cabo e quando chegarem as equipas de socorro ao local e queiram colocar a instalação elétrica fora de serviço já não o conseguem fazer porquer o cabo já pode estar destruido 

-
- Velha Guarda
- Mensagens: 607
- Registado: 11 abr 2008, 11:53
- Localização: Torres Vedras
- Been thanked: 4 times
Re: Bobine MX ou MN??
No boletim 29 a Certiel faz referência à obrigatoriedade de tratar o circuito de comando da bobine como se tratasse de um circuito de segurança.
http://www.youblisher.com/p/50380-Bolet ... mbro-2009/ (ver páginas 04/05).
http://www.youblisher.com/p/50380-Bolet ... mbro-2009/ (ver páginas 04/05).
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Bobine MX ou MN??
Olá.
Têm razão quanto ao cabo.
Deve ser o XZ1-U (frs, zh) 5G1,5 mm2 ou 4x1,5 se arranjarem sem terra.
Obrigado pela informação.
Têm razão quanto ao cabo.
Deve ser o XZ1-U (frs, zh) 5G1,5 mm2 ou 4x1,5 se arranjarem sem terra.
Obrigado pela informação.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Re: Bobine MX ou MN??
Uma dúvida que surgiu em conversa com colegas...
Em caso de incêndio, antes do corte de energia por parte dos bombeiros existe alguma forma do Q.AVAC e do Q.E. serem desligados... Este tipo de bobines fazem isso? Informação essa que deve ser dada pela CDI, certo?
Em caso de incêndio, antes do corte de energia por parte dos bombeiros existe alguma forma do Q.AVAC e do Q.E. serem desligados... Este tipo de bobines fazem isso? Informação essa que deve ser dada pela CDI, certo?
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Bobine MX ou MN??
Sim. Em caso de detecção de incêndio, a CDI fecha um contacto que alimentará a bobine por emissão de corrente, podendo esta estar no corte geral do Q.E., ou no disjuntor de protecção do quadro de AVAC, caso se queira fazer o corte total ou parcial.ngp Escreveu:Uma dúvida que surgiu em conversa com colegas...
Em caso de incêndio, antes do corte de energia por parte dos bombeiros existe alguma forma do Q.AVAC e do Q.E. serem desligados... Este tipo de bobines fazem isso? Informação essa que deve ser dada pela CDI, certo?
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Re: Bobine MX ou MN??
E que tipo de contacto é esse? Costuma esquematizá-lo nos quadros eléctricos?angel_of_diablo Escreveu:Sim. Em caso de detecção de incêndio, a CDI fecha um contacto que alimentará a bobine por emissão de corrente, podendo esta estar no corte geral do Q.E., ou no disjuntor de protecção do quadro de AVAC, caso se queira fazer o corte total ou parcial.ngp Escreveu:Uma dúvida que surgiu em conversa com colegas...
Em caso de incêndio, antes do corte de energia por parte dos bombeiros existe alguma forma do Q.AVAC e do Q.E. serem desligados... Este tipo de bobines fazem isso? Informação essa que deve ser dada pela CDI, certo?
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Bobine MX ou MN??
Esse contacto é um conatcto seco que a CDI tem interno.ngp Escreveu: Sim. Em caso de detecção de incêndio, a CDI fecha um contacto que alimentará a bobine por emissão de corrente, podendo esta estar no corte geral do Q.E., ou no disjuntor de protecção do quadro de AVAC, caso se queira fazer o corte total ou parcial.
E que tipo de contacto é esse? Costuma esquematizá-lo nos quadros eléctricos?
O contacto da CDI costumo colocar no Quadro através de um pequeno rectângulo com a indicação "CDI" no seu interior e ligo este rectângulo à bobine MX colocalada no disjuntor ou corte geral.
Um pequeno exemplo.
À esquerda a botoneira de dupla sinalização comanda a bobine MX, à direita a bobine é actuada pela CDI e ainda actua os blocos autónomos através do telecomando.
- Anexos
-
- Bobina MX.pdf
- (10.41 KiB) Transferido 443 vezes
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Re: Bobine MX ou MN??
Aquele símbolo do "parque de campismo"angel_of_diablo Escreveu:Esse contacto é um conatcto seco que a CDI tem interno.ngp Escreveu: Sim. Em caso de detecção de incêndio, a CDI fecha um contacto que alimentará a bobine por emissão de corrente, podendo esta estar no corte geral do Q.E., ou no disjuntor de protecção do quadro de AVAC, caso se queira fazer o corte total ou parcial.
E que tipo de contacto é esse? Costuma esquematizá-lo nos quadros eléctricos?
O contacto da CDI costumo colocar no Quadro através de um pequeno rectângulo com a indicação "CDI" no seu interior e ligo este rectângulo à bobine MX colocalada no disjuntor ou corte geral.
Um pequeno exemplo.
À esquerda a botoneira de dupla sinalização comanda a bobine MX, à direita a bobine é actuada pela CDI e ainda actua os blocos autónomos através do telecomando.


Mas obrigado vou fazer o mesmo

Mas este telecomando, o que faz?
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Bobine MX ou MN??
"Símbolo do parque de campismo"ngp Escreveu: Aquele símbolo do "parque de campismo"é de uma bobine MX? Costumo usar um quadrado a dizer MX
![]()
Mas obrigado vou fazer o mesmo![]()
Mas este telecomando, o que faz?




A que te estás a referir?
De qualquer maneira, lista de simbologia:
1) Quadrado com borda larga vermelha -> Botoneira de Corte de Emergência com Dupla Sinalização;
2) I> -> Bobine Mx;
3) TLC -> Telecomando;
4) SADI -> Central de Detecção de Incêndio;
5) O restante são contactos, seccionador fusível e disjuntores.
O telecomando é o Telecomando de Iluminação de Segurança que se coloca sempre que temos Blocos Autónomos.
O telecomando que uso tem uma entrada para ligar a uma central, de detecção de fogo ou intrusão, que quando em alarme liga os blocos. É só um exemplo. Não é obrigatório nem tem nada a haver com corte à distância.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)