Tubos isentos de halogenio

Mensagem por smash »

Boas,

Alguém me pode dizer em que instalações é obrigatório, se assim o for, a utilização de tubos isentos de halogéneo.

Obrigado.
jose
Curioso
Curioso
Mensagens: 15
Registado: 10 jan 2010, 12:07

Re: Tubos isentos de halogenio

Mensagem por jose »

Boas
Locais recebendo público classificados quanto às classes das influências externas com BE2 (risco de incêndio), BD2, BD3 ou BD4 (evacuação das pessoas em caso de emergência) as canalizações tem que ser isentas de halogéneos.
smash
Curioso
Curioso
Mensagens: 28
Registado: 01 jul 2009, 09:09
Been thanked: 18 times

Re: Tubos isentos de halogenio

Mensagem por smash »

Pois.. mas o regulamento fala em canalizações retardantes ao fogo e não isentas de halogéneo...
A minha dúvida prende-se com as isentas de halogéneo, em que secção do regulamento indica essa obrigação?

Obrigado
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 571
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times

Re: Tubos isentos de halogenio

Mensagem por migjac »

Tambem tenho essa duvida.
Estão a ser construidos centros comerciais sem que os cabos sejam isentos de halogéneos...
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Tubos isentos de halogenio

Mensagem por joaoosvaldo »

Em qualquer estabelecimento seja recebendo público ou não devem ser cumprido o seguinte ponto das RTIEBT:

"As condutas que sejam propagadoras das chamas (reconhecíveis pela coloração alaranjada) não podem ser instaladas à vista." (521.9.1)

Estas condutas se forem instaladas à vista devem ainda ter índice de protecção IK>=08.

No ponto 522.18 (ver a nota) que diz que: "Nas condições BE2 só podem ser usados cabos de bainha exterior em policloreto de vinilo (V) ou em policloropreno (N) ou em outros materiais não propagadores da chama, condutas não propagadoras da chama, condutores blindados com isolamento mineral e cabos sem halogéneos da classe C1. Esta medida destina-se a evitar a utilização de cabos que produzam, na sua combustão, fumos muito densos, que dificultem a evacuação das pessoas." Ora se os cabos estiverem entubados tem toda a lógica que também os tubos sejam isentos de halogéneos.

No ponto 522.17 (ver nota) diz o seguinte: "Os ensaios de retardamento da chama são os indicados nas Normas NP 2362-1 e HD 405.3 e os de resistência ao fogo são os indicados na Norma IEC 60331. Os cabos sem halogéneos da classe C1 são apropriados para utilização nas condições BD2, BD3 e BD4, para as instalações normais."

Estes cabos isentos de halogéneos e não propagadores de chama podem ser por exemplo os com a referência: XZ1(zh)(frt), estes são os apropriados na instalação à vista nos locais BE2, BD2, BD3 e BD4. E os resistentes ao fogo são os XZ1(zh)(frs).

Nas instalações de segurança as canalizações devem ser resistentes ao fogo (Ponto 801.2.1.2.2 das RTIEBT).

No link seguinte podem encontrar tubos que respeitam as condições acima e isentos de halogéneos:

http://www.jsl-online.net/Imgs/content/ ... 37-144.pdf

Ver ainda o seguinte link do fórum sobre cabos ignífugos: http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... =ignifugos

Cumprimentos,

Osvaldo Sousa
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Tubos isentos de halogenio

Mensagem por joaoosvaldo »

migjac Escreveu:Tambem tenho essa duvida.
Estão a ser construidos centros comerciais sem que os cabos sejam isentos de halogéneos...
Ter ainda em atenção que se as canalizações estiverem embebidas em materiais incombustíveis (ex.: canalização embebida nos elementos da construção) estas não precisão de ser isentas de halogéneo.

Nota: Nos locais BE2 os aparelhos de comando, tomadas e iluminação devem ter IP>=4X.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
babuja
Curioso
Curioso
Mensagens: 31
Registado: 17 mai 2011, 11:28

Re: Tubos isentos de halogenio

Mensagem por babuja »

joaoosvaldo Escreveu:
Ter ainda em atenção que se as canalizações estiverem embebidas em materiais incombustíveis (ex.: canalização embebida nos elementos da construção) estas não precisão de ser isentas de halogéneo.
Pequeno-grande pormenor...brgd pela chamada de atenção
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Tubos isentos de halogenio

Mensagem por joaoosvaldo »

babuja Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:
Ter ainda em atenção que se as canalizações estiverem embebidas em materiais incombustíveis (ex.: canalização embebida nos elementos da construção) estas não precisão de ser isentas de halogéneo.
Pequeno-grande pormenor...brgd pela chamada de atenção
Pois essa exigência aplica-se apenas a canalizações à vista ou que não estejam protegidas por materiais incombustíveis.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 348
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times

Re: Tubos isentos de halogenio

Mensagem por damon »

Bom dia,

Tenho uma duvida no que escreveram:
então para instalações recebendo publico, tipo uma loja, devo instalar cabo XZ1(frt) ?? não é somente para locais classificados BE2? então não posso por tubo VD e fio V?
é que fiz uma loja sem colocar cabos isentos de halogenios
cumps
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Tubos isentos de halogenio

Mensagem por joaoosvaldo »

damon Escreveu:Bom dia,

Tenho uma duvida no que escreveram:
então para instalações recebendo publico, tipo uma loja, devo instalar cabo XZ1(frt) ?? não é somente para locais classificados BE2? então não posso por tubo VD e fio V?
é que fiz uma loja sem colocar cabos isentos de halogenios
cumps
Ver os seguintes textos em "quote" referidos nos tópicos acima:
Estes cabos isentos de halogéneos e não propagadores de chama podem ser por exemplo os com a referência: XZ1(zh)(frt), estes são os apropriados na instalação à vista nos locais BE2, BD2, BD3 e BD4.
e
Ter ainda em atenção que se as canalizações estiverem embebidas em materiais incombustíveis (ex.: canalização embebida nos elementos da construção) estas não precisão de ser isentas de halogéneo.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa