Ligação de forno electrico de fogão

Responder
anthelei
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 10 ago 2011, 22:11
Localização: Estoril

Ligação de forno electrico de fogão

Mensagem por anthelei »

Comprei um fogão modelo E3110VX -Meireles, mas vinha sem ficha e tras 4 condutores (Preto, Castanho, Azul e fio de terra). Acontece que segundo o que vejo nas instruções, devo ligar o preto o azul e terra. Assim fiz, mas, ao ligar o forno nem pensar. Será que está algo mal ou falta concretizar alguma ligação para que o forno funcione?
o fogão tem um disco electrico e experimentei e este funciona. Foi assim que liguei (esquema 1) como exemplifico.Por favor digam-me se possível o que poderá não estar correcto, e desde já o meu muito obrigado.
Anexos
Esquema de ligação monofásica
Esquema de ligação monofásica
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1911
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times

Re: Ligação de forno electrico de fogão

Mensagem por ohmico »

Boas,

para ligação a 230V, é só ligar conforme o esquema, executando as ligações, na placa, entre 1-2-3 para a fase e 4-5 para o Neutro.

ohmico
anthelei
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 10 ago 2011, 22:11
Localização: Estoril

Re: Ligação de forno electrico de fogão

Mensagem por anthelei »

ohmico Escreveu:Boas,

para ligação a 230V, é só ligar conforme o esquema, executando as ligações, na placa, entre 1-2-3 para a fase e 4-5 para o Neutro.

ohmico
Ohmico, muito agradecido pela atenção. Vou tentar verificar atentamente estes procedimentos e tentar corrigir algo que não esteja bem.
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Has thanked: 10 times
Been thanked: 34 times

Re: Ligação de forno electrico de fogão

Mensagem por CF,Lda »

Boas.
Colega anthelei, antes de mais qual é a potência desse fogão?
E a secção desse cabo?
Pergunto isto porque ontem estive numa instituição de solidariedade social a ver um fogão que dava choque,
com 4 discos... ligado com cabo 3G2.5 e que estava derretido!
Cps
A. Castro
parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1031
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Been thanked: 17 times

Re: Ligação de forno electrico de fogão

Mensagem por parreirajoao »

Pois é, por isso mesmo é que é recomendado o de 4 mm2.
CF,Lda Escreveu:Boas.
Colega anthelei, antes de mais qual é a potência desse fogão?
E a secção desse cabo?
Pergunto isto porque ontem estive numa instituição de solidariedade social a ver um fogão que dava choque,
com 4 discos... ligado com cabo 3G2.5 e que estava derretido!
Cps
A. Castro
Responder

Voltar para “Dúvidas”