Dimensionamento de cabos

Responder
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Has thanked: 5 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Nelson Pinho »

uma situação que me apareceu hoje e que está relacionado com isto...
numa obra com 180 metros entre a portinhola e o quadro eléctrico querem substituir o cabo XAV pelo LSVAV :!: :!: isto é normal?
usarem cabo de alumínio da portinhola ao quadro eléctrico :?: :?: :?: já agora, numa instalação de 55KVA que fusível usavam na portinhola :?: :?:
Luis Soares
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 02 mar 2010, 14:47
Localização: Loures

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Luis Soares »

Primeiro, o cabo de alumínio é mais barato, mas para essas potências não é costume usar esse tipo de cabo.

Quanto ao fusíveis depende do cabo, porque os de 80A dariam, mas deverão ser os de 100A, por causa do cabo a utilizar.
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Has thanked: 5 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Nelson Pinho »

digam me uma coisa que fiquei com dúvida depois de ter lido isto...
é possível termos um fusível na portinhola de 355A e um corte geral de 400A :?: :?:
e por exemplo, um interruptor geral de 250A e um disjuntor nesse quadro de 400A :?: :?:
Luis Soares
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 02 mar 2010, 14:47
Localização: Loures

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Luis Soares »

No primeiro caso não vejo nada contra, agora para o segundo caso (um interruptor geral de 250A e um disjuntor nesse quadro de 400A) não é possivel, se a intensidade pode ir a 400A como posso ter I.G. 250A.
Salvo melhor opinião, o interruptor geral a sua intensidade deveria ser igual ou superior à intensida do disjuntor.
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Has thanked: 5 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Nelson Pinho »

mas no primeiro caso já não há problema de o fusível ser inferior a 400A :?: :?: :?:
ainda em relação a antes, como o alumínio é mais barato e praticamente a secção dimensionada para os cabos de cobre é a mesma para alumínio, vou passar a usar alumínio :!: :!: :!:
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por angel_of_diablo »

Nelson Pinho Escreveu:mas no primeiro caso já não há problema de o fusível ser inferior a 400A :?: :?: :?:
ainda em relação a antes, como o alumínio é mais barato e praticamente a secção dimensionada para os cabos de cobre é a mesma para alumínio, vou passar a usar alumínio :!: :!: :!:
Olá "Nelson".

O Corte Geral de um Quadro tem de ser sempre superior à protecção que está a montante dele.

Cuidado que um cabo de alumínio não conduz a mesma corrente que um cabo de cobre, mesmo o de alumínio tendo a secção do cabo de cobre.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Has thanked: 5 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Nelson Pinho »

angel_of_diablo Escreveu:
Nelson Pinho Escreveu:mas no primeiro caso já não há problema de o fusível ser inferior a 400A :?: :?: :?:
ainda em relação a antes, como o alumínio é mais barato e praticamente a secção dimensionada para os cabos de cobre é a mesma para alumínio, vou passar a usar alumínio :!: :!: :!:
Olá "Nelson".

O Corte Geral de um Quadro tem de ser sempre superior à protecção que está a montante dele.

Cuidado que um cabo de alumínio não conduz a mesma corrente que um cabo de cobre, mesmo o de alumínio tendo a secção do cabo de cobre.
Então se o corte geral for de 400A, o fusível da portinhola tem de ter 400A também? Não pode ser de 355A?
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por angel_of_diablo »

Nelson Pinho Escreveu: Então se o corte geral for de 400A, o fusível da portinhola tem de ter 400A também? Não pode ser de 355A?
"NELSON" congela :lol: :lol:

Que confusão...

O fusível é um elemento de protecção, o corte geral é um comando. Têm funções totalmente distintas.
O que define a corrente da protecção (fusível ou disjuntor) é a potência da canalização que essa protecção irá proteger.

O corte geral é um interruptor, que tem de ter uma valor nominal superior ao valor nominal da protecção que está a montante para poder efectuar o corte do quadro em segurança (para não queimar, po outras palavras).
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 698
Registado: 05 nov 2012, 20:32
Localização: Porto
Has thanked: 5 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Nelson Pinho »

angel_of_diablo Escreveu:
Nelson Pinho Escreveu: Então se o corte geral for de 400A, o fusível da portinhola tem de ter 400A também? Não pode ser de 355A?
"NELSON" congela :lol: :lol:

Que confusão...

O fusível é um elemento de protecção, o corte geral é um comando. Têm funções totalmente distintas.
O que define a corrente da protecção (fusível ou disjuntor) é a potência da canalização que essa protecção irá proteger.

O corte geral é um interruptor, que tem de ter uma valor nominal superior ao valor nominal da protecção que está a montante para poder efectuar o corte do quadro em segurança (para não queimar, po outras palavras).
Resumidamente, pode-se ter na portinhola 355A e no quadro um corte geral de 400A :?: :?: :?:
LOTAN
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 210
Registado: 27 nov 2010, 23:45
Localização: Setúbal
Been thanked: 1 time

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por LOTAN »

Uma pequena dúvida.

