Tens√£o abaixo dos 220V

santossg
Curioso
Curioso
Mensagens: 6
Registado: sexta jan 16, 2009 3:59 pm
Localização: Sintra

Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor santossg » sexta jan 16, 2009 6:14 pm

Boa tarde a todos.

Venho aqui expor uma situação que acho inadmissível.

Na localidade onde vivo, no concelho de Sintra, em certas ruas, a tensão eléctrica é sempre muito baixa.

Em minha casa a tensão eléctrica, dificilmente chega aos 210V

Normalmente est√° abaixo dos 200V

Mas o pior é à noite, dificilmente chega aos 180V e muitas vezes medem-se 160/170V

Ora, isto √© incomport√°vel, uma vez que certos equipamentos pura e simplesmente n√£o funcionam (l√Ęmpadas fluorescentes, computadores e at√© televis√Ķes).

Alguém me diz como posso ver isto resolvido?

Obrigado



Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 3470
Registado: s√°bado set 02, 2006 1:05 pm
Profiss√£o: Eletricista
Localização: Algarve
Enviou: 18 vezes
Agradecimiento recebido: 10 vezes
Contacto:

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor admin » sexta jan 16, 2009 6:54 pm

Julgo que será assim telefonas para as avarias da EDP sobre essa situação .

Depois o piquete terá que se deslocar ao local para verificar a situação ate pode

ser um caso de fazer um pequeno ajuste no próprio PT
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4594
Registado: segunda abr 14, 2008 10:52 am
Profiss√£o: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 3 vezes
Agradecimiento recebido: 32 vezes

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor nelmindo » s√°bado jan 17, 2009 1:21 am

também sou desta opinião. A edp é obrigada a cumprir algums requisitos de qualidade, que estão descritos em docuemntos oficiais

Avatar do Utilizador
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 4970
Registado: quarta fev 27, 2008 8:53 pm
Profiss√£o: Professor/Lic. Controlo Industrial
Localização: Braga
Agradecimiento recebido: 4 vezes

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor Duzia12 » s√°bado jan 17, 2009 12:48 pm

O prolema é que mais de 50% das redes estão assim e eles não corrigem nada

Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 4594
Registado: segunda abr 14, 2008 10:52 am
Profiss√£o: Electricista
Localização: PORTO
Enviou: 3 vezes
Agradecimiento recebido: 32 vezes

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor nelmindo » s√°bado jan 17, 2009 8:40 pm

se fizer uma exposição com educação e às entidades competentes, tais como DGEG e outras, são obrigados a obrigar a EDP cumprir os contratos

santossg
Curioso
Curioso
Mensagens: 6
Registado: sexta jan 16, 2009 3:59 pm
Localização: Sintra

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor santossg » domingo jan 18, 2009 8:42 pm

nelmindo Escreveu:se fizer uma exposição com educação e às entidades competentes, tais como DGEG e outras, são obrigados a obrigar a EDP cumprir os contratos


Pois, acho que vou mesmo fazer isso.

O problema deve ser mesmo o PT que j√° n√£o √© suficiente para as solicita√ß√Ķes.

O problema da EDP é que substitui-lo custa uma pipa de euros... digo eu :roll:

Obrigado

Avatar do Utilizador
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 4970
Registado: quarta fev 27, 2008 8:53 pm
Profiss√£o: Professor/Lic. Controlo Industrial
Localização: Braga
Agradecimiento recebido: 4 vezes

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor Duzia12 » domingo jan 18, 2009 8:52 pm

Não é bem no PT é as linhas, as quedas de tensão nas linhas

Reforçar as linhas, metendo mais cabos, ou novo P.T. em novo local e distribuir as cargas.

Avatar do Utilizador
bluespirit
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 129
Registado: sexta dez 26, 2008 11:34 am
Localização: Porto
Contacto:

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor bluespirit » domingo jan 18, 2009 11:10 pm

Ser√° do PT?
Ser√° queda de tens√£o nas linhas?
Para mim é das duas e passo a explicar (pela minha experiência em situação idêntica ocorrida no Porto).
Para simplificar vou chamar ao transformador instalado no PT um regulador de tens√£o que transforma os 0,7/15KV (no Porto) do lado do prim√°rio em 240/400V do lado do secund√°rio.
Quando na entrada (primário) a tensão que lá chega é inferior ao valor esperado (por eventual queda de tensão na linha), o regulador de tensão (transformador), porque mantém a relação entre a tensão de entrada e a de saida, vai "debitar" uma tensão mais baixa. Existe no entanto a possibilidade de alterar a relação de transformação no próprio transformador de potência, em comutador que aí existe.
Comigo, bastou requerer á EDP essa alteração, que de imediato foi feita (cerca de uma semana mais tarde).

