Influências externas Posto Transformação

Mensagem por joaoosvaldo »

Boas.

Alguém podia me arranjar um exemplo da classificação dos locais quantos às influências externas para um posto de transformação!!!??? Obrigado.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa


Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagens: 241
Registado: 22 out 2008, 16:04
Localização: Aguada de Cima

Re: Influências externas Posto Transformação

Mensagem por 6eo »

tenho o classificado da seguinte forma para a DREC: AA4+AB4+AG3+BC2+BE2+XX1 IP40 IK 07 e vêm aprovados

até pode ser exagerado!! que opinião têm os restantes colegas?
joaoosvaldo Escreveu:Boas.

Alguém podia me arranjar um exemplo da classificação dos locais quantos às influências externas para um posto de transformação!!!??? Obrigado.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Saudações Energéticas
6eo
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Influências externas Posto Transformação

Mensagem por joaoosvaldo »

6eo Escreveu:tenho o classificado da seguinte forma para a DREC: AA4+AB4+AG3+BC2+BE2+XX1 IP40 IK 07 e vêm aprovados

até pode ser exagerado!! que opinião têm os restantes colegas?
joaoosvaldo Escreveu:Boas.

Alguém podia me arranjar um exemplo da classificação dos locais quantos às influências externas para um posto de transformação!!!??? Obrigado.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Obrigado! uma das minhas dúvidas era se deveria considerar o PT um local com risco de incêndio BE2 ou não? tinha ideia que sim, mas não tinha a certeza!!!

Outra coisa estou de acordo com a sua classificação à excepção do AG3 que acho que pode ser exagerado, mas de qualquer forma existe uma incoerência é que se for classificado como AG3 o IK deve ser entre 08 a 10, ou seja IK08, IK09 ou IK10!!!

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Influências externas Posto Transformação

Mensagem por joaoosvaldo »

joaoosvaldo Escreveu:
6eo Escreveu:tenho o classificado da seguinte forma para a DREC: AA4+AB4+AG3+BC2+BE2+XX1 IP40 IK 07 e vêm aprovados

até pode ser exagerado!! que opinião têm os restantes colegas?
joaoosvaldo Escreveu:Boas.

Alguém podia me arranjar um exemplo da classificação dos locais quantos às influências externas para um posto de transformação!!!??? Obrigado.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Obrigado! uma das minhas dúvidas era se deveria considerar o PT um local com risco de incêndio BE2 ou não? tinha ideia que sim, mas não tinha a certeza!!!

Outra coisa estou de acordo com a sua classificação à excepção do AG3 que acho que pode ser exagerado, mas de qualquer forma existe uma incoerência é que se for classificado como AG3 o IK deve ser entre 08 a 10, ou seja IK08, IK09 ou IK10!!!

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
falta tb a classificação: BA4
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
6eo
cartão vermelho
cartão vermelho
Mensagens: 241
Registado: 22 out 2008, 16:04
Localização: Aguada de Cima

Re: Influências externas Posto Transformação

Mensagem por 6eo »

concordo com a sua dedução e vou começar a utiliza-la
ja agora AG? diminuia ou retirava?
Saudações Energéticas
6eo
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Influências externas Posto Transformação

Mensagem por joaoosvaldo »

6eo Escreveu:concordo com a sua dedução e vou começar a utiliza-la
ja agora AG? diminuia ou retirava?
eu costumava meter AG2, mas ñ sei bem!!!

mais alguém se pronuncia!
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Joao Carrico
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 22 mar 2013, 18:51

Re: Influências externas Posto Transformação

Mensagem por Joao Carrico »

joaoosvaldo Escreveu:
6eo Escreveu:concordo com a sua dedução e vou começar a utiliza-la
ja agora AG? diminuia ou retirava?
eu costumava meter AG2, mas ñ sei bem!!!

mais alguém se pronuncia!
Ola a todos, concordo com o AG2. Já agr o IP40 refere-se também à presença de Objectos muito pequenos (≤ 1 mm) - AE3 - como pode ser um ambiente poeirento eu acrescentaria apenas mais esta IE.
Tudo o resto pareceu-me bem (com o acrescento do BA4 claro)
Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1020
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Agradecimento recebido: 12 vezes

Re: Influências externas Posto Transformação

Mensagem por projclvm »

Considero o AG2 suficiente. Também incluíria o BA4.
Rocha_28359
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 19 abr 2010, 10:32
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Influências externas Posto Transformação

Mensagem por Rocha_28359 »

joaoosvaldo Escreveu:
6eo Escreveu:tenho o classificado da seguinte forma para a DREC: AA4+AB4+AG3+BC2+BE2+XX1 IP40 IK 07 e vêm aprovados

até pode ser exagerado!! que opinião têm os restantes colegas?
joaoosvaldo Escreveu:Boas.

Alguém podia me arranjar um exemplo da classificação dos locais quantos às influências externas para um posto de transformação!!!??? Obrigado.

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Obrigado! uma das minhas dúvidas era se deveria considerar o PT um local com risco de incêndio BE2 ou não? tinha ideia que sim, mas não tinha a certeza!!!

Outra coisa estou de acordo com a sua classificação à excepção do AG3 que acho que pode ser exagerado, mas de qualquer forma existe uma incoerência é que se for classificado como AG3 o IK deve ser entre 08 a 10, ou seja IK08, IK09 ou IK10!!!

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Se o transformador for a oleo temos de considerar BE2 ( risco de incendio), por isso mesmo é que se coloca transformadores secos
Cumprimentos
Rocha
bruno_duarte
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 122
Registado: 27 out 2006, 12:31
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: Influências externas Posto Transformação

Mensagem por bruno_duarte »

Na minha opinião, e segundo as regras técnicas, estas apenas se aplicam àsinstalações de utilização. No caso de instalações alimentadas por PT's o limite da instalação é o Q.E.

Para os Postos de Transformação aplica-se o RSSPTS logo não se classifica os PT's segundo as regras técnicas.

Por questões de uniformização dos projecto também costumo dar a classificação de acordo com as regras técnicas no entanto, sendo o PT um local técnico (BA4) não o vejo como um local especial, logo classifico apenas como:

AA4+AB4+BA4+BC2;

Se estiver errado corrijam-me mas vejo assim.

Bruno Duarte