Problema com Rele SSR e bomba magnética na mesma rede

Responder
matdamiao
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 27 out 2025, 19:58
Profissão: empresario
Localização: Amparo

Problema com Rele SSR e bomba magnética na mesma rede

Mensagem por matdamiao »

Senhores boa tarde

Montei um painel elétrico para controlar meus equipamento de produzir cerveja
Os equipamentos contam com panela elétricas de 500e que são controladas por um PID com rele SSR de 40 amperes
Comprei recentemente uma bomba magnética para a recirculação de agua

Ocorre que quando a bomba está ligada e a resistência elétrica da panela que é controla pelo PID também percebo um queda (alteração no som da bomba) e o ss4 após um tempo de uso acaba queimando

O PID/SSr não está diretamente ligado a bomba magnética, mas estão na mesma rede

Este problema começou a acontecer após a aquisição da bomba, com a bomba antiga que era uma de máquina de lavar o problema não acontecia

Minha pergunta é:
1. Tem algum componente que eu poderia adicionar o sistema na entrada da bomba para filtrar ou proteger a rede?
2. E alguém teria alguma idéia de como eu poderia resolver a situação?

Obrigado a todos desde ja