Aviso: O nome dos ficheiros para anexar não pode conter acentos nem cedilhas.

2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

rebotea
Curioso
Curioso
Mensagens: 42
Registado: terça mar 18, 2008 8:35 am
Localização: Lisboa
Contacto:

2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor rebotea » sexta abr 30, 2010 10:39 pm

Boas amigos

Alguem pode informar se e possivel colocar 2 condutores no mesmo borne de um disjuntor exemplo 2 condutores rigidos na entrada ou saida do disjuntor em parelelo!!!! qual a Norma aplicada


Obrigado

KWh
Curioso
Curioso
Mensagens: 67
Registado: sábado fev 20, 2010 11:46 pm
Localização: braga

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor KWh » sexta abr 30, 2010 10:57 pm

Boa noite caro colega.
Na alimentação dos dijuntores, em vez de fazeres com pente podes fazer com fio e ai podes colocar 2 em cada borne. Mas na saida do dijuntor so podes apertar um fio.
Espero ter ajudado.
KWh

TRouBLeMaKeR
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: quinta dez 06, 2007 10:51 am
Contacto:

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor TRouBLeMaKeR » sexta abr 30, 2010 11:15 pm

Boa noite

Podes colocar 2 fios desde que sejam da mesma secção.

Cumprimentos

rebotea
Curioso
Curioso
Mensagens: 42
Registado: terça mar 18, 2008 8:35 am
Localização: Lisboa
Contacto:

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor rebotea » sábado mai 01, 2010 9:29 am

Brigado

Estava convencido que só poderias colocar 2 condutores desde que o mesmo fosse flexível e fica-se apertado na mesma ponteira ( a fazer de pente na entrada) , quanto a saída do disjuntor só poderia colocar 1 condutor independentemente se forem da mesma sessão ou não . Mas não encontro documentação de suporte.



Obrigado

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5712
Registado: sexta nov 09, 2007 10:11 pm
Localização: Lisboa

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor Mário » sábado mai 01, 2010 11:21 am

Boas

Podes ter no mesmo borne na entrada de condutores em paralelo e cada um com o seu terminal, o mesmo se aplica na saída do disjuntor ou interruptor.

Cump.
Mário
"Crença" é a aceitação de uma hipótese, na ausência de dados.
"Preconceito" é ter uma opinião que não é suportado pela preponderância dos dados.
"Conhecimento" só é encontrada através da acumulação e análise de dados .

rebotea
Curioso
Curioso
Mensagens: 42
Registado: terça mar 18, 2008 8:35 am
Localização: Lisboa
Contacto:

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor rebotea » sábado mai 01, 2010 11:45 am

Obrigado

Esta duvida já há muito que me subesistia sem encontrar suporte para ela.

eletrodo
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: quarta jul 08, 2009 6:55 pm
Localização: Norte
Contacto:

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor eletrodo » domingo mai 02, 2010 1:32 pm

Essa foi uma dúvida que já coloquei a um técnico do IEP numa vistoria, e a resposta dele foi que se poderia apertar 2 condutores na saído do disjuntor desde que seja da mesma secção.

Isto porque tinha colocado um disjuntor a mais no quadro , e a conversa derivou daí.

Avatar do Utilizador
lugodinho
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: quinta set 18, 2008 9:09 pm
Profissão: Electrotécnico
Localização: Alentejo
Contacto:

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor lugodinho » terça mai 04, 2010 10:38 pm

rebotea Escreveu:Boas amigos

Alguem pode informar se e possivel colocar 2 condutores no mesmo borne de um disjuntor exemplo 2 condutores rigidos na entrada ou saida do disjuntor em parelelo!!!! qual a Norma aplicada


Obrigado


Caro colega dois condutores no mesmo borno, dentro de um quadro só se for cabo flexivel da mesma secção, e com ponteira dupla.

Normalmente as alimentações extras em quadros deve ser ligadas no respectivo barramento.

Como os condutores são rigidos não pode levar ponteira ou não deve. Atenção aos maus contactos, aos aquecimentos

Julgo ter dado uma ideia

:idea:
Imagem


Imagem

cr2000
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: terça jun 22, 2010 2:44 pm
Localização: tires

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor cr2000 » terça fev 01, 2011 2:30 pm

boas podem tambem optar por por um ligador no dijuntor com duas saidas

psyco
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: quarta mai 07, 2008 12:57 am
Localização: Guimarães

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor psyco » sábado fev 12, 2011 3:29 pm

Boas,
esta situação usa-se por exemplo no circuito de iluminação e de segurança, dado que os cabos dos dois circuitos estao protegidos pelos mesmo disjuntor

Avatar do Utilizador
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5153
Registado: quarta fev 27, 2008 8:53 pm
Localização: Braga

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor Duzia12 » sábado fev 12, 2011 4:16 pm

Não pode ser permitido, a não ser em casos especiais como esse.

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5712
Registado: sexta nov 09, 2007 10:11 pm
Localização: Lisboa

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor Mário » sábado fev 12, 2011 4:31 pm

Boas
Duzia12 Escreveu:Não pode ser permitido, a não ser em casos especiais como esse.


O que é que não é permitido?

Cump.
Mário
"Crença" é a aceitação de uma hipótese, na ausência de dados.
"Preconceito" é ter uma opinião que não é suportado pela preponderância dos dados.
"Conhecimento" só é encontrada através da acumulação e análise de dados .

Avatar do Utilizador
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5153
Registado: quarta fev 27, 2008 8:53 pm
Localização: Braga

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor Duzia12 » sábado fev 12, 2011 4:37 pm

Por exemplo derivar para dois circuitos de tomadas, não é permitido ligar dois condutores de 2,5 mm^2 aos bornes de saída de um disjuntor de 16 A ou 10 A para iluminação

Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5712
Registado: sexta nov 09, 2007 10:11 pm
Localização: Lisboa

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor Mário » sábado fev 12, 2011 6:09 pm

Mário Escreveu:Boas
Duzia12 Escreveu:Não pode ser permitido, a não ser em casos especiais como esse.

O que é que não é permitido?
Cump.
Mário


Ah. eu pensava que era referente a
"Alguem pode informar se e possivel colocar 2 condutores no mesmo borne de um disjuntor exemplo 2 condutores rigidos na entrada ou saida do disjuntor em parelelo!!!!

Mário
"Crença" é a aceitação de uma hipótese, na ausência de dados.
"Preconceito" é ter uma opinião que não é suportado pela preponderância dos dados.
"Conhecimento" só é encontrada através da acumulação e análise de dados .

Rui Rosa
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: quarta dez 10, 2008 2:15 pm

Re: 2 condutores no mesmo borne de ligação Disjuntor

Mensagempor Rui Rosa » quinta mar 10, 2011 4:06 pm

Existem uns bornes próprios para 2 saidas do mesmo disjuntor. Não sei o nome mas é muito parecido com uma junção (daquelas como se usam em barras de junção) a diferença é que tem um perne de ligação para a SAIDA do disjuntor e 2 terminais de ligação para os fios (da mesma secção). Utilizei isto num quadro onde não cabiam mais disjuntores e não houve problema com a certiel.


Voltar para “Legislação Técnica”

Quem está ligado:

Utilizadores neste fórum: Nenhum utilizador registado e 1 visitante