Boa tarde a todos.

Venho aqui expor uma situação que acho inadmissível.

Na localidade onde vivo, no concelho de Sintra, em certas ruas, a tensão eléctrica é sempre muito baixa.

Em minha casa a tensão eléctrica, dificilmente chega aos 210V

Normalmente est√° abaixo dos 200V

Mas o pior é à noite, dificilmente chega aos 180V e muitas vezes medem-se 160/170V

Ora, isto √© incomport√°vel, uma vez que certos equipamentos pura e simplesmente n√£o funcionam (l√Ęmpadas fluorescentes, computadores e at√© televis√Ķes).

Alguém me diz como posso ver isto resolvido?

Obrigado

 Perfil  

Offline
Admin
Admin
Avatar do Utilizador

Registado: s√°bado set 02, 2006 1:05 pm
Mensagens: 3169
Localização: Algarve
Enviou: 40 vez(es)
Recebeu: 22 vez(es)

Mensagem Enviado: sexta jan 16, 2009 7:54 pm 
Topo  
Julgo que será assim telefonas para as avarias da EDP sobre essa situação .

Depois o piquete terá que se deslocar ao local para verificar a situação ate pode

ser um caso de fazer um pequeno ajuste no próprio PT

_________________
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para todos nós

 Perfil Visitar o s√≠tio web do Utilizador  

Offline
Team Apoio
Team Apoio
Avatar do Utilizador

Registado: segunda abr 14, 2008 10:52 am
Mensagens: 4047
Localização: PORTO
Enviou: 4 vez(es)
Recebeu: 15 vez(es)

Mensagem Enviado: s√°bado jan 17, 2009 2:21 am 
Topo  
também sou desta opinião. A edp é obrigada a cumprir algums requisitos de qualidade, que estão descritos em docuemntos oficiais

 Perfil Visitar o s√≠tio web do Utilizador  

Offline
Oficial
Oficial
Avatar do Utilizador

Registado: quarta fev 27, 2008 9:53 pm
Mensagens: 5154
Localização: Braga
Enviou: 30 vez(es)
Recebeu: 4 vez(es)

Mensagem Enviado: s√°bado jan 17, 2009 1:48 pm 
Topo  
O prolema é que mais de 50% das redes estão assim e eles não corrigem nada

 Perfil  

Offline
Team Apoio
Team Apoio
Avatar do Utilizador

Registado: segunda abr 14, 2008 10:52 am
Mensagens: 4047
Localização: PORTO
Enviou: 4 vez(es)
Recebeu: 15 vez(es)

Mensagem Enviado: s√°bado jan 17, 2009 9:40 pm 
Topo  
se fizer uma exposição com educação e às entidades competentes, tais como DGEG e outras, são obrigados a obrigar a EDP cumprir os contratos

 Perfil Visitar o s√≠tio web do Utilizador  

Offline
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação

Registado: sexta jan 16, 2009 4:59 pm
Mensagens: 6
Localização: Sintra
Enviou: 0 vez
Recebeu: 0 vez

Mensagem Enviado: domingo jan 18, 2009 9:42 pm 
Topo  
nelmindo Escreveu:
se fizer uma exposição com educação e às entidades competentes, tais como DGEG e outras, são obrigados a obrigar a EDP cumprir os contratos


Pois, acho que vou mesmo fazer isso.

O problema deve ser mesmo o PT que j√° n√£o √© suficiente para as solicita√ß√Ķes.

O problema da EDP é que substitui-lo custa uma pipa de euros... digo eu :roll:

Obrigado

 Perfil  

Offline
Oficial
Oficial
Avatar do Utilizador

Registado: quarta fev 27, 2008 9:53 pm
Mensagens: 5154
Localização: Braga
Enviou: 30 vez(es)
Recebeu: 4 vez(es)

Mensagem Enviado: domingo jan 18, 2009 9:52 pm 
Topo  
Não é bem no PT é as linhas, as quedas de tensão nas linhas

Reforçar as linhas, metendo mais cabos, ou novo P.T. em novo local e distribuir as cargas.

 Perfil  

Offline
Aprendiz
Aprendiz
Avatar do Utilizador

Registado: sexta dez 26, 2008 12:34 pm
Mensagens: 120
Localização: Porto
Enviou: 0 vez
Recebeu: 0 vez

Mensagem Enviado: segunda jan 19, 2009 12:10 am 
Topo  
Ser√° do PT?
Ser√° queda de tens√£o nas linhas?
Para mim é das duas e passo a explicar (pela minha experiência em situação idêntica ocorrida no Porto).
Para simplificar vou chamar ao transformador instalado no PT um regulador de tens√£o que transforma os 0,7/15KV (no Porto) do lado do prim√°rio em 240/400V do lado do secund√°rio.
Quando na entrada (primário) a tensão que lá chega é inferior ao valor esperado (por eventual queda de tensão na linha), o regulador de tensão (transformador), porque mantém a relação entre a tensão de entrada e a de saida, vai "debitar" uma tensão mais baixa. Existe no entanto a possibilidade de alterar a relação de transformação no próprio transformador de potência, em comutador que aí existe.
Comigo, bastou requerer á EDP essa alteração, que de imediato foi feita (cerca de uma semana mais tarde).

