Data/Hora: sexta abr 25, 2014 3:27 am
√ćndice do F√≥rum » ELETRICIDADE » Esquemas El√©tricos



Criar Novo T√≥pico Responder a este T√≥pico  [ 12 mensagens ] 
Autor
Pesquisar por:
Mensagem

Offline
Curioso
Curioso

Registado: quarta Oct 24, 2007 5:45 pm
Mensagens: 29
Enviou: 0 vez
Recebeu: 0 vez

Mensagem Enviado: quarta Oct 24, 2007 5:58 pm 
Topo  
gostava de saber se existe algum motor trifasico triagulo dupla estrela, e j√° agora arranjar o desenho da liiga√ß√Ķes da bobinagem.

comprimentos

Motas

 Perfil  


Mensagem Enviado: quarta Oct 24, 2007 9:13 pm 
Topo  
Ol√°

Eu tenho todos esses esquemas, um em espanhol muito bom.


Mas n√£o ser√° o "Arranque de um motor DAHLANDER de Duas velocidades

Um DAHLANDER de 2 Velocidades com invers√£o de marcha?
Ou será comutação de pólos

Isso é do tempo do arroz de 15

Vai aí anexo um manual espero que é isso que queres

Anexo:
Arranque de motores.rar

Anexo:
comandos_eletricos.rar

Explica-te melhor

Um abraço


N√£o tem Permiss√£o para ver os Ficheiros anexados nesta Mensagem. Tem de estar registado e ser Utilizador activo.

  

Offline
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª

Registado: segunda abr 23, 2007 6:52 pm
Mensagens: 205
Enviou: 0 vez
Recebeu: 0 vez

Mensagem Enviado: quinta Oct 25, 2007 6:32 pm 
Topo  
Nefelim Escreveu:
Ol√°

Eu tenho todos esses esquemas, um em espanhol muito bom.


Mas n√£o ser√° o "Arranque de um motor DAHLANDER de Duas velocidades

Um DAHLANDER de 2 Velocidades com invers√£o de marcha?
Ou será comutação de pólos

Isso é do tempo do arroz de 15

Vai aí anexo um manual espero que é isso que queres

Anexo:
Arranque de motores.rar

Anexo:
comandos_eletricos.rar

Explica-te melhor

Um abraço

ol√°, um bom trabalho

 Perfil  


Mensagem Enviado: quinta Oct 25, 2007 6:48 pm 
Topo  
O√°

Ok, satisfeito, pois esse manual est√° muito bom



Um abraço

  

Offline
Curioso
Curioso

Registado: quarta Oct 24, 2007 5:45 pm
Mensagens: 29
Enviou: 0 vez
Recebeu: 0 vez

Mensagem Enviado: quinta Oct 25, 2007 8:41 pm 
Topo  
precisava do esquema dos fechos das bobinagens do motor dahlander, para esclarecer uma duvida, se pode trabalhar porvariador da marca sew?

comprimentos

Motas

 Perfil  


Mensagem Enviado: quinta Oct 25, 2007 9:10 pm 
Topo  
Ol√°


Um tinha um livro sobre bobinagem que foi emprestado a um amigo h√° 15 anos


Vou ver se arranjo isso, eu aprendi isso h√° muito mas agora estou esquecido

Mas esquema da boninagem como?

Eu acho que d√° para usar no variador em dupla estrela. Isso pode-se ver no esquema ou medindo nos terminais se n√£o tiver o esquema


Isso tem 12 terminais precisas de identificar os terminais é isso?


Um abraço


Editado pela √ļltima vez por Nefelim em sexta Oct 26, 2007 7:56 am, num total de 1 vez.
  

Offline
Curioso
Curioso

Registado: quarta Oct 24, 2007 5:45 pm
Mensagens: 29
Enviou: 0 vez
Recebeu: 0 vez

Mensagem Enviado: quinta Oct 25, 2007 10:11 pm 
Topo  
só tenho 6 terminais

 Perfil  


Mensagem Enviado: quinta Oct 25, 2007 10:24 pm 
Topo  
Ol√°


Eu queria dizer 6 enrolamentos logo 12 pontas mas só são 6 terminais

Deve usar a ligação dupla estrela que é a que corresponde a velocidade mais alta para puder usar o variador

Ver a chapa de caracter√≠sticas para identificar os terminais Ligar U1-V1-W1 comum, e U2-V2-W2 a R-S-T , fica com 4 liga√ß√Ķes

Os terminais estão identificados nas chapas das características da máquina

As bobines 6 estao instaladas duas cada 120¬ļ el√©ctricos-120¬ļgeom√©tricos 1 par de polos, para dois pares de polos 60 ¬ļ geom√©tricos duas em paralelo.

Quantas ranhuras tem o motor?

√ą a planifica√ß√£o da bobinagem que precisas?

Esquema Dahlander em autocad





Um abraço


N√£o tem Permiss√£o para ver os Ficheiros anexados nesta Mensagem. Tem de estar registado e ser Utilizador activo.

  


Mensagem Enviado: sexta Oct 26, 2007 3:37 pm 
Topo  
OL√°


Aqui vai um exemplo com bobinagem de 1977


Anexo:
Dalhander.JPG



Um abraço


N√£o tem Permiss√£o para ver os Ficheiros anexados nesta Mensagem. Tem de estar registado e ser Utilizador activo.

  

Offline
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação

Registado: domingo fev 17, 2008 3:16 pm
Mensagens: 1
Enviou: 0 vez
Recebeu: 0 vez

Mensagem Enviado: domingo mai 18, 2008 4:00 pm 
Topo  
A pergunta ja foi colocada ha imenso tempo, mas como agora a vi, aqui vai o meu coment√°rio:

Utiliza-se a dupla estrela para um arranque em estrela com baixa absorção de corrente e passagem posterior a dupla estrela . Isto é muito frequente em compressores frigoríficos que entram em marcha em carga, se não estiverem (desejavelmente) equipados electrovalvula de by-pass. O que eu não entendo é porque os fabricantes não optam por star/delta em vez de motores estrela/dupla estrela. Alguem sabe?

 Perfil  

Offline
Team Apoio
Team Apoio
Avatar do Utilizador

Registado: sexta nov 09, 2007 11:11 pm
Mensagens: 5302
Localização: Lisboa
Enviou: 7 vez(es)
Recebeu: 26 vez(es)

Mensagem Enviado: domingo mai 18, 2008 6:10 pm 
Topo  
Boas

O arranque por estrela-estrela é melhor.

No motor tens duas bobinagens, onde uma pode ter só 33% de potencia e a outra o restante, as duas bobinagens são independentes, e têm que ter o mesmo sentido de rotação. O arranque da segunda estrela tem que ser no máximo 1 a 2 segundos depois da primeira.

Cump.
M√°rio

_________________
"Crença" é a aceitação de uma hipótese, na ausência de dados.
"Preconceito" √© ter uma opini√£o que n√£o √© suportado pela preponder√Ęncia dos dados.
"Conhecimento" só é encontrada através da acumulação e análise de dados .

 Perfil  

Offline
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação

Registado: quinta mai 22, 2008 3:02 pm
Mensagens: 1
Enviou: 0 vez
Recebeu: 0 vez

Mensagem Enviado: quinta mai 22, 2008 3:25 pm 
Topo  
Este fórum está um espectáculo não sabia da existência foi por caso que dei com vocês obrigado por me deixarem estar com vocês

 Perfil  
Mostrar mensagens anteriores:  Ordenar por  
Criar Novo T√≥pico Responder a este T√≥pico  [ 12 mensagens ] 

Ir para:  