Queda de tensão em iluminação pública
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Queda de tensão em iluminação pública
Bom dia prezados colegas,
Em iluminação pública qual é queda de tensão máxima permitida? 8%?
E a fórmula para a calcular é a mesma que se utiliza para calcular a queda de tensão para as instalações de iluminação interior?
Cumps,
Electro 99
Em iluminação pública qual é queda de tensão máxima permitida? 8%?
E a fórmula para a calcular é a mesma que se utiliza para calcular a queda de tensão para as instalações de iluminação interior?
Cumps,
Electro 99
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Não é bem assim, é mais ou menos, só que podes fazer uma média. N.º Lãmpdas = x
Comprimento L-Máximo.
L médio=L-máximo/2. =
Potência Por fase
etc
Comprimento L-Máximo.
L médio=L-máximo/2. =
Potência Por fase
etc
Última edição por Duzia12 em 10 out 2013, 22:53, editado 1 vez no total.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
No caso da minha instalação tenho:Duzia12 Escreveu:Não é bem assim, é mais ou menos, só que podes fazer uma média. N.º Lãmpdas = x
Comprimento L-Máximo.
L médio=L-máximo/n.º de Lâmpadas na mesma fase. = Lmax/x
- comprimento = 4100 metros,
- espaçamento entre postes = 30 metros,
Logo,
Tenho cerca de 137 postes de braço duplo, o que perfaz 274 armaduras, 92 por fase.
Seguindo o teu raciocínio teria um L Médio = 4100/92 = 45 metros.
É este valor que tenho que considerar no cálculo da Média Tensão? E o vá
Or da corrente de serviço é o do total da instalação?
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Olá "Electro 99".Electro 99 Escreveu:Bom dia prezados colegas,
Em iluminação pública qual é queda de tensão máxima permitida? 8%?
E a fórmula para a calcular é a mesma que se utiliza para calcular a queda de tensão para as instalações de iluminação interior?
Cumps,
Electro 99
A qdt é de 5% e calculas para a fase com maior carga e/ou distância.
Usas a mesma fórmula para a qdt dos ramais de distribuição, só que calculas troço a troço da mesma fase (ou seja, entre cada poste).
Por outras palavras, calculas o ramal como monofásico, apesar da canalização ser distribuida pelas 3 fases.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Pois, como a corrente vai diminuindo à medida que vai passando em cada poste...
Basicamente é calcular a queda de tensão em cada vão e somar essas qdt no final, certo?
Basicamente é calcular a queda de tensão em cada vão e somar essas qdt no final, certo?
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Eu só calculei em redes subterrâneas. Em aéreas só tem uma fase, certo?Electro 99 Escreveu:Pois, como a corrente vai diminuindo à medida que vai passando em cada poste...
Basicamente é calcular a queda de tensão em cada vão e somar essas qdt no final, certo?
Mas em termos de cálculo o princípio é o mesmo.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 1085
- Registado: 26 fev 2009, 18:21
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 3 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
No meu caso também é subterrânea.
Tens algum manual que me possas indicar para o meu cálculo? Estive a fazer o cálculo manualmente e, neste caso, dá-me uma qdt de 17%...
Tens algum manual que me possas indicar para o meu cálculo? Estive a fazer o cálculo manualmente e, neste caso, dá-me uma qdt de 17%...
- angel_of_diablo
- Velha Guarda
- Mensagens: 918
- Registado: 25 jul 2008, 15:13
- Localização: Leiria
- Been thanked: 10 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Manual não tenho.Electro 99 Escreveu:No meu caso também é subterrânea.
Tens algum manual que me possas indicar para o meu cálculo? Estive a fazer o cálculo manualmente e, neste caso, dá-me uma qdt de 17%...
Se pudesses enviar um esboço do ramal de iluminação, com as distâncias marcadas e cabo que estas a usar eu via se dava os mesmos valores na minha folha de EXEL.
"Nós somos todos ignorantes, mas em diferentes áreas".
É tudo, por agora...

(angel_of_diablo)
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
- joaoosvaldo
- Team Apoio
- Mensagens: 3378
- Registado: 24 out 2008, 15:06
- Localização: Norte
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
-
- Oficial
- Mensagens: 5314
- Registado: 27 fev 2008, 20:53
- Localização: Barcelos
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
Era isso que eu me referia ao valor médio como diz o João Osvaldo, os momentos (valor médio). Supondo toda a carga situada a 50% do comprimento.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 304
- Registado: 14 jan 2014, 22:57
- Localização: Vila Real
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 5 times
Re: Queda de tensão em iluminação pública
A distância que se encontra na folha é a distância entre luminárias penduradas na mesma fase certo? Ou apenas a distância entre luminárias?