Bom dia. Estou a remodular a cozinha de casa dos meus pais e tenho umas questões:
- vou meter uma placa eletrica e para isso vou massar uma cabo 3x4mm direto ao quadro com disjuntor. Vale a pena meter de 6mm (com disjuntor 32A)?
- vou passar cado 2.5mm para forno também direto ao quadro com disjuntor. É seguro nesta linha ligar também exaustor + 1 tomada de bancada?
proteção placa e forno
Re: proteção placa e forno
Boa tarde,
Quando o circuito para a placa de indução leva uma proteção de 25A e cabo de 4mm^2 continuam a colocar tomadas shuko de 16A?
Ou fica em pontas para utilização de ligadores?
Cumps
Quando o circuito para a placa de indução leva uma proteção de 25A e cabo de 4mm^2 continuam a colocar tomadas shuko de 16A?
Cumps
-
pedro caetano
- Velha Guarda

- Mensagens: 1132
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 426 vezes
- Agradecimento recebido: 90 vezes
Re: proteção placa e forno
boas. nesses casos coloca-se uma caixa de derivação, nunca tomadas pois estas são só para 16a.cump
-
Miranda
- Curioso

- Mensagens: 25
- Registado: 23 jan 2018, 14:36
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 3 vezes
- Contacto:
Re: proteção placa e forno
Um condutor de cobre de 4mm2 para circuitos de fogão, mínimo previsto no RTIEBT 801.5.8, até 37m com condutor de cobre em tubo embebido em parede; suporta até 32A, pelo que o circuito pode ser protegido por disjuntor de 32A.
Para distâncias acima de 37m, condutor já precisa de ser de 6mm2.
Já com condutor de 2,5mm2 a corrente máxima, nas mesmas condições é de 24A, até 29m.
Folha de cálculo Excel para dimensionamento de cabo pode ser obtida aqui: https://mtecno.pt/loja-online-mtecnolog ... ferta.html
Note que um fogão de indução (sem forno) pode facilmente aproximar-se dos 30A. Alguns inclusivamente têm sistema de regulação de potência máxima. Por isso, idealmente o circuito de fogão e forno devem ser separados.
Para distâncias acima de 37m, condutor já precisa de ser de 6mm2.
Já com condutor de 2,5mm2 a corrente máxima, nas mesmas condições é de 24A, até 29m.
Folha de cálculo Excel para dimensionamento de cabo pode ser obtida aqui: https://mtecno.pt/loja-online-mtecnolog ... ferta.html
Note que um fogão de indução (sem forno) pode facilmente aproximar-se dos 30A. Alguns inclusivamente têm sistema de regulação de potência máxima. Por isso, idealmente o circuito de fogão e forno devem ser separados.
Mbox Tecnologia - www.mtecno.pt
- nelmindo
- Team Apoio

- Mensagens: 5460
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 204 vezes
Re: proteção placa e forno
Fiz os passos todos para aceder ao ficheiro, recebo um email com o link para o descarregar e o browser diz que o ficheiro já não existe...Miranda Escreveu: 04 set 2024, 11:08 Um condutor de cobre de 4mm2 para circuitos de fogão, mínimo previsto no RTIEBT 801.5.8, até 37m com condutor de cobre em tubo embebido em parede; suporta até 32A, pelo que o circuito pode ser protegido por disjuntor de 32A.
Para distâncias acima de 37m, condutor já precisa de ser de 6mm2.
Já com condutor de 2,5mm2 a corrente máxima, nas mesmas condições é de 24A, até 29m.
Folha de cálculo Excel para dimensionamento de cabo pode ser obtida aqui: https://mtecno.pt/loja-online-mtecnolog ... ferta.html
Note que um fogão de indução (sem forno) pode facilmente aproximar-se dos 30A. Alguns inclusivamente têm sistema de regulação de potência máxima. Por isso, idealmente o circuito de fogão e forno devem ser separados.
Sem nome.png
- Anexos
-
- erro0.jpg (26.09 KiB) Visto 15123 vezes
-
- erro1.jpg (14.83 KiB) Visto 15123 vezes
-
Miranda
- Curioso

- Mensagens: 25
- Registado: 23 jan 2018, 14:36
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 3 vezes
- Contacto:
Re: proteção placa e forno
pode verificar, penso estar corrigido o problema.
Mbox Tecnologia - www.mtecno.pt
-
master24
- Faça a sua apresentação

- Mensagens: 1
- Registado: 25 jan 2023, 12:51
- Profissão: IT HARDWARE
- Localização: LISBOA
Re: proteção placa e forno
Boas noites,
Desculpe o autor do tópico mas a minha situação é a bem dizer a mesma base... Ligação de novo fogão elétrico.
Vou instalar um fogão novo para acabar com o de gás que tenho.
Fogão AEG vidroceramico com forno elétrico= 10.300W máximo que pode usar (tudo a funcionar claro);
Tenho uma tomada direta do quadro para este local com disjuntor dedicado 16A com o cabo de 2.5mm.
Fui verificar e o cabo direto vem com tubo de 20 currogado amarelo a moda antigo (anos 80). Estamos a falar de 8 metros máximo.
Questão, que recomendam por experiência neste tubo e que se consiga passar bem pela largura (quero só usar cabo rígido)
Fogão novo 10300W/230= 45A
- Passar cabo 4mm x3 e colocar disjuntor de 25A
Ou
- Passar cabo 6mm x3 e colocar que disjuntor?
Nunca na vida vou usar 100% forno e as 4 zonas do fogão mas queria deixar o mais protegido possível, a gastar ficar o melhor possível...
Nota: fogão apenas vem com 1 conexão para forno/ fogão e já sei que vou desativar a tomada e ligar direto com os ligadores rápidos da Wago de 32A.
Tenho instalação monofásica e já sei e vou passar para 6,9kva que é o máximo que a ERedes deixa.
Obrigado a todos
Desculpe o autor do tópico mas a minha situação é a bem dizer a mesma base... Ligação de novo fogão elétrico.
Vou instalar um fogão novo para acabar com o de gás que tenho.
Fogão AEG vidroceramico com forno elétrico= 10.300W máximo que pode usar (tudo a funcionar claro);
Tenho uma tomada direta do quadro para este local com disjuntor dedicado 16A com o cabo de 2.5mm.
Fui verificar e o cabo direto vem com tubo de 20 currogado amarelo a moda antigo (anos 80). Estamos a falar de 8 metros máximo.
Questão, que recomendam por experiência neste tubo e que se consiga passar bem pela largura (quero só usar cabo rígido)
Fogão novo 10300W/230= 45A
- Passar cabo 4mm x3 e colocar disjuntor de 25A
Ou
- Passar cabo 6mm x3 e colocar que disjuntor?
Nunca na vida vou usar 100% forno e as 4 zonas do fogão mas queria deixar o mais protegido possível, a gastar ficar o melhor possível...
Nota: fogão apenas vem com 1 conexão para forno/ fogão e já sei que vou desativar a tomada e ligar direto com os ligadores rápidos da Wago de 32A.
Tenho instalação monofásica e já sei e vou passar para 6,9kva que é o máximo que a ERedes deixa.
Obrigado a todos