piso radiante

Mensagem por pedro caetano »

boas.numa instalação de piso radiante, como é melhor colocar as derivações?, instalar uma caixa de derivação a 35cm do chão para receber a alimentação e saida para o piso,e derivar para o termostato? ou fazer as derivações na caixa do termostato? qual a melhor solução cump a todos
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 348
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times

Re: piso radiante

Mensagem por damon »

Boas,
Eu tenho feito como fazemos para as tomadas, deriva de caixa em caixa (onde fica o termostato)...
Não esquecer de deixar mais 2 tubos, 1 para sonda outra para malha do chão radiante.
Mas atenção, depende da área de chão radiante, para cada termostato maximo de 3680w (16A)
Ao seja pode derivar até fazer este valor,
Ou então 1 circuito 16A para cada divisão
Ideias
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 05 abr 2025, 09:34
Profissão: Distribuição equipamentos
Localização: Leiria

Re: piso radiante

Mensagem por Ideias »

"Mas atenção, depende da área de chão radiante, para cada termostato maximo de 3680w (16A)"
Atenção que basta que a tensão caia por qualquer razão para por exemplo 220V, 215V e estando instalados 3680W, já ultrapassa os 16A previstos no termóstato.
justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 706
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Been thanked: 24 times

Re: piso radiante

Mensagem por justme »

Atenção que basta que a tensão caia por qualquer razão para por exemplo 220V, 215V e estando instalados 3680W, já ultrapassa os 16A previstos no termóstato.
Olá Ideias,
quer explicar como chegou a essa conclusão?

Até já