Re: proteção placa e forno

Mensagem por erebussat »

Bom dia. Estou a remodular a cozinha de casa dos meus pais e tenho umas questões:
- vou meter uma placa eletrica e para isso vou massar uma cabo 3x4mm direto ao quadro com disjuntor. Vale a pena meter de 6mm (com disjuntor 32A)?
- vou passar cado 2.5mm para forno também direto ao quadro com disjuntor. É seguro nesta linha ligar também exaustor + 1 tomada de bancada?
blobs10
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 04 dez 2020, 09:55
Localização: coimbra

Re: proteção placa e forno

Mensagem por blobs10 »

Boa tarde,

Quando o circuito para a placa de indução leva uma proteção de 25A e cabo de 4mm^2 continuam a colocar tomadas shuko de 16A?🤔 Ou fica em pontas para utilização de ligadores?

Cumps
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1132
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 426 vezes
Agradecimento recebido: 90 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por pedro caetano »

boas. nesses casos coloca-se uma caixa de derivação, nunca tomadas pois estas são só para 16a.cump
Miranda
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 23 jan 2018, 14:36
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes
Contacto:

Re: proteção placa e forno

Mensagem por Miranda »

Um condutor de cobre de 4mm2 para circuitos de fogão, mínimo previsto no RTIEBT 801.5.8, até 37m com condutor de cobre em tubo embebido em parede; suporta até 32A, pelo que o circuito pode ser protegido por disjuntor de 32A.

Para distâncias acima de 37m, condutor já precisa de ser de 6mm2.

Já com condutor de 2,5mm2 a corrente máxima, nas mesmas condições é de 24A, até 29m.

Folha de cálculo Excel para dimensionamento de cabo pode ser obtida aqui: https://mtecno.pt/loja-online-mtecnolog ... ferta.html

Note que um fogão de indução (sem forno) pode facilmente aproximar-se dos 30A. Alguns inclusivamente têm sistema de regulação de potência máxima. Por isso, idealmente o circuito de fogão e forno devem ser separados.
Sem nome.png
Mbox Tecnologia - www.mtecno.pt
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5460
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 204 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por nelmindo »

Miranda Escreveu: 04 set 2024, 11:08 Um condutor de cobre de 4mm2 para circuitos de fogão, mínimo previsto no RTIEBT 801.5.8, até 37m com condutor de cobre em tubo embebido em parede; suporta até 32A, pelo que o circuito pode ser protegido por disjuntor de 32A.

Para distâncias acima de 37m, condutor já precisa de ser de 6mm2.

Já com condutor de 2,5mm2 a corrente máxima, nas mesmas condições é de 24A, até 29m.

Folha de cálculo Excel para dimensionamento de cabo pode ser obtida aqui: https://mtecno.pt/loja-online-mtecnolog ... ferta.html

Note que um fogão de indução (sem forno) pode facilmente aproximar-se dos 30A. Alguns inclusivamente têm sistema de regulação de potência máxima. Por isso, idealmente o circuito de fogão e forno devem ser separados.

Sem nome.png
Fiz os passos todos para aceder ao ficheiro, recebo um email com o link para o descarregar e o browser diz que o ficheiro já não existe...
Anexos
erro0.jpg
erro0.jpg (26.09 KiB) Visto 15124 vezes
erro1.jpg
erro1.jpg (14.83 KiB) Visto 15124 vezes
Miranda
Curioso
Curioso
Mensagens: 25
Registado: 23 jan 2018, 14:36
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 3 vezes
Contacto:

Re: proteção placa e forno

Mensagem por Miranda »

pode verificar, penso estar corrigido o problema.
Mbox Tecnologia - www.mtecno.pt
master24
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 25 jan 2023, 12:51
Profissão: IT HARDWARE
Localização: LISBOA

Re: proteção placa e forno

Mensagem por master24 »

Boas noites,
Desculpe o autor do tópico mas a minha situação é a bem dizer a mesma base... Ligação de novo fogão elétrico.

Vou instalar um fogão novo para acabar com o de gás que tenho.
Fogão AEG vidroceramico com forno elétrico= 10.300W máximo que pode usar (tudo a funcionar claro);

Tenho uma tomada direta do quadro para este local com disjuntor dedicado 16A com o cabo de 2.5mm.

Fui verificar e o cabo direto vem com tubo de 20 currogado amarelo a moda antigo (anos 80). Estamos a falar de 8 metros máximo.

Questão, que recomendam por experiência neste tubo e que se consiga passar bem pela largura (quero só usar cabo rígido)

Fogão novo 10300W/230= 45A

- Passar cabo 4mm x3 e colocar disjuntor de 25A
Ou
- Passar cabo 6mm x3 e colocar que disjuntor?

Nunca na vida vou usar 100% forno e as 4 zonas do fogão mas queria deixar o mais protegido possível, a gastar ficar o melhor possível...

Nota: fogão apenas vem com 1 conexão para forno/ fogão e já sei que vou desativar a tomada e ligar direto com os ligadores rápidos da Wago de 32A.

Tenho instalação monofásica e já sei e vou passar para 6,9kva que é o máximo que a ERedes deixa.

Obrigado a todos
Responder