Boas,
essa instalação obedeceu ao regulamento de 74, como tal deve ter protecção diferencial, electrodo de terra, etc.
Eu verificaria a correcta instalação e funcionamento dos diferenciais, mediria a resistência de terra e confirmava a sua distribuição pelos vários circuitos.
Não está escrito em lado nenhum que tenha de andar a esburacar paredes para alterar toda a instalação, o que tem de ser garantido é a prtecção de pessoas e bens.
Ohmico
P.S. - Só agora li que não tem diferenciais, o que escrevi acima continua válido.
instalação desligada
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1113
- Registado: 14 fev 2010, 13:12
- Localização: messines- silves
- Enviou: 413 vezes
- Agradecimento recebido: 89 vezes
Re: instalação desligada
boas.a instalação foi feita em 1989, á partida pelo que vi tem fio de terra nas tomadas todas não na iluminação. vai entrar em obras, só para fazer 2 quartos, e modificar a cozinha o resto fica como está. como disse tem apenas o dcp da edp. portanto o mais grave sera o cabo que alimenta que é de 6mm. penso que se colocar um quadro na cozinha fico com espaço no geral e já consigo colocar os diferenciais. cump