Dimensionamento de cabos

Responder
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

Duzia12 Escreveu:Uma urbanização com fins industriais?????Quantos contadores???

O _angel_ já disse o cabo que era necessário
Sim, uma espécie de zona industrial... Cada edifício tem a sua portinhola, alimentada a partir de AD ou PT (neste caso do AD).
Do cabo acabou por não me dar informação sobre uma referência a usar, já que aconselhou apenas a não usar o XAV 3x300+2G150.
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por angel_of_diablo »

Duzia12 Escreveu:O meu erro foi de desconhecer que havia o caibre de In=355 A para fusíveis.
Deixo aqui uma tabela de calibres de fusíveis e disjuntores que desenvolvi com base nos catálogos e normas.
Anexos
Protecções.pdf
(41.42 KiB) Transferido 179 vezes
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por angel_of_diablo »

ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Uma urbanização com fins industriais?????Quantos contadores???

O _angel_ já disse o cabo que era necessário
Sim, uma espécie de zona industrial... Cada edifício tem a sua portinhola, alimentada a partir de AD ou PT (neste caso do AD).
Do cabo acabou por não me dar informação sobre uma referência a usar, já que aconselhou apenas a não usar o XAV 3x300+2G150.
Olá novamente.

Só te posso ajudar mais se me disseres como é feita a canalização (enterrada, embebida, etc) e qual a distância.
Isto porque como vem de uma portinhola existe regras específicas a cumprir, nomeadamente 1,5% de qdt, calculada como se fosse monofásica (b=2). No entanto como é uma industria, se a maioria das cargas for trifásica, o B=2 pode ser dispensado passando a 1.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

Obrigado por essa partilha....
Mas num caso em que temos uma potência de 250KVA, entre a portinhola e o Q.G. temos que dimensionar um fusível ou um disjuntor?
Neste caso, são 38 metros onde quase na sua totalidade é enterrado (~30 metros), sendo o restante em tudo...
Que cabo usaria?
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por angel_of_diablo »

ngp Escreveu:Obrigado por essa partilha....
Mas num caso em que temos uma potência de 250KVA, entre a portinhola e o Q.G. temos que dimensionar um fusível ou um disjuntor?
Neste caso, são 38 metros onde quase na sua totalidade é enterrado (~30 metros), sendo o restante em tudo...
Que cabo usaria?
Na portinhola usa-se sempre fusíveis.

Eu calcularia (e usando a potência de 250 kVA e 38 m como referiste) pelo método D (enterrado), pois para cabo em tubo tinha de usar o método B2 o que me limita nas secções de cabos disponíveis.

a) Usando cabo XAV (ao qual designo de H1XZ4) eu punha 400A de protecção na portinhola e cabo de 3x240+120 mm2, e usando B=2.
b) Se usares cabo XV (ao qual designo de H1XV) então tens de aplicar a correção de 0,8 (por estar dentro de um tubo enterrado) e aí tens de usar 2 cabos de no mínimo 3x95+50.

Usando a solução a) não tenho experiência em passar cabos, mas cabo armado daquela secção não deve ser fácil de passar na portinhola.

Aguardo a opinião dos instaladores que aqui se encontram.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

angel_of_diablo Escreveu:
ngp Escreveu:Obrigado por essa partilha....
Mas num caso em que temos uma potência de 250KVA, entre a portinhola e o Q.G. temos que dimensionar um fusível ou um disjuntor?
Neste caso, são 38 metros onde quase na sua totalidade é enterrado (~30 metros), sendo o restante em tudo...
Que cabo usaria?
Na portinhola usa-se sempre fusíveis.

Eu calcularia (e usando a potência de 250 kVA e 38 m como referiste) pelo método D (enterrado), pois para cabo em tubo tinha de usar o método B2 o que me limita nas secções de cabos disponíveis.

a) Usando cabo XAV (ao qual designo de H1XZ4) eu punha 400A de protecção na portinhola e cabo de 3x240+120 mm2, e usando B=2.
b) Se usares cabo XV (ao qual designo de H1XV) então tens de aplicar a correção de 0,8 (por estar dentro de um tubo enterrado) e aí tens de usar 2 cabos de no mínimo 3x95+50.

Usando a solução a) não tenho experiência em passar cabos, mas cabo armado daquela secção não deve ser fácil de passar na portinhola.

Aguardo a opinião dos instaladores que aqui se encontram.
Usando a solçução a), não me dá pois a queda de tensão é de 2,08%.
A solução b) nunca fiz... Digo apenas que a alimentação é feita com 2 x (3x95+50mm2)... E como faço para dimensionar as canalizações? Faço 125KVA para o cabo H1XV 3x95+50mm2?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Duzia12 »

É preciso ter cuidado com a seletividade entre fusíveis.
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

Duzia12 Escreveu:É preciso ter cuidado com a seletividade entre fusíveis.
Como assim?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Duzia12 »

ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:É preciso ter cuidado com a seletividade entre fusíveis.
Como assim?


