Comunidade de Eletricidade

Deseja a todos vocês um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 2015.

esquema - bomba circuladora com um pressostato diferencial

Alvarini
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: segunda dez 22, 2008 5:44 pm
Localização: Gandra Paredes
Contacto:

esquema - bomba circuladora com um pressostato diferencial

Mensagempor Alvarini » quarta mai 12, 2010 3:22 pm

Boa tarde, caros companheiros;

Estou a fazer uma instalação solar ao abrigo do programa solar para as IPSS.
Acontece que o ISQ, manda-me comandar a bomba circuladora com um pressostato diferencial.
Que, em caso de anomalia, faz acender uma luz no quadro informando que a bomba X está parada!
Mas, eu nunca fiz uma instalação com este tipo de soluções.

Podem-me ajudar enviando um esquema que me ilustre como devo efectuar a ligação eléctrica?

Muito obrigado pela colaboração;

Alvarini

Narciso Ferreira
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 168
Registado: domingo out 25, 2009 5:03 pm
Localização: Barcelos
Contacto:

Re: esquema - bomba circuladora com um pressostato diferenci

Mensagempor Narciso Ferreira » quarta mai 12, 2010 9:38 pm

Boas

Mas o pressostato é para fazer protecção de alta ou baixa pressão ou ambas.

Tente descrever melhor qual e a função do pressostato:
- Será para parar a bomba no caso de haver um vazamento do fluido e não deixar funcionar a bomba sem a pressão normal (baixa de pressão)

Alvarini
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: segunda dez 22, 2008 5:44 pm
Localização: Gandra Paredes
Contacto:

Re: esquema - bomba circuladora com um pressostato diferenci

Mensagempor Alvarini » quarta mai 12, 2010 10:58 pm

Boas;

Esta bomba circuladora é para fazer circular água misturada com aditivos. Sempre que a instalação seja bloqueada ou entupida, há um pressostato diferencial que deverá actuar por diferença de pressão, a montante e a jusante do filtro.
Este, estará ligado num quadro electrico que deverá, através duma luz sinalizadora, assinalar a anomalia e interromper a corrente à bomba...
Também tem um pressostato simples, que em caso de vazamento do fluido primário, actua abrindo o circuito à bomba circuladora e acende uma outra luz sinalizadora.
Contudo, o que faz actuar as bombas circuladoras é uma central de controlo (electronica) que monitoriza a diferença de temperatura do primário solar. Sempre que seja detectado ganhos de temperatura, as bombas deverão ser postas em marcha.
Algum erro que ocorra, os pressostatos devem actuar.
Espero ter conseguido descrever a instalação...

Obrigado pela ajuda!
Abraço!

Álvaro Pinheiro.

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5754
Registado: sexta nov 09, 2007 10:11 pm
Localização: Lisboa

Re: esquema - bomba circuladora com um pressostato diferenci

Mensagempor Mário » quinta mai 13, 2010 8:39 am

Boas

Podes usar um fluxostato, que vai dar sinal que tens o fluido a circular independente da pressão existente.
Com o pressostato diferencial tens que receber a pressão a montante e a jusante e depois de afinado tens o contacto eléctrico para o teu sinal.

Se em caso de anormalia (colmatação do filtro, ou obstrução) tiveres um pressostato diferencial, o fluxo em circulação pode ser extremamente baixo que continuas dentro dos parâmetros de pressão do pressostato diferencial.
Se for utilizado um fluxostato quando o caudal baixar vai dar sinal de anormalia.

Se tiveres um válvula de passagem fechada depois do sinal de pressão (do filtro) o pressostato diferencial não acusa nada. Se for fluxostato vai disser que não circula o fluido.

Cump.
Mário
"Crença" é a aceitação de uma hipótese, na ausência de dados.
"Preconceito" é ter uma opinião que não é suportado pela preponderância dos dados.
"Conhecimento" só é encontrada através da acumulação e análise de dados .

Narciso Ferreira
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 168
Registado: domingo out 25, 2009 5:03 pm
Localização: Barcelos
Contacto:

Re: esquema - bomba circuladora com um pressostato diferenci

Mensagempor Narciso Ferreira » sexta mai 14, 2010 11:38 pm

Boas
Para fazer esse tipo de proteção o melhor será mesmo aplicar um fluxostato como diz o mário e desde que este seja calibrado para o caudal em causa ao haver uma pequena variação de caudal vai fazer parar a bomba.
Com um presssostato penso que não é a melhor forma de fazer esse tipo de proteção e esse a partida teria que ser aplicado a montante do filtro e a jusante da bomba para que no caso de obstrução do filtro ou tubagem a jusante deste ouve-se uma diferença de pressão mas o problema é que com a variação de temperatura nesses sistemas a pressão tambem varia o que torna mais dificil calibrar um pressostato enquanto que o caudal se mantém fixo.
É claro que para aplicar o fluxostato têm que meter um temporizador para fazer o arranque porque com a bomba parada não há caudal e ao haver ordem para o funcionamento da bomba esta não vai arrancar porque o fluxostato não vai permitir e é aqui que entra o temporizador para que a bomba trabalhe durante alguns segundos até que o fluxostato detete caudal.

ohmico
Oficial
Oficial
Mensagens: 1165
Registado: sexta fev 22, 2008 2:44 pm

Re: esquema - bomba circuladora com um pressostato diferenci

Mensagempor ohmico » sábado mai 15, 2010 7:03 am

Alvarini Escreveu:Boa tarde, caros companheiros;

Estou a fazer uma instalação solar ao abrigo do programa solar para as IPSS.
Acontece que o ISQ, manda-me comandar a bomba circuladora com um pressostato diferencial.
Que, em caso de anomalia, faz acender uma luz no quadro informando que a bomba X está parada!
Mas, eu nunca fiz uma instalação com este tipo de soluções.

Podem-me ajudar enviando um esquema que me ilustre como devo efectuar a ligação eléctrica?

Muito obrigado pela colaboração;

Alvarini



Boas,

o melhor será esclarecer junto do ISQ a função exigida, pois pelo que diz não deve ter percebido exactamente o pretendido.

A aplicação do pressostacto diferencial só pode ter a ver com a necessidade de controlar a colmatação do filtro e como tal deve ser instalado de modo a cortar o funcionamento da bomba e eventualmente a sinalizar (luminoso ou sonoro) em qualquer lado.