Dimensionamento de cabos

Responder
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Duzia12 »

Ok agora percebi

Já tens aí várias opções
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

Duzia12 Escreveu:Ok agora percebi

Já tens aí várias opções
Devia haver anexo?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Duzia12 »

angel_of_diablo Escreveu:
ngp Escreveu:Obrigado por essa partilha....
Mas num caso em que temos uma potência de 250KVA, entre a portinhola e o Q.G. temos que dimensionar um fusível ou um disjuntor?
Neste caso, são 38 metros onde quase na sua totalidade é enterrado (~30 metros), sendo o restante em tudo...
Que cabo usaria?
Na portinhola usa-se sempre fusíveis.

Eu calcularia (e usando a potência de 250 kVA e 38 m como referiste) pelo método D (enterrado), pois para cabo em tubo tinha de usar o método B2 o que me limita nas secções de cabos disponíveis.

a) Usando cabo XAV (ao qual designo de H1XZ4) eu punha 400A de protecção na portinhola e cabo de 3x240+120 mm2, e usando B=2.
b) Se usares cabo XV (ao qual designo de H1XV) então tens de aplicar a correção de 0,8 (por estar dentro de um tubo enterrado) e aí tens de usar 2 cabos de no mínimo 3x95+50.

Usando a solução a) não tenho experiência em passar cabos, mas cabo armado daquela secção não deve ser fácil de passar na portinhola.

Aguardo a opinião dos instaladores que aqui se encontram.



Aí está a solução do angel_of_diablo
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

Duzia12 Escreveu:
angel_of_diablo Escreveu:
ngp Escreveu:Obrigado por essa partilha....
Mas num caso em que temos uma potência de 250KVA, entre a portinhola e o Q.G. temos que dimensionar um fusível ou um disjuntor?
Neste caso, são 38 metros onde quase na sua totalidade é enterrado (~30 metros), sendo o restante em tudo...
Que cabo usaria?
Na portinhola usa-se sempre fusíveis.

Eu calcularia (e usando a potência de 250 kVA e 38 m como referiste) pelo método D (enterrado), pois para cabo em tubo tinha de usar o método B2 o que me limita nas secções de cabos disponíveis.

a) Usando cabo XAV (ao qual designo de H1XZ4) eu punha 400A de protecção na portinhola e cabo de 3x240+120 mm2, e usando B=2.
b) Se usares cabo XV (ao qual designo de H1XV) então tens de aplicar a correção de 0,8 (por estar dentro de um tubo enterrado) e aí tens de usar 2 cabos de no mínimo 3x95+50.

Usando a solução a) não tenho experiência em passar cabos, mas cabo armado daquela secção não deve ser fácil de passar na portinhola.

Aguardo a opinião dos instaladores que aqui se encontram.

Aí está a solução do angel_of_diablo
Usando a solçução a), porque é que não usas o factor de potência de 0,8 (Mét D quadro 52-C30)?
A solução b) nunca fiz... Vêm dois cabos da portinhola e ligam directo no quadro?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Duzia12 »

Mesmo assim para XV-240 m^2.......... Iz= 501..... Logo In<=501 x 0,8 x 1,45/1,6 =363 A ........ logo In=355 A
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

Duzia12 Escreveu:Mesmo assim para XV-240 m^2.......... Iz= 501..... Logo In<=501 x 0,8 x 1,45/1,6 =363 A ........ logo In=355 A
Sim... Mas consequentemente, a condição I2 < 1.45IZ já não se verifica!!??
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Duzia12 »

ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Mesmo assim para XV-240 m^2.......... Iz= 501..... Logo In<=501 x 0,8 x 1,45/1,6 =363 A ........ logo In=355 A
Sim... Mas consequentemente, a condição I2 < 1.45IZ já não se verifica!!??

A potência inicial não era 235 KVA--Ib= 340 A

Claro que se verifica


Ib=340 A

In=355 A

Iz=501x0,8=400 A

400 x 1,45 =580 A

I2=355 x 1,6=568 A

I2 < 1,45 Iz .......568<580A
Última edição por Duzia12 em 01 out 2013, 16:57, editado 1 vez no total.
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

Duzia12 Escreveu:
ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Mesmo assim para XV-240 m^2.......... Iz= 501..... Logo In<=501 x 0,8 x 1,45/1,6 =363 A ........ logo In=355 A
Sim... Mas consequentemente, a condição I2 < 1.45IZ já não se verifica!!??

A potência inicial não era 235 KVA--Ib= 340 A
O diabo fez as contas a 250KVA...
Para este caso, Ib=360,84A, depois o Iz=501*0,8=400,8.
I2=1.6 IZ -> I2=640A

I2 < 1.45 IZ -> 640 < 1.45*400.8 -> 640 < 581.16 (NÃO VERIFICA)!!!
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Duzia12 »

Duzia12 Escreveu:
ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Mesmo assim para XV-240 m^2.......... Iz= 501..... Logo In<=501 x 0,8 x 1,45/1,6 =363 A ........ logo In=355 A
Sim... Mas consequentemente, a condição I2 < 1.45IZ já não se verifica!!??

A potência inicial não era 235 KVA--Ib= 340 A

Claro que se verifica


Ib=340 A

In=355 A

Iz=501x0,8=400 A

400 x 1,45 =580 A

I2=355 x 1,6=568 A

I2 < 1,45 Iz .......568<580A


Para 250 KVA tens razão, mas não era 235 KVA????????
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

Já vi o que se passa... Com fusível de 355A já dá, com fusível de 400A é que não, percebes?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Duzia12 »

Claro é isso!! Podes optar pelos 235 KVA sempre poupas no cabo. Menos 20% no preço do cabo em vez de XAV- 95mm^2 (2 em paralelo)+ mão de obra+tubos, etc!!
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

Duzia12 Escreveu:Claro é isso!! Podes optar pelos 235 KVA sempre poupas no cabo.
Sim, é o que farei... Já agora, como costuma esquematizar a ligação desses dois cabos? Faz como se fosse apenas um?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Duzia12 »

ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Claro é isso!! Podes optar pelos 235 KVA sempre poupas no cabo.
Sim, é o que farei... Já agora, como costuma esquematizar a ligação desses dois cabos? Faz como se fosse apenas um?


Percebeste mal o cabo XAV-R 3x240+120 é que fica mais barato que dois cabos em paralelo de XAV-R 3x95+50!!

A designação é de H1XZ4-R 3x240+120
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

Duzia12 Escreveu:
ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Claro é isso!! Podes optar pelos 235 KVA sempre poupas no cabo.
Sim, é o que farei... Já agora, como costuma esquematizar a ligação desses dois cabos? Faz como se fosse apenas um?


Percebeste mal o cabo XAV-R 3x240+120 é que fica mais barato que dois cabos em paralelo de XAV-R 3x95+50!!

A designação é de H1XZ4-R 3x240+120
Eu percebi... Estava a perguntar quaso tivesse de optar pela outra solução?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Duzia12 »

A outra opção fica mais cara 20% a designação acho que é H1XZ4-R 2x(3x95+50)