Bom dia,
Tenho uma pinça de um Shelly EM a controlar o consumo de 4 AC no condutor que alimenta um barramento no quadro eléctrico onde estão instalados um disjuntor para cada um dos AC.
2 dos AC já estavam instalados e 2 foram instalados esta semana.
Nos 2 antigos não acontece isso, mas nos 2 novos quando são desligados pelo comando, aparece um consumo negativo de cerca de -8 w no condutor que alimenta o barramento.
Quando estão a funcionar, parece estar tudo normal, o Shelly EM indica o consumo positivo dos AC em funcionamento, portanto a pinça está colocada no sentido correto.
Julgo que não seja normal esse consumo negativo quando desligados...alguém me consegue explicar onde poderá estar o problema?
Obrigado
Consumo negativo quando AC desligado
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5438
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Re: Consumo negativo quando AC desligado
Provavelmente em lado algum.jmpnm Escreveu: 27 mar 2025, 09:44 Bom dia,
Tenho uma pinça de um Shelly EM a controlar o consumo de 4 AC no condutor que alimenta um barramento no quadro eléctrico onde estão instalados um disjuntor para cada um dos AC.
2 dos AC já estavam instalados e 2 foram instalados esta semana.
Nos 2 antigos não acontece isso, mas nos 2 novos quando são desligados pelo comando, aparece um consumo negativo de cerca de -8 w no condutor que alimenta o barramento.
Quando estão a funcionar, parece estar tudo normal, o Shelly EM indica o consumo positivo dos AC em funcionamento, portanto a pinça está colocada no sentido correto.
Julgo que não seja normal esse consumo negativo quando desligados...alguém me consegue explicar onde poderá estar o problema?
Obrigado
8W é um consumo muito baixo.
Quando os aparelhos apresentam um valor de precisão por exemplo de +/-1.5% +/- 5digitos, a eletrónica e a matemática tem os seus limites o que origina apresentar valores perfeitamente enquadraveis na precisão, mas que são completamente desprovidos de lógica (correntes a circular no senstido oposto).
Traduzido por miúdos, considerando apenas a parte dos digitos (5idgitos): um display que apresente entre 0.0 e 100.0A, e se estiver e medir na realidade uma corrente de 0.2A, o display pode apresentar -0.3A até 0.7A sem sequer podermos dizer que está a medir mal. Está a medir bem, dentro dos parâmetros, fruto da forma como foi construído.
Outra forma mais elaborada, também pode ser por estar a ser influienciado por ruidos eletromagnéticos
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 15 abr 2012, 17:34
- Profissão: Engenheiro de Minas
- Localização: Alentejo
Re: Consumo negativo quando AC desligado
Compreendo mas é estranho que se desligar os disjuntores dos dois AC's instalados esta semana e ficarem só ligados os outros dois dos AC's que já estavam instalados, o consumo no condutor que alimenta o barramento fica mesmo em 0.
Se ligar um dos disjuntores dos novos, passado o tempo de arranque fica um consumo de -4 W e se ligar o outro passa para -8 w (estes valores não são fixos, variam um w para cima outro para baixo).
Se ligar um dos disjuntores dos novos, passado o tempo de arranque fica um consumo de -4 W e se ligar o outro passa para -8 w (estes valores não são fixos, variam um w para cima outro para baixo).
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8131
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Consumo negativo quando AC desligado
Boas
Vê se não estará a descargar condensadores.
Cump.
Mário
Vê se não estará a descargar condensadores.
Cump.
Mário