Guia técnico pára-raios
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Guia técnico pára-raios
Alguém tem o guia técnico de pára-raios em formato digital?
Cumprimentos,
Osvaldo Sousa
Cumprimentos,
Osvaldo Sousa
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Guia técnico pára-raios
Boas,
Existe um em formato de papel : "Guia Técnico de Para Raios", da DGE.
Possivelmente ainda esteja disponível para venda na actual DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia.
Cumprimentos,
Nuno Felício.
Existe um em formato de papel : "Guia Técnico de Para Raios", da DGE.
Possivelmente ainda esteja disponível para venda na actual DGEG - Direcção-Geral de Energia e Geologia.
Cumprimentos,
Nuno Felício.
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Guia técnico pára-raios
Finalmente consegui o Guia Técnico de Pára-Raios em formato digital, segue em anexo!!! 

- Anexos
-
- Guia_Tecnico_Instalacao_Para_Raios.pdf
- Guia Técnico Pára-Raios
- (1.92 MiB) Transferido 1952 vezes
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Guia técnico pára-raios
faça a sua apresentação: http://www.eletricidade.net/viewforum.php?f=23ciclotrao Escreveu:Boa tarde. Como posso ter acesso a este ficheiro?
Obrigado.
e ver link seguinte: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=5855
o ficheiro está em anexo numa das msg's deste tópico!!!
Cumprimentos,
Osvaldo Sousa
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 402
- Registado: 24 abr 2009, 00:08
- Localização: Oliveira do Hospital
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 2
- Registado: 29 mar 2010, 21:04
- Localização: São José dos Campos - SP
Re: Guia técnico pára-raios
Boa tarde,
Não consegui permissão para ter acesso ao ficheiro.
Alguém poderia me ajudar???
Obrigado
Não consegui permissão para ter acesso ao ficheiro.
Alguém poderia me ajudar???
Obrigado
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Guia técnico pára-raios
Boas.Gustavo Moraes Escreveu:Boa tarde,
Não consegui permissão para ter acesso ao ficheiro.
Alguém poderia me ajudar???
Obrigado
Ver os links seguintes:
http://www.eletricidade.net/viewforum.php?f=23 (apresentação)
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=5855
entretanto pode me enviar o seu email que eu envio o documento!
Cumprimentos,
Osvaldo Sousa
-
- Curioso
- Mensagens: 32
- Registado: 16 set 2010, 00:56
- Localização: Castro Marim
- Been thanked: 1 time
Re: Guia técnico pára-raios
é uma questão técnica ligada a para raios, mas havendo uma ligação em anel e sendo o sistema de terras único, haverá obrigatoriedade de colocar disruptores
"o sucesso de cada um é ir de fracasso em fracasso sem perder ânimo"
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Guia técnico pára-raios
Sim é obrigatório, desde que a instalação seja dotada de pára-raios, existir descarregador de sobretensões do tipo 1 (onda 10/350) no quadro geral da instalação. Colocar também descarregadores de sobretensões do tipo 2 (onda 8/20) nos quadros parciais (alimentados a partir do geral) e eventualmente também de protecção fina em equipamentos mais sensíveis!!! Mas só estudando o caso é que se consegue ver melhor as coisas!!!manolo19720075 Escreveu:é uma questão técnica ligada a para raios, mas havendo uma ligação em anel e sendo o sistema de terras único, haverá obrigatoriedade de colocar disruptores
E porquê que é obrigatório!!?? Porque se o edifício tem pára-raios é porque depreendo que foi feita uma análise de risco para o instalar e desta forma significa que o edifício pode estar sujeito a descargas directas, daí ter de ser colocado um descarregador de sobretensões do tipo 1 no quadro geral!!! (Podem também verificar-se descargas atmosféricas indirectas)
Se a essa terra única estiver ligada a terra de protecção e de serviço do PT deve apresentar uma resistência <1 ohm (o mesmo se aplica se estiver ligada a terra de serviço de eventuais grupos geradores de emergência/socorro), caso contrário deve ser <10 ohm que é o valor mínimo para a terra do pára-raios.