Contador rápido no S7 200
Contador rápido no S7 200
Pessoal, preciso configurar um contador rápido no S7 200 e não sei como fazer. Vou ligar um encoder ao clp, quando o mesmo enviar 150 pulsos a entrada rápida, quero que a saída Q0.1 seja acionada, e assim sucessivamente. Já li os exemplos no site da siemens mas não consegui entender.
Re: Contador rápido no S7 200
O Help do S7-200 é muito bom
Mete a instrução HSC, selecciona-a e carrega no F1.
A janela que aparece explica completamente o funcionamento e as ligações.
Tens que escolher o tipo de contador rápido/encoder (Tipo A, Tipo AB Tipo ABZ), depois tens que escolher em que entradas vais ligar (as entradas são fixas por tipo e nº de encoder) ao escolheres as entradas, automaticamente escolhes o nº do contador rápido (o S7-200 tem 6 contadores rápidos).
Depois tens que configurar o contador rápido escolhido e atribuir-lhe um interrupt (acho que é necessário).
De resto e só comparares o valor do HCx com 150 (ou outro valor), activares a saída e fazer reset ao contador, se não continua a somar impulsos.
Mete a instrução HSC, selecciona-a e carrega no F1.
A janela que aparece explica completamente o funcionamento e as ligações.
Tens que escolher o tipo de contador rápido/encoder (Tipo A, Tipo AB Tipo ABZ), depois tens que escolher em que entradas vais ligar (as entradas são fixas por tipo e nº de encoder) ao escolheres as entradas, automaticamente escolhes o nº do contador rápido (o S7-200 tem 6 contadores rápidos).
Depois tens que configurar o contador rápido escolhido e atribuir-lhe um interrupt (acho que é necessário).
De resto e só comparares o valor do HCx com 150 (ou outro valor), activares a saída e fazer reset ao contador, se não continua a somar impulsos.