E- redes so aceita 10.35kva trifassico

Responder
Brunokalil1
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 23 out 2023, 13:55
Profissão: estafeta
Localização: cascais

E- redes so aceita 10.35kva trifassico

Mensagem por Brunokalil1 »

Boa tarde,

Tenho 6,9 kva em uma moradia isolada, pedi ao eletricista certificado que fizesse o processo para aumentar para 10,35, o mesmo fez tudo e fomos a E.redes pagar as taxas, hoje tenho a visita do tecnico da E- redes e o mesmo diz que com as novas regras so podem por 10,35 em trifassico, que vao passar um orcamento para passarem novo cabo subterraneo e uma portinhola no murro. Minhas questao é; 10,35 so em trifassico?


Cumprimentos


amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1208
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 85 vezes

Re: E- redes so aceita 10.35kva trifassico

Mensagem por amoreira »

Boas,

Eu não sei onde é que o suposto técnico da E-Redes se baseou para dar essa informação, do conhecimento que tenho é possível pedir até 13,80 kVA em monofásico.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Mensagens: 318
Registado: 10 set 2021, 17:26
Localização: __
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 36 vezes

Re: E- redes so aceita 10.35kva trifassico

Mensagem por mromeiro »

Boa noite,

Ainda há outra questão a ter em conta.
Com 6.9 KVA, tem 30A na fase.
Com 10.35, irá ter apenas 15A em cada fase.
Dependendo dos aparelhos que tenha, e da sua distribuição por fases, poderá ficar pior do que está agora.
Brunokalil1
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 23 out 2023, 13:55
Profissão: estafeta
Localização: cascais

Re: E- redes so aceita 10.35kva trifassico

Mensagem por Brunokalil1 »

Pois, por isso que quero 10.35 em monofassico mas nao sei como posso fazer com que a E- Redes faça isso, alguem que possa me dar uma dica ?



Cumprimentos
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1208
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 85 vezes

Re: E- redes so aceita 10.35kva trifassico

Mensagem por amoreira »

Boas,

Neste caso não à dicas ou cunhas o que pretende é legitimo e exequível só tem de seguir os trâmites normais.

tente fazer novamente o pedido através dos canais da E-Redes
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Brunokalil1
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 23 out 2023, 13:55
Profissão: estafeta
Localização: cascais

Re: E- redes so aceita 10.35kva trifassico

Mensagem por Brunokalil1 »

Boa tarde,

Obrigado a todos pelas repostas,

Voltamos a ligar a E redes e depois de ameaçar
fazer uma queixa na ERSE foi nos dito que foi um engano da parte deles e vao nos aumentar a potencia em monofassico.

Obrigado
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”