Tens de dizer como é a configuração da rede e das cargas , se usares fusíveis de 400 A a montante só podes derivar a 255 A, se for 315 A podes derivar a 200 A, etc?

Explica como é a rede!!
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por angel_of_diablo »

ngp Escreveu:
angel_of_diablo Escreveu:
ngp Escreveu:Obrigado por essa partilha....
Mas num caso em que temos uma potência de 250KVA, entre a portinhola e o Q.G. temos que dimensionar um fusível ou um disjuntor?
Neste caso, são 38 metros onde quase na sua totalidade é enterrado (~30 metros), sendo o restante em tudo...
Que cabo usaria?
Na portinhola usa-se sempre fusíveis.

Eu calcularia (e usando a potência de 250 kVA e 38 m como referiste) pelo método D (enterrado), pois para cabo em tubo tinha de usar o método B2 o que me limita nas secções de cabos disponíveis.

a) Usando cabo XAV (ao qual designo de H1XZ4) eu punha 400A de protecção na portinhola e cabo de 3x240+120 mm2, e usando B=2.
b) Se usares cabo XV (ao qual designo de H1XV) então tens de aplicar a correção de 0,8 (por estar dentro de um tubo enterrado) e aí tens de usar 2 cabos de no mínimo 3x95+50.

Usando a solução a) não tenho experiência em passar cabos, mas cabo armado daquela secção não deve ser fácil de passar na portinhola.

Aguardo a opinião dos instaladores que aqui se encontram.
Usando a solçução a), não me dá pois a queda de tensão é de 2,08%.
A solução b) nunca fiz... Digo apenas que a alimentação é feita com 2 x (3x95+50mm2)... E como faço para dimensionar as canalizações? Faço 125KVA para o cabo H1XV 3x95+50mm2?
Novo mapa de dimensionamentos com a potência 250 kVA.
Anexos
Dimensionamentos (r1).pdf
(9.76 KiB) Transferido 203 vezes
Última edição por angel_of_diablo em 01 out 2013, 15:17, editado 2 vezes no total.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

Duzia12 Escreveu:
ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:É preciso ter cuidado com a seletividade entre fusíveis.
Como assim?


Tens de dizer como é a configuração da rede e das cargas , se usares fusíveis de 400 A a montante só podes derivar a 255 A, se for 315 A podes derivar a 200 A, etc?

Explica como é a rede!!
É para usar fusíveis de 400A a montante...
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por angel_of_diablo »

ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:É preciso ter cuidado com a seletividade entre fusíveis.
Como assim?
Os armários de distribuição que falas são teus? Ou do distribuidor.

É que com 250 kVA ligas directamente ao PT, os armários não deverão ser usados aqui, pois não permitem ligar mais nada dada esta potência tão alta.
Normalmente os AD's estão protegidos a montante por fusíveis de 315A.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

angel_of_diablo Escreveu:
ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:É preciso ter cuidado com a seletividade entre fusíveis.
Como assim?
Os armários de distribuição que falas são teus? Ou do distribuidor.

É que com 250 kVA ligas directamente ao PT, os armários não deverão ser usados aqui, pois não permitem ligar mais nada dada esta potência tão alta.
Normalmente os AD's estão protegidos a montante por fusíveis de 315A.
O projecto de loteamento não foi feito por mim, por isso não lhe sei dizer mais, sem que a esse armário está ligado mais um lote...
Então neste caso, estaria protegido a montante por 2 fusíveis de 315A?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por Duzia12 »

Que confusão vai aqui.


Essa potência está prevista na Urbanização para esse lote ou como é?

O que diz a EDP? O ramal é calculado por eles se tiverem potência disponível!

Mas....quanto ao dimensionamento do cabo depois da portinhola já foram dados vários cálculos principalmente pelo _angel_of_diablo...............
Última edição por Duzia12 em 01 out 2013, 14:03, editado 1 vez no total.
ngp
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 446
Registado: 24 mai 2012, 09:39

Re: Dimensionamento de cabos

Mensagem por ngp »

Duzia12 Escreveu:Que confusão vai aqui.


Essa potência está prevista na Urbanização para esse lote ou como é?

O que diz a EDP? O ramal é calculado por eles se tiverem potência disponível!

Mas....
Desculpa, se calhar não me soube explicar...
O loteamento já foi aprovado e este edifício tinha previsto para esse projecto a potência de 250KVA (só vou utilizar 235KVA)...
Por isso, até aqui já estava feito percebes?
Responder