Boa tarde.
Desde há vários meses que tenho tido um problema em casa: o quadro eléctrico vai constantemente abaixo, aparentemente sem grande lógica. Pode passar dias sem que aconteça e depois acontecer 4, 5, 6 vezes seguidas num espaço de minutos.
Já tentei encontrar alguma justificação e fazer um pouco de troubleshooting, mas sem sucesso.
Basicamente a casa é dividida em 3 pisos, cada um com um quadro individual: cave (Fig. 2), piso do meio (Fig. 3) e sótão (Fig.4). Depois o piso do meio tem também o quadro central (Fig.1) que controla os outros 3. Quando a luz vai abaixo, só o interruptor geral do quadro central é que vai abaixo (Fig.1, número 1).
Penso que os números 2, 3 e 4 sejam os interruptores gerais dos quadros respectivos (Figs. 2, 3 e 4).
FIGURA 1 - Quadro Central
FIGURA 2 - Quadro Cave
FIGURA 3 - Quadro Máquinas
FIGURA 4 - Quadro Sótão
A luz já foi abaixo a meio do dia, durante a noite, com máquinas de lavar roupa/loiça ligadas e desligadas, luzes ligadas e desligadas, etc. Já foi abaixo sem ninguém ligar/desligar nada naquele momento, mas também vai por vezes quando ligamos alguma coisa (não sempre a mesma coisa).
Por exemplo, ontem foi abaixo 2 vezes seguidas quando liguei uma extensão no piso debaixo (cave). Mais uma vez, apenas o interruptor geral do quadro central (número 1) foi abaixo. Voltei a ligar o quadro e depois a extensão e voltou a ir abaixo. À terceira fiz a mesma coisa e já não desligou...
Já experimentei jogar com os interruptores gerais dos outros quadros (no quadro central - números 2, 3 e 4) mas a luz continua a ir abaixo com qualquer um deles individualmente desligado.. Parece não fazer sentido mas eu sinceramente não tenho o conhecimento necessário.
Qual será o passo mais lógico/fácil a seguir para tentar perceber o que está a causar o problema? Talvez tentar ir aos quadros individuais de cada piso e desligar os botões individuais 1 a 1? Não faço a menor ideia. Se alguém tiver alguma dica, agradecia imenso.
Muito obrigado.
Quadro eléctrico vai constantemente abaixo
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1023
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Has thanked: 385 times
- Been thanked: 79 times
Re: Quadro eléctrico vai constantemente abaixo
boas. o conselho que lhe dou é falar com um tecnico, pois isso não esta corretoé é assim : o quadro central tem um id que é o n1 e devia ter tambem nos outros pisos e náo tem tem um dijuntor normal e assim todos os outros quadros passam por esse do central e assim dispara devia os outros pisos ficarem independentes. mas isso é para um tecnico vá vendo opiniões, a minha é esta. cump
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 1899
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 76 times
Re: Quadro eléctrico vai constantemente abaixo
Boas,
o Pedro Caetano tem razão, é a treta do costume, fazem quadros muito baratos aplicando metade do material.
Não consigo ver na imagem mas provavelmente o tal que dispara será de 30mA, uma vez que se "esqueceu" dos que devia ter instalado nos quadros parciais.
Tal como lhe foi indicado no post anterior esses quadros necessitam de ser corrigidos, se quer resolver o problema dos disparos e da segurança da instalação deverá procurar um técnico qualificado para o assunto.
Ohmico
o Pedro Caetano tem razão, é a treta do costume, fazem quadros muito baratos aplicando metade do material.
Não consigo ver na imagem mas provavelmente o tal que dispara será de 30mA, uma vez que se "esqueceu" dos que devia ter instalado nos quadros parciais.
Tal como lhe foi indicado no post anterior esses quadros necessitam de ser corrigidos, se quer resolver o problema dos disparos e da segurança da instalação deverá procurar um técnico qualificado para o assunto.
Ohmico
-
- Curioso
- Mensagens: 31
- Registado: 02 out 2024, 01:06
- Profissão: Eletricista
- Localização: V N Gaia
Re: Quadro eléctrico vai constantemente abaixo
Viva,
A solução ideal seria um interrutor de corte geral mais 4 diferenciais (um por cada zona), tudo alojado no quadro geral. Aqui a única desvantagem seria ter que se deslocar ao quadro geral, sempre que um diferencial de um quadro parcial atuasse.
Como, aparentemente não tem espaço para tal, pode substituir os interrutores em cada quadro parcial por interrutores diferenciais mais sensiveis (30mA) de forma a garantir seletividade. Ficará com proteção diferencial de 300mA no quadro geral e nos alimentadores dos parciais.
A solução ideal seria um interrutor de corte geral mais 4 diferenciais (um por cada zona), tudo alojado no quadro geral. Aqui a única desvantagem seria ter que se deslocar ao quadro geral, sempre que um diferencial de um quadro parcial atuasse.
Como, aparentemente não tem espaço para tal, pode substituir os interrutores em cada quadro parcial por interrutores diferenciais mais sensiveis (30mA) de forma a garantir seletividade. Ficará com proteção diferencial de 300mA no quadro geral e nos alimentadores dos parciais.
Houve uma fase em que a terra era neutra...
Cumprimentos
JagMonteiro
Cumprimentos
JagMonteiro