Bom dia!
Ando á procura de soluções para um projecto que tenho.
Gostava de saber se alguem tem informações sobre baterias de contadores classe II, ou sobre cx de contagem e transformadores de intensidade...
Não sei, talvez imagens, soluções,.....
Cptos
Ando á procura de soluções para um projecto que tenho.
Gostava de saber se alguem tem informações sobre baterias de contadores classe II, ou sobre cx de contagem e transformadores de intensidade...
Não sei, talvez imagens, soluções,.....
Cptos
Re: Cx contagem
sim eu vi. Obrigado!
No refras tecnicas tem um esquema de instalações colectiva onde se vê uma centralização de contadores.
Quais as vatagens? Centralizadores serão mais facil de consultar. Mas será só essa a vantagem?
cptos
No refras tecnicas tem um esquema de instalações colectiva onde se vê uma centralização de contadores.
Quais as vatagens? Centralizadores serão mais facil de consultar. Mas será só essa a vantagem?
cptos
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Cx contagem
Olá
A centralizãção é óptimo, mas se repares a queda te tensão não pode exceder 1,5% e como já está aí no forum para 6,9 KVA--- s= 6mm^2---Lmáximo= 7 metros e para s= 16mm^2 --Lmáximo=16 metros
Como resolver isso
Secções de 16 mm^2?????
Um abraço
A centralizãção é óptimo, mas se repares a queda te tensão não pode exceder 1,5% e como já está aí no forum para 6,9 KVA--- s= 6mm^2---Lmáximo= 7 metros e para s= 16mm^2 --Lmáximo=16 metros
Como resolver isso
Secções de 16 mm^2?????
Um abraço
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1235
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
Re: Cx contagem
Estive a ler novamente o documento normativo EDP (em anexo) sobre este assunto,Patricia Escreveu:sim eu vi. Obrigado!
No refras tecnicas tem um esquema de instalações colectiva onde se vê uma centralização de contadores.
Quais as vatagens? Centralizadores serão mais facil de consultar. Mas será só essa a vantagem?
cptos
e a centralização de contadores tanto pode ser feita ao nível do piso de entrada,
como pode ser centralizada ao nível de cada piso, contornando assim a questão da
queda de tensão.
Nota:
Um painel para 4 contadores monofásicos completo tem as dimensões de
L=700 x A=842 x P=175
- Anexos
-
- EDPDIT-C14-140N.rar
- (112.36 KiB) Transferido 162 vezes
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1235
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
Re: Cx contagem
Se a centralização for ao nível de cada piso, o principio é a mesmo de uma instalaçãoDuzia12 Escreveu:Oá
Isso está tudo muito bem, e os comprimentos maximos = 7 metros para s= 6mm^2 e 6,9 KVA
Como resolver isso
eheheh
Um abraço
com caixas de coluna.
Mais tarde vou colocar aqui uns esquemas para falarmos um pouco sobre este assunto.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
-
- Quadro de Honra
- Mensagens: 1235
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 89 times
Re: Cx contagem
Envio então alguns esquemas para podermos tentar ver quais as suas vantagens e desvantagens,
e se é aplicável ou não!
e se é aplicável ou não!
- Anexos
-
- Exemplo.rar
- (42.65 KiB) Transferido 185 vezes
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Cx contagem
OLá
Eu agora não tenho o cad instalado, mas desde que se coloque em cada piso tudo bem, e a formula anterior está com ró=0,0225 e não 0,0172 além de um excesso de 1,25 o que acho que em cada patamar está bem, não vamos ser mais papistas que o papa, mais metro menos metro dá 14 metros o que chega e sobra
Os calculos anteriores é nas piores condições.
Um abraço
Eu agora não tenho o cad instalado, mas desde que se coloque em cada piso tudo bem, e a formula anterior está com ró=0,0225 e não 0,0172 além de um excesso de 1,25 o que acho que em cada patamar está bem, não vamos ser mais papistas que o papa, mais metro menos metro dá 14 metros o que chega e sobra
Os calculos anteriores é nas piores condições.