6eo
cart√£o vermelho
cart√£o vermelho
Mensagens: 241
Registado: quarta out 22, 2008 4:04 pm
Localização: Aguada de Cima

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor 6eo » segunda jan 19, 2009 9:47 am

bluespirit Escreveu:Ser√° do PT?
Ser√° queda de tens√£o nas linhas?
Para mim é das duas e passo a explicar (pela minha experiência em situação idêntica ocorrida no Porto).
Para simplificar vou chamar ao transformador instalado no PT um regulador de tens√£o que transforma os 0,7/15KV (no Porto) do lado do prim√°rio em 240/400V do lado do secund√°rio.
Quando na entrada (primário) a tensão que lá chega é inferior ao valor esperado (por eventual queda de tensão na linha), o regulador de tensão (transformador), porque mantém a relação entre a tensão de entrada e a de saida, vai "debitar" uma tensão mais baixa. Existe no entanto a possibilidade de alterar a relação de transformação no próprio transformador de potência, em comutador que aí existe.
Comigo, bastou requerer á EDP essa alteração, que de imediato foi feita (cerca de uma semana mais tarde).



POis!
também sou da opinião que se inicie o processo pela entidade distribuidora. poderá ser somente um ajuste.
Sauda√ß√Ķes Energ√©ticas
Sauda√ß√Ķes Energ√©ticas
6eo

Avatar do Utilizador
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 4970
Registado: quarta fev 27, 2008 8:53 pm
Profiss√£o: Professor/Lic. Controlo Industrial
Localização: Braga
Agradecimiento recebido: 4 vezes

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor Duzia12 » segunda jan 19, 2009 4:56 pm

ai, ajuste, era bom, era bom. E a regulação tem um limiite, pois a tensão no início da linha pode ficar muito alta.


E a regulação é mais ou menos 5% para 180 VoltsX 5%=9 V logo V=180+9 Volts=189 Volts

Já na saída do PT. igual a 230X x 5%+230=241 Volts

Avatar do Utilizador
bluespirit
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 129
Registado: sexta dez 26, 2008 11:34 am
Localização: Porto
Contacto:

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor bluespirit » segunda jan 19, 2009 5:43 pm

Se a tensão se mantém na ordem dos 200V a 210V quer-me parecer que será um problema de regulação.
Arriscaria dizer que a maior parte dos instaladores da pra√ßa desconhece inclusiv√© a possibilidade de fazer essa regula√ß√£o e limitam-se a fazer as liga√ß√Ķes el√©ctricas. Se a tomada de regula√ß√£o vier de f√°brica mal regulada (para os -5%) fica como est√° porque ningu√©m l√° vai mexer.
Quero acreditar que a EDP não monta PT's atrás de PT's sem tomar em consideração as quedas de tensão nas linhas, penalizando dessa forma os consumidores.
Mas .... j√° acredito em tudo.

Avatar do Utilizador
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 4970
Registado: quarta fev 27, 2008 8:53 pm
Profiss√£o: Professor/Lic. Controlo Industrial
Localização: Braga
Agradecimiento recebido: 4 vezes

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor Duzia12 » segunda jan 19, 2009 9:38 pm

Não é mais 200 V, menos 210 V, não é uma questão de regulação, há redes em que a tensão no fim de liinha atinge os 160 a 150 V,

ohmico
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1392
Registado: sexta fev 22, 2008 2:44 pm
Enviou: 3 vezes
Agradecimiento recebido: 9 vezes

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor ohmico » segunda jan 19, 2009 10:16 pm

Boas,

Parece simples tirar as d√ļvidas, basta medir a tens√£o √† sa√≠da do transformador com o mesmo em carga.

Avatar do Utilizador
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 4970
Registado: quarta fev 27, 2008 8:53 pm
Profiss√£o: Professor/Lic. Controlo Industrial
Localização: Braga
Agradecimiento recebido: 4 vezes

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor Duzia12 » ter√ßa jan 20, 2009 12:07 pm

E nas horas de ponta no fim de linha

joao2004
Curioso
Curioso
Mensagens: 61
Registado: quarta set 17, 2008 3:26 pm
Localização: norte

Re: Tens√£o abaixo dos 220V

Mensagempor joao2004 » ter√ßa jan 20, 2009 12:25 pm

Duzia12 Escreveu:Não é mais 200 V, menos 210 V, não é uma questão de regulação, há redes em que a tensão no fim de liinha atinge os 160 a 150 V,


Bem verdade... esses s√£o os valores que tenho em casa com uma carga de 18A... em vazio anda pelos 200~210v, raras vezes pelos 215v...