Neste tópico já se escreveu sobre o dimensionamento dos fusíveis para portinholas e armários e está-se a escrever colocar fusíveis de 355 A numa portinhola, mas ainda não se referiu o tipo de portinhola.

Se não me engano, pelas normas da EDP, uma P400 só pode levar fusíveis até 315 A.
Valores superiores obrigavam a colocar uma portinhola superior com autorização prévia da EDP.

Ou não levar portinhola, se tal for possível.

Se eu não estiver enganado então creio ser um ponto importante nesta discussão.
Luis Soares
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 02 mar 2010, 14:47
Localização: Loures

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Luis Soares »

Chamo a atenção que a EDP obriga a que tenhamos sempre de colocar uma portinhola no local a alimentar, excepto quando a alimentação venha de PT cliente (PTC).
Portanto, devemos estar a falar de uma Portinhola P1000.

(No caso de termos valor superiores ao "1000 A" o cliente terá de executar PTC. Atenção, não estou dizer com isto que não se executem PTC para potências inferiores, depende sempre da potência disponivel que a EDP tem no local para alimentação.)

O Angel tem razão quando diz que o corte tem de ser maior que a proteção a montante, no entanto, como também estamos a falar em fuziveis de 355A na portinhola, o corte de geral de 400A daria, mas penso que o correto seria colocar de 630A. (801.1.1.6 - Corte geral de uma instalação eléctrica)

Chamo a atenção para ver bem a máxima intensidade do condutor de alumínio, como diz o angel, não é a mesma da do cobre, normalmente temos de colocar seções acima e ai vale a pena fazer contas para ver que cabo utilizar. Atenção à queda de tensão.
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por angel_of_diablo »

LOTAN Escreveu:Uma pequena dúvida.

Neste tópico já se escreveu sobre o dimensionamento dos fusíveis para portinholas e armários e está-se a escrever colocar fusíveis de 355 A numa portinhola, mas ainda não se referiu o tipo de portinhola.

Se não me engano, pelas normas da EDP, uma P400 só pode levar fusíveis até 315 A.
Valores superiores obrigavam a colocar uma portinhola superior com autorização prévia da EDP.

Ou não levar portinhola, se tal for possível.

Se eu não estiver enganado então creio ser um ponto importante nesta discussão.
Uma portinhola P400, como o nome indica tem uma corrente de serviço até 400A e pode levar fusíveis de 400A.
Ver a DMA-C62-807/N.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5620
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ENERGY »

Boas
Se a alimentação for acima de 400A liga diretamente no corte geral do cliente, não levando portinhola.

Luis Soares Escreveu:Chamo a atenção que a EDP obriga a que tenhamos sempre de colocar uma portinhola no local a alimentar, excepto quando a alimentação venha de PT cliente (PTC).
Portanto, devemos estar a falar de uma Portinhola P1000.

(No caso de termos valor superiores ao "1000 A" o cliente terá de executar PTC. Atenção, não estou dizer com isto que não se executem PTC para potências inferiores, depende sempre da potência disponivel que a EDP tem no local para alimentação.)

O Angel tem razão quando diz que o corte tem de ser maior que a proteção a montante, no entanto, como também estamos a falar em fuziveis de 355A na portinhola, o corte de geral de 400A daria, mas penso que o correto seria colocar de 630A. (801.1.1.6 - Corte geral de uma instalação eléctrica)

Chamo a atenção para ver bem a máxima intensidade do condutor de alumínio, como diz o angel, não é a mesma da do cobre, normalmente temos de colocar seções acima e ai vale a pena fazer contas para ver que cabo utilizar. Atenção à queda de tensão.
Cpts.
Energy
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

angel_of_diablo Escreveu:
LOTAN Escreveu:Uma pequena dúvida.

Neste tópico já se escreveu sobre o dimensionamento dos fusíveis para portinholas e armários e está-se a escrever colocar fusíveis de 355 A numa portinhola, mas ainda não se referiu o tipo de portinhola.

Se não me engano, pelas normas da EDP, uma P400 só pode levar fusíveis até 315 A.
Valores superiores obrigavam a colocar uma portinhola superior com autorização prévia da EDP.

Ou não levar portinhola, se tal for possível.

Se eu não estiver enganado então creio ser um ponto importante nesta discussão.
Uma portinhola P400, como o nome indica tem uma corrente de serviço até 400A e pode levar fusíveis de 400A.
Ver a DMA-C62-807/N.
A EDP é que tem uns documentos em que oculta isso, coloca só fusíveis até 315A...
LOTAN
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 210
Registado: 27 nov 2010, 23:45
Localização: Setúbal
Been thanked: 1 time

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por LOTAN »

angel_of_diablo Escreveu:
Uma portinhola P400, como o nome indica tem uma corrente de serviço até 400A e pode levar fusíveis de 400A.
Ver a DMA-C62-807/N.
Obrigado pela informação.
Eu tinha ido confirmar a ideia que tinha noutra DMA e não levava fusíveis de 400 A.
São tantas ...

Mas continuo na dúvida se o fusível de 355 A é um valor normalizado pela EDP.
Responder

Voltar para “Projetos Elétricos”