Queda de tensão em iluminação pública

Responder
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Queda de tensão em iluminação pública

Mensagem por Electro 99 »

Bom dia prezados colegas,

Em iluminação pública qual é queda de tensão máxima permitida? 8%?

E a fórmula para a calcular é a mesma que se utiliza para calcular a queda de tensão para as instalações de iluminação interior?

Cumps,

Electro 99
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Queda de tensão em iluminação pública

Mensagem por Duzia12 »

Não é bem assim, é mais ou menos, só que podes fazer uma média. N.º Lãmpdas = x

Comprimento L-Máximo.

L médio=L-máximo/2. =
Potência Por fase
etc
Última edição por Duzia12 em 10 out 2013, 22:53, editado 1 vez no total.
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Queda de tensão em iluminação pública

Mensagem por Electro 99 »

Duzia12 Escreveu:Não é bem assim, é mais ou menos, só que podes fazer uma média. N.º Lãmpdas = x

Comprimento L-Máximo.

L médio=L-máximo/n.º de Lâmpadas na mesma fase. = Lmax/x
No caso da minha instalação tenho:

- comprimento = 4100 metros,
- espaçamento entre postes = 30 metros,

Logo,

Tenho cerca de 137 postes de braço duplo, o que perfaz 274 armaduras, 92 por fase.

Seguindo o teu raciocínio teria um L Médio = 4100/92 = 45 metros.

É este valor que tenho que considerar no cálculo da Média Tensão? E o vá
Or da corrente de serviço é o do total da instalação?
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Queda de tensão em iluminação pública

Mensagem por angel_of_diablo »

Electro 99 Escreveu:Bom dia prezados colegas,

Em iluminação pública qual é queda de tensão máxima permitida? 8%?

E a fórmula para a calcular é a mesma que se utiliza para calcular a queda de tensão para as instalações de iluminação interior?

Cumps,

Electro 99
Olá "Electro 99".

A qdt é de 5% e calculas para a fase com maior carga e/ou distância.

Usas a mesma fórmula para a qdt dos ramais de distribuição, só que calculas troço a troço da mesma fase (ou seja, entre cada poste).
Por outras palavras, calculas o ramal como monofásico, apesar da canalização ser distribuida pelas 3 fases.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Queda de tensão em iluminação pública

Mensagem por Electro 99 »

Pois, como a corrente vai diminuindo à medida que vai passando em cada poste...

Basicamente é calcular a queda de tensão em cada vão e somar essas qdt no final, certo?
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Queda de tensão em iluminação pública

Mensagem por angel_of_diablo »

Electro 99 Escreveu:Pois, como a corrente vai diminuindo à medida que vai passando em cada poste...

Basicamente é calcular a queda de tensão em cada vão e somar essas qdt no final, certo?
Eu só calculei em redes subterrâneas. Em aéreas só tem uma fase, certo?

Mas em termos de cálculo o princípio é o mesmo.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Electro 99
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1085
Registado: 26 fev 2009, 18:21
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Queda de tensão em iluminação pública

Mensagem por Electro 99 »

No meu caso também é subterrânea.

Tens algum manual que me possas indicar para o meu cálculo? Estive a fazer o cálculo manualmente e, neste caso, dá-me uma qdt de 17%...
Avatar do Utilizador
angel_of_diablo
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 918
Registado: 25 jul 2008, 15:13
Localização: Leiria
Been thanked: 10 times

Re: Queda de tensão em iluminação pública

Mensagem por angel_of_diablo »

Electro 99 Escreveu:No meu caso também é subterrânea.

Tens algum manual que me possas indicar para o meu cálculo? Estive a fazer o cálculo manualmente e, neste caso, dá-me uma qdt de 17%...
Manual não tenho.
Se pudesses enviar um esboço do ramal de iluminação, com as distâncias marcadas e cabo que estas a usar eu via se dava os mesmos valores na minha folha de EXEL.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

Imagem
(angel_of_diablo)
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times

Re: Queda de tensão em iluminação pública

Mensagem por joaoosvaldo »

Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: joaoosvaldo@eletricidade.net
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5314
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times

Re: Queda de tensão em iluminação pública

Mensagem por Duzia12 »

Era isso que eu me referia ao valor médio como diz o João Osvaldo, os momentos (valor médio). Supondo toda a carga situada a 50% do comprimento.
Pimenta
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 304
Registado: 14 jan 2014, 22:57
Localização: Vila Real
Has thanked: 1 time
Been thanked: 5 times

Re: Queda de tensão em iluminação pública

Mensagem por Pimenta »

A distância que se encontra na folha é a distância entre luminárias penduradas na mesma fase certo? Ou apenas a distância entre luminárias?
Responder

Voltar para “Dúvidas”