 Perfil Visitar o s√≠tio web do Utilizador  

Offline
cart√£o vermelho
cart√£o vermelho

Registado: quarta Oct 22, 2008 4:04 pm
Mensagens: 269
Localização: Aguada de Cima
Enviou: 0 vez
Recebeu: 0 vez

Mensagem Enviado: segunda jan 19, 2009 10:47 am 
Topo  
bluespirit Escreveu:
Ser√° do PT?
Ser√° queda de tens√£o nas linhas?
Para mim é das duas e passo a explicar (pela minha experiência em situação idêntica ocorrida no Porto).
Para simplificar vou chamar ao transformador instalado no PT um regulador de tens√£o que transforma os 0,7/15KV (no Porto) do lado do prim√°rio em 240/400V do lado do secund√°rio.
Quando na entrada (primário) a tensão que lá chega é inferior ao valor esperado (por eventual queda de tensão na linha), o regulador de tensão (transformador), porque mantém a relação entre a tensão de entrada e a de saida, vai "debitar" uma tensão mais baixa. Existe no entanto a possibilidade de alterar a relação de transformação no próprio transformador de potência, em comutador que aí existe.
Comigo, bastou requerer á EDP essa alteração, que de imediato foi feita (cerca de uma semana mais tarde).



POis!
também sou da opinião que se inicie o processo pela entidade distribuidora. poderá ser somente um ajuste.
Sauda√ß√Ķes Energ√©ticas

_________________
Sauda√ß√Ķes Energ√©ticas
6eo

 Perfil  

Offline
Oficial
Oficial
Avatar do Utilizador

Registado: quarta fev 27, 2008 9:53 pm
Mensagens: 5154
Localização: Braga
Enviou: 30 vez(es)
Recebeu: 4 vez(es)

Mensagem Enviado: segunda jan 19, 2009 5:56 pm 
Topo  
ai, ajuste, era bom, era bom. E a regulação tem um limiite, pois a tensão no início da linha pode ficar muito alta.


E a regulação é mais ou menos 5% para 180 VoltsX 5%=9 V logo V=180+9 Volts=189 Volts

Já na saída do PT. igual a 230X x 5%+230=241 Volts

 Perfil  

Offline
Aprendiz
Aprendiz
Avatar do Utilizador

Registado: sexta dez 26, 2008 12:34 pm
Mensagens: 120
Localização: Porto
Enviou: 0 vez
Recebeu: 0 vez

Mensagem Enviado: segunda jan 19, 2009 6:43 pm 
Topo  
Se a tensão se mantém na ordem dos 200V a 210V quer-me parecer que será um problema de regulação.
Arriscaria dizer que a maior parte dos instaladores da pra√ßa desconhece inclusiv√© a possibilidade de fazer essa regula√ß√£o e limitam-se a fazer as liga√ß√Ķes el√©ctricas. Se a tomada de regula√ß√£o vier de f√°brica mal regulada (para os -5%) fica como est√° porque ningu√©m l√° vai mexer.
Quero acreditar que a EDP não monta PT's atrás de PT's sem tomar em consideração as quedas de tensão nas linhas, penalizando dessa forma os consumidores.
Mas .... j√° acredito em tudo.

 Perfil Visitar o s√≠tio web do Utilizador  

Offline
Oficial
Oficial
Avatar do Utilizador

Registado: quarta fev 27, 2008 9:53 pm
Mensagens: 5154
Localização: Braga
Enviou: 30 vez(es)
Recebeu: 4 vez(es)

Mensagem Enviado: segunda jan 19, 2009 10:38 pm 
Topo  
Não é mais 200 V, menos 210 V, não é uma questão de regulação, há redes em que a tensão no fim de liinha atinge os 160 a 150 V,

 Perfil  

Offline
Oficial
Oficial

Registado: sexta fev 22, 2008 3:44 pm
Mensagens: 1109
Enviou: 0 vez
Recebeu: 6 vez(es)

Mensagem Enviado: segunda jan 19, 2009 11:16 pm 
Topo  
Boas,

Parece simples tirar as d√ļvidas, basta medir a tens√£o √† sa√≠da do transformador com o mesmo em carga.

 Perfil  

Offline
Oficial
Oficial
Avatar do Utilizador

Registado: quarta fev 27, 2008 9:53 pm
Mensagens: 5154
Localização: Braga
Enviou: 30 vez(es)
Recebeu: 4 vez(es)

Mensagem Enviado: ter√ßa jan 20, 2009 1:07 pm 
Topo  
E nas horas de ponta no fim de linha

 Perfil  

Offline
Curioso
Curioso

Registado: quarta set 17, 2008 3:26 pm
Mensagens: 66
Localização: norte
Enviou: 0 vez
Recebeu: 0 vez

Mensagem Enviado: ter√ßa jan 20, 2009 1:25 pm 
Topo  
Duzia12 Escreveu:
Não é mais 200 V, menos 210 V, não é uma questão de regulação, há redes em que a tensão no fim de liinha atinge os 160 a 150 V,


Bem verdade... esses s√£o os valores que tenho em casa com uma carga de 18A... em vazio anda pelos 200~210v, raras vezes pelos 215v...

 Perfil  
Mostrar mensagens anteriores:  Ordenar por  
Criar Novo T√≥pico Responder a este T√≥pico  [ 54 mensagens ]  Ir para p√°gina 1, 2, 3, 4  Pr√≥ximo

Ir para:  


Quem est√° ligado:

Utilizador a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante

Criar Tópicos: Proibído
Responder Tópicos: Proibído
Editar Mensagens: Proibído
Apagar Mensagens: Proibído
Enviar anexos: Proibído
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2014 phpBB Group :: Os Hor√°rios s√£o TMG [ DST ]
Traduzido por phpBB Portugal