ohmico Escreveu: 09 jan 2025, 13:02Boas,Gil82 Escreveu: 08 jan 2025, 09:01 Boas!
Eu já fiz a hipótese 1 na minha casa, pois tinha o mesmo problema!
Sei que não é regulamentar, mas é o mais seguro a nível elétrico, pois terei 2 circuitos distintos com partilha do mesmo condutor de terra.
Cumps!
completamente ilegal e INSEGURO.
Ohmico
Confesso que desconhecia que era ilegal. Também percebi que a alteração do disjuntor implica a alteração do diâmetro do cabo para 4mm². Medi o consumo das maquinas e a da roupa puxa cerca de 1200w na fase de aquecimento, e a da loiça cerca de 1500w também nesta fase. Visto que mesmo com as duas na fase de aquecimento em simultâneo ficamos bastante abaixo dos 3680W, seria possível utilizar um cabo 3x2.5mm² ligá-lo a tomada existente, passar numa calha (as maquinas estão a 80cm de distancia) e colocar uma tomada de superficie para a 2ª maquina?