Boa noite
Medi a corrente que o chuveiro puxa , está em 26 amperes.
A tensão medida é 220 V da rede.
O chuveiro é 6400 Watts, logo pela teoria seriam 29 amperes.
O Disjuntor é de 30 Amperes.
Utilizo os conectores Wago para conectar o chuveiro.
Existe essa perda natural de 3 amperes?
Ou deve ser algo na fiação?
Grato
Chuveiro elétrico puxando menos corrente que o esperado.
- admin
- Admin
- Mensagens: 4738
- Registado: 02 set 2006, 13:05
- Localização: Algarve
- Enviou: 123 vezes
- Agradecimento recebido: 140 vezes
- Contacto:
Re: Chuveiro elétrico puxando menos corrente que o esperado.
a indicação pode não estar certa
veja quando liga o chuveiro se existe uma queda de tenção
aproveite meça a resistência do chuveiro
veja quando liga o chuveiro se existe uma queda de tenção
aproveite meça a resistência do chuveiro
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
-
- Electricista de 2ª
- Mensagens: 334
- Registado: 10 set 2021, 17:26
- Localização: __
- Enviou: 15 vezes
- Agradecimento recebido: 37 vezes
Re: Chuveiro elétrico puxando menos corrente que o esperado.
Bom diapepino Escreveu: 20 mai 2025, 00:53 Boa noite
Medi a corrente que o chuveiro puxa , está em 26 amperes.
A tensão medida é 220 V da rede.
O chuveiro é 6400 Watts, logo pela teoria seriam 29 amperes.
O Disjuntor é de 30 Amperes.
Utilizo os conectores Wago para conectar o chuveiro.
Existe essa perda natural de 3 amperes?
Ou deve ser algo na fiação?
Grato
A corrente não se perde, a nau ser que existam fugas (por exemplo para a terra), mas 3 A seria muito..
Quando o aparelho tem a indicação de uma potência, é um valor aproximado.
Desconheço qual a tolerância máxima de erro no valor, mas admitindo que 10% ainda é aceitável, então temos um valor de corrente:
6400 x 0,90 / 220 = 26,2 A
Este é um valor que e aproximado ao que indicou.
Julgo que esse é um aparelho puramente resistivo, pelo que qualquer baixa na tensão, faz com que a corrente também baixe.
Se a tenção efetiva for também 10% abaixo da tensão definida no aparelho, também o valor da corrente baixa os mesmos 10%, e assim dará o mesmo resultado que apresentei anteriormente.
Tal como foi sugerido no comentário anterior, poderá medir a tensão, para poder tirar melhores conclusões.
Tire os valores com o chuveiro desligado e com ele ligado.
Se forem valores muito diferentes, pode indicar que existam maus contactos ou os fios serem muito finos, e assim haver risco de incêndio.
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5443
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 201 vezes
Re: Chuveiro elétrico puxando menos corrente que o esperado.
Além dos fatores anteriomente indicados, é preciso ter em conta a exatidão da leitura (do equipamento usado).
As pinças amperimétricas são conhecidas por terem uma baixa exatidão.
As pinças amperimétricas são conhecidas por terem uma baixa exatidão.