projecto com 150 KVA

Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 765
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times

projecto com 150 KVA

Mensagem por eng_jersilva »

Bom dia caros colegas,
Tenho em mãos a seguinte situação!
Projecto para Instalação Lar & creche, Potencia 172 KVA (possivelmente com PT privado), grupo gerador 150 KVA.

Alguém me sabe dizer o que eu faço com isto?? Ou melhor quem vai certificar este tipo de instalação! DGGE ou CERTIEL!!? Penso que será DGGE, se for o caso é a 1 vez que me aparece tal situação, alguém de pode elucidar de que forma se processa isto a nível de certificação de projecto!? Ou seja vai directo para a dgge ou vai 1º para a edp? Quantas cópias são necessárias? E outras coisas que achem relevantes
Se me poderem ajudar agradecia.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
trivial
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 10 jan 2008, 19:56
Localização: porto
Been thanked: 1 time

Re: projecto com 150 KVA

Mensagem por trivial »

em termos de envio, mandas a EDP e eles entregam a DGE, em termos de n.º de cópias penso que continuam a ser 5, pois vai a DGE
o resto do procedimento é do mesmo modo que na certiel
Avatar do Utilizador
Edgar_Franco
Curioso
Curioso
Mensagens: 32
Registado: 18 abr 2008, 11:42
Localização: Batalha

Projecto com 150 kVA

Mensagem por Edgar_Franco »

Boa tarde,

Á partida será um projecto tipo B com um PT Privado e um projecto tipo A para o grupo gerador, dado que excede os 100kVA.

De qualquer modo, recomendo a estabelecer um contacto preliminar com a EDP a informar que será necessário o fornecimento dessa potência e questionar as condições técnicas em que esse fornecimento pode ser efectuado, nomeadamente o nível de tensão eléctrica do abastecimento e a potência de curto-circuito do local. No fim deverão ser enviadas as 5 cópias para a EDP que as encaminhará para a DGEG.

Como se trata de um Lar e uma Cresce, não sei ao certo se necessitará de instalações de segurança, nomeadamente central de desenfumagem, central de bombagem para a alimentação de eventuais spriklers que venha a levar, etc, que também deverá ser alimentada pelo grupo gerador em caso de falha de energia através de um módulo de inversão, por exemplo.

Caso se verifique essa necessidade deverá ser criado um regime de terras IT apenas para essas instalações, através com um transformador de isolamento, por exemplo.

Cumps
EE_Rafael
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 121
Registado: 02 jun 2008, 17:58
Been thanked: 1 time

Re: projecto com 150 KVA

Mensagem por EE_Rafael »

Viva,

caso se trate de um projecto financiado pela Segurança Social existem formas de contornar a questão do PT privativo, caso não seja possível fornecimento em BT.

Caso contrário o encaminhamento é o anteriormente descrito!!!

Cumprimentos...
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Projecto com 150 kVA

Mensagem por Electro 99 »

Edgar_Franco Escreveu:Boa tarde,

Á partida será um projecto tipo B com um PT Privado e um projecto tipo A para o grupo gerador, dado que excede os 100kVA.

De qualquer modo, recomendo a estabelecer um contacto preliminar com a EDP a informar que será necessário o fornecimento dessa potência e questionar as condições técnicas em que esse fornecimento pode ser efectuado, nomeadamente o nível de tensão eléctrica do abastecimento e a potência de curto-circuito do local. No fim deverão ser enviadas as 5 cópias para a EDP que as encaminhará para a DGEG.

Como se trata de um Lar e uma Cresce, não sei ao certo se necessitará de instalações de segurança, nomeadamente central de desenfumagem, central de bombagem para a alimentação de eventuais spriklers que venha a levar, etc, que também deverá ser alimentada pelo grupo gerador em caso de falha de energia através de um módulo de inversão, por exemplo.

Caso se verifique essa necessidade deverá ser criado um regime de terras IT apenas para essas instalações, através com um transformador de isolamento, por exemplo.

Cumps
Qual é exactamente as funções do transformador de isolamento no regime IT? Evitar o corte ao primeiro defeito?

Ou será que para a alimentação normal existe regime TT e na instalação do grupo regime IT, cuja separação é através do transformador de isolamento?
Avatar do Utilizador
eng_jersilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 765
Registado: 01 fev 2008, 14:51
Localização: S. João da Madeira
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times

Re: projecto com 150 KVA

Mensagem por eng_jersilva »

obrigado caros colegas.
Abraço

João Silva
Eng.º Electrotécnico

Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
Avatar do Utilizador
Edgar_Franco
Curioso
Curioso
Mensagens: 32
Registado: 18 abr 2008, 11:42
Localização: Batalha

Projecto com 150 KVA

Mensagem por Edgar_Franco »

Boas

Quando se trata de uma instalação de segurança é necessária a criação de um regime IT para que não haja o corte da energia ao primeiro defeito à terra, ou então nem sequer a cortar - sinalizando apenas.

O resto da instalação deverá ser executada com um regime TT.

Cumps.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: projecto com 150 KVA

Mensagem por Duzia12 »

Desde quando um regime IT, possa "o resto ser regime TT"
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: projecto com 150 KVA

Mensagem por joaoosvaldo »

Duzia12 Escreveu:Desde quando um regime IT, possa "o resto ser regime TT"
Isso já foi discutido no fórum e pode sim!!! E é realmente o que tem de ser feito (obrigatório)!!! As instalações de segurança dos edifícios recebendo público devem ser alimentadas em regime IT podendo a restante instalação não afecta aos serviços de segurança estar em esquema de ligação à terra TT ou TN.

http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=6788

http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=29&t=5828
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: projecto com 150 KVA

Mensagem por Electro 99 »

joaoosvaldo Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Desde quando um regime IT, possa "o resto ser regime TT"
Isso já foi discutido no fórum e pode sim!!! E é realmente o que tem de ser feito (obrigatório)!!! As instalações de segurança dos edifícios recebendo público devem ser alimentadas em regime IT podendo a restante instalação não afecta aos serviços de segurança estar em esquema de ligação à terra TT ou TN.
E é o transformador que faz a interface entre os dois regimes?
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: projecto com 150 KVA

Mensagem por Electro 99 »

Sobre este tema consultem o MG CALC, página 75 a 77 (vol. I).
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: projecto com 150 KVA

Mensagem por Duzia12 »

No sistema IT neutro impedante

Sistema TT neutro á terra

_______________________________

Somando e subtraindo sistema TT


Eu ainda não li nalgum lado a justificação dos dois sistemas em conjunto
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1412
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times

Re: projecto com 150 KVA

Mensagem por rainbow »

Electro 99 Escreveu:Sobre este tema consultem o MG CALC, página 75 a 77 (vol. I).
Boa tarde.

O que é o "MG CALC" ?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: projecto com 150 KVA

Mensagem por Duzia12 »

É um manual da Merlin Gerin do M. L. Vilela Pinto
rainbow
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1412
Registado: 10 ago 2009, 10:15
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times

Re: projecto com 150 KVA

Mensagem por rainbow »

E há algum sitio online onde se possa consultar ou fazer o download ?
Responder

Voltar para “Discussão Eletricidade”