circuitos para iluminação normal

Mensagem por fgr »

Bom dia a todos
tenho uma dúvida referente ao seguinte:
segundo as RTIEBT no seu ponto 801.2.7.1.1.4: Os aparelhos da iluminação normal dos locais acessíveis ao público devem ser distribuídos por,
pelo menos, dois circuitos de fases diferentes protegidos individualmente contra os contactos indirectos por forma a que a falta de um circuito não deixe integralmente sem iluminação normal qualquer um desses locais.


Tenho dois WC's públicos cada um com 2 luminárias, é necessário efetuar 2 circuitos distintos por wc protegidos a montante por 2 diferenciais por wc.

Obrigado


Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: circuitos para iluminação normal

Mensagem por Pedro Barradas »

Vê se isto esclarece a tua dúvida... Acho que a tua interpretação é exagerada quanto ao "local"
https://www.certiel.pt/c/document_libra ... upId=10100
Quem cria renasce todos os dias...
fgr
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: 11 mai 2010, 19:49
Localização: Beira Alta
Enviou: 2 vezes

Re: circuitos para iluminação normal

Mensagem por fgr »

Obrigado.