ngp Escreveu:Obrigado por essa partilha....
Mas num caso em que temos uma potência de 250KVA, entre a portinhola e o Q.G. temos que dimensionar um fusível ou um disjuntor?
Neste caso, são 38 metros onde quase na sua totalidade é enterrado (~30 metros), sendo o restante em tudo...
Que cabo usaria?
Na portinhola usa-se sempre fusíveis.
Eu calcularia (
e usando a potência de 250 kVA e 38 m como referiste) pelo método D (enterrado), pois para cabo em tubo tinha de usar o método B2 o que me limita nas secções de
cabos disponíveis.
a) Usando cabo XAV (ao qual designo de H1XZ4) eu punha 400A de protecção na portinhola e cabo de 3x240+120 mm2, e usando B=2.
b) Se usares cabo XV (ao qual designo de H1XV) então tens de aplicar a correção de 0,8 (por estar dentro de um tubo enterrado) e aí tens de
usar 2 cabos de no mínimo 3x95+50.
Usando a solução a) não tenho experiência em passar
cabos, mas cabo armado daquela secção não deve ser fácil de passar na portinhola.
Aguardo a opinião dos instaladores que aqui se